Kompuran vaihto
« : 10.10.12 - klo:19:49 »
Mietin pätevää otsikkoa asialle ja koitetaan tällä.
JOS ALUEELLANNE TEHDÄÄN SÄHKÖTÖITÄ JOISTA SÄHKÖYHTIÖ ILMOITTAA TEILLE, KUUNNELKAA JA TARKASTAKAA ETTÄ MAALÄMPÖPUMPPUNNE KÄY NORMAALISTI TÖIDEN JÄLKEEN!
Tässä lähipäivinä on tullut kaksi tapausta että oli tehty jotain muuntajahommia ja nämä "lahjakkaat asentajat" olivat kääntäneet vaihteet ristiin. Scroll-kompressorissa vaihejärjestys täytyy olla oikein jotta se pyörii oikeaan suuntaan. Väärä suunta aiheuttaa nopeasti kompressorin rikkoontumisen. Tämä asia kannattaa tarkastaa aina kun epäilee kompuravikaa ja se tulisi kylmämiestenkin muistaa..
« Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:21:12 kirjoittanut tomppeli »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

justus01

  • Vieras
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #1 : 10.10.12 - klo:21:26 »
Tuollainen moka voi aiheuttaa muitakin "mielenkiintoisia", joku voisi sanoa että jopa vaarallisia tilanteita. Itsellä kokemuksia väärin päin pyörivästä pylväsporakoneesta. Onneksi oli kappale sillä kertaa pylväsporakoneen ruuvipenkissä eikä näpeissä.

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 281
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #2 : 10.10.12 - klo:22:29 »
Eikö pumpuissa yleensä ole vaihevahteja??

Samahan voi käydä, nyt kun mittareita vaihdetaan etäluettaviin. Sinällään on jännä, ettei 3-vaihekaapeleissa ole vaihejohtoja koodattu.
LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #3 : 11.10.12 - klo:18:28 »
Lainaus
Eikö pumpuissa yleensä ole vaihevahteja??

Samahan voi käydä, nyt kun mittareita vaihdetaan etäluettaviin. Sinällään on jännä, ettei 3-vaihekaapeleissa ole vaihejohtoja koodattu.

Noista vaihejätjestyksistä on useita eri versioita. Ennen oli L1=musta L2=ruskea L3 mustavalkea. Nyttemmin kait Ruskea Musta Valkea. Näiden lisäksi esim laivoissa on myös muunlaisia järjestyksiä. Ei ihme että välillä menee sekaisin, ei kyllä saisi.

peki

  • Vieras
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #4 : 11.10.12 - klo:20:47 »
Kävi tossa pari viikkoo sitten vanhanaikaset mökillä.
Meikä ajatteli kaataa 25m pitkän kuusen.
Kaikki meni ihan hyvin mutta sitten tuli pikku tuulenpuuska ja puu nurin mut ihan just väärään suuntaan. :(
Sähkäri paikalle ja piuhoja tiputtamaan. Seurasin mielenkiinnolla kun irroitti vaihejohdot ja merkkasi ERI värisillä teipeillä jokaisen vaihejohdon.


« Viimeksi muokattu: 11.10.12 - klo:20:49 kirjoittanut peki »

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #5 : 11.10.12 - klo:20:52 »
Lainaus
Kävi tossa pari viikkoo sitten vanhanaikaset mökillä.
Meikä ajatteli kaataa 25m pitkän kuusen.
Kaikki meni ihan hyvin mutta sitten tuli pikku tuulenpuuska ja puu nurin mut ihan just väärään suuntaan. :(
Sähkäri paikalle ja piuhoja tiputtamaan. Seurasin mielenkiinnolla kun irroitti vaihejohdot ja merkkasi ERI värisillä teipeillä jokaisen vaihejohdon.



Paljonko maksoi puunkaato?  ;)
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

peki

  • Vieras
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #6 : 11.10.12 - klo:21:31 »
Puille tuli hintaa aika tavalla. Kaupasta olis saanu halvemmalla ;D
Katso yv.
« Viimeksi muokattu: 11.10.12 - klo:22:26 kirjoittanut peki »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #7 : 11.10.12 - klo:21:33 »
Lainaus
Mietin pätevää otsikkoa asialle ja koitetaan tällä.
JOS ALUEELLANNE TEHDÄÄN SÄHKÖTÖITÄ JOISTA SÄHKÖYHTIÖ ILMOITTAA TEILLE, KUUNNELKAA JA TARKASTAKAA ETTÄ MAALÄMPÖPUMPPUNNE KÄY NORMAALISTI TÖIDEN JÄLKEEN!
Tässä lähipäivinä on tullut kaksi tapausta että oli tehty jotain muuntajahommia ja nämä "lahjakkaat asentajat" olivat kääntäneet vaihteet ristiin. Scroll-kompressorissa vaihejärjestys täytyy olla oikein jotta se pyörii oikeaan suuntaan. Väärä suunta aiheuttaa nopeasti kompressorin rikkoontumisen. Tämä asia kannattaa tarkastaa aina kun epäilee kompuravikaa ja se tulisi kylmämiestenkin muistaa..

Paras suoja tuollaista varten olisi vaihejärjestysvahti apurele lämpöpumppuun.
Se reagoi välittömästi jos vaihejärjestys muuttuu ja estää kompressorin käynnistymisen väärällä pyörimissuunnalla.

Kompressorivian tutkimisessa on ihan paikallaan tarkastaa vaihejärjestys mutta saattaa olla että jakeluyhtiö on jo ennättänyt korjata mokansa ja kompressorin vian tutkimisen aikoihin vaihejärjestys on jo muutettu oikeaksi joten kannattaa kysyä asiakkaalta onko ollut lähiaikoina sähkökatkoksia ja jos on niin kyselyä jakeluyhtiölle.

Suomen pienjännite jakeluverkko on hyvin laadukkaasti rakennettu ja siitä syystä on edelleen käytössä asennuksia jotka on tehty vuosikymmeniä sitten ja sen jälkeen johtovärit on kerran-pari vaihtuneet vuosikymmenessä joten johtoväreistä ei vaihejärjestystä pysty luotettavasti tunnistamaan vaan se pitää aina mitata ennen muutos/korjaustyötä ja toisen kerran kun työ on valmis.

Käytännössä tämäkään ei aina ole ihan helppoa,jos esim maakaapelikatkoksen joutuu hätätyönä korjaamaan niin siinä ei pysty ennen työn aloittamista katkoksen kohdalta vaihejärjestystä testerillä  testaamaan kun ei voi jännitettä kytkeä  eikä myöskään työn jälkeen kun jatkopakkauksen rakenteesta johtuen jännitteiset osat on valu- tai liimasukkajatkon sisällä.
Yleensä tuollaisessa tapauksessa väliin lisätään pätkä maakaapelia ja tehdään kaksi jatkoa.

Näissä tapauksissa saattaa pyörimissuunnan varmistus jäädä seuraavaan aamuun kun etsitään korjatun linjan varrelta 3-vaihe moottori,kwh-mittari tms laite jonka pyörimissuunnasta vaihejärjestys voidaan varmistaa.

Siinä saattaa kyllä mennä aikaa kuitenkin senverran että scroll kompressori ehtii vioittua väärän pyörimissuunnan takia. :-/
« Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:21:11 kirjoittanut tomppeli »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

justus01

  • Vieras
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #8 : 12.10.12 - klo:09:49 »
Lainaus
Puille tuli hintaa aika tavalla. Kaupasta olis saanu halvemmalla ;D
Katso yv.

Ei ollut kuitenkaan joulupyhäilta, kun kävivät korjaamassa kuten eräällä joka onnistui kuormaajalla kaatamaan avolinjan.
 
En muista hintaa, mutta kaikki mahdolliset ilta,yö, arkipyhä jne. lisät sattui mukavasti laskulle. Isäntä oli lopulta kovin huojentunut kun sai sen laskun laitettua maatilavakutuuksen piikkiin.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #9 : 12.10.12 - klo:12:08 »
Täällä odotellaan mittarin vaihtoa mielenkiinnolla. Tiedossa on taululla oleva kytkentä, joka tuli ilmi pumppua ja mittaria asennettaessa. Pitää olla tarkkana ja pyytää asentajia varmistamaan oikeat kytkennät. Onneksi ei ole 3-vaihe moottoreita, mutta mites muut laitteet liedet, kiukaat, uunit jne ei taida olla niin arkoja.....

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #10 : 12.10.12 - klo:15:07 »
Laite, jossa on vain vastuksia tai yksivaihemoottoreita ei vaihejärjestyksellä ole mitään merkitystä toiminnan kannalta.

peki

  • Vieras
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #11 : 12.10.12 - klo:16:37 »

Offline

- Nibe 1217 8kW + 2x300m
- Vallox Digit SE vkl
-
Posts: 968
Pohjois-Pohjanmaa
Gender: male
      
Re: Kompuran vaihto
Reply #8 - Today at 07:49:31 Quote
peki wrote on Yesterday at 19:31:36:
Puille tuli hintaa aika tavalla. Kaupasta olis saanu halvemmalla Grin
Katso yv.


Ei ollut kuitenkaan joulupyhäilta, kun kävivät korjaamassa kuten eräällä joka onnistui kuormaajalla kaatamaan avolinjan.

En muista hintaa, mutta kaikki mahdolliset ilta,yö, arkipyhä jne. lisät sattui mukavasti laskulle. Isäntä oli lopulta kovin huojentunut kun sai sen laskun laitettua maatilavakutuuksen piikkiin.
Back to top       
Mullakin tuo vahinko sattu lauantaina. Tunnissa sähkäri tuli paikalle.
Sanotaan näin että tutuista on joskus hyötyä ja postinumeron unohdus kannattaa :)

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #12 : 21.10.12 - klo:18:38 »
Danfossin huolto-ohjeesta:

Jos näytössä näkyy teksti VAIHEJÄRJ.
VIRHE silloin, kun lämpöpumppuun
kytketään virta (näkyy vain
ensimmäisten 10 minuutin ajan) viittaa
se siihen, että vaiheet ovat väärässä
järjestyksessä.

Aika outoa, että laite ilmoittaa näinkin vakavasta virheestä peräti 10 minuutin ajan ja sitten vain jatkaa käyntiään. No saadaanpa myydyksi uusi kompressori.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #13 : 21.10.12 - klo:19:32 »
Lainaus
Aika outoa, että laite ilmoittaa näinkin vakavasta virheestä peräti 10 minuutin ajan ja sitten vain jatkaa käyntiään. No saadaanpa myydyksi uusi kompressori.
Lähteekö se käyntiin tuossa tilanteessa? Aika poikkeuksellista tietääkseni, että edes ilmoittaa tuosta asiasta. Varmaan joka toinen saneerauskohde niin vaiheet ovat asennuksen jälkeen ristissä ja pitää kääntää kohdalleen..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #14 : 21.10.12 - klo:20:31 »
Sama ohjeen kohta jatkuu näin:

Tarkasta kompressorin käydessä paineputken
lämpötila tunnustelemalla
kädellä paineputkea. Sen pitää kuumentua
(ei vain haaleaksi) vielä jonkun
matkan päässä kompressorista,
jos vaiheet ovat oikeassa järjestyksessä.
• Jos kompressori käy vaiheet väärässä
järjestyksessä, siitä voi kuulua epänormaalia
ääntä (korkea, koliseva),
koska kompressori käy väärään suuntaan

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #15 : 21.10.12 - klo:20:36 »
Vaihejärjestys virheilmoitus tulee jos syöttöliittimien kaikki vaiheet ei ole kohdallaan.
Siinähän on syöttöpuolella omat liittimet kompressorille,vastuksille ja ohjaukselle ja niissä pitää vaihejärjestys olla oikea kaikissa,muuten tulee virheilmoitus.

Tuossa n vuoden takainen ketju jossa kompressorin vaihejärjestys oli oikea mutta muiden liittimien vaihejärjestys oli väärin.

Tämä ketju taitaa olla Thermiasta mutta aika samannäköinen sähkökuva on myös Danfossissa joten luultavasti molemmissa on sama päävirtakytkentä

edit: Danfoss se olikin :-/

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2234.0

Lainaus
Palaan tähän viime keväiseen ketjuun tilannetietojen ja uuden kysymyksen myötä.
Järjestelmän toimittajani kävi kesällä parsimassa toimitustaan. Maalämpöpumpun syötön kytkentää muutettiin. Tilanne siis se, että pumpulle ja vastuksille oma syöttö 3x16A ja päätaululla järjestely, jolla sähkökiukaan ollessa päällä katkeaa vastusten syöttö. Tällöin maalämpöpumpun näyttöön tulee teksti HÄLYTYS LISÄLÄMPÖVIKA. Tällöin pumppu toimii normaalisti, mutta vastusten syöttö on poikki. Tämän hetkinen kytkentä on piirretty käsin alla olevan linkin takaa löytyvään kaavioon.

http://www.aijaa.com/v.php?i=005968788924.jpg

Huomasin kytkentä muutoksen jälkeen, että kun pumpun käynnisti uudelleen turvakytkimestä, niin näyttöön tuli ilmoitus VAIHEJÄRJ. VIRHE. Virhe katoaa hetken kuluttua. Ohjekirjan mukaan kyseessä voi olla tosiaankin virhe vaiheiden kytkennässä ja sen seurauksena pumppu voi pyöriä väärin päin. Minun pumppu kuitenkin näyttää pyörivän oikein päin, koska lämpöä riittää ja painepuolenputki tuntuu kuumalta käyntijakson aikana.
Onko jollain kokemusta vastaavasta tilanteesta ja lisätietoa aiheesta? Saako ilmoituksen VAIHEJÄRJ.VIRHE poistumaan jollain kytkentämuutoksella?

Lainaus
Nyt homma pelaa kuten alun perin oli tarkoituskin. Vastusten syötön kaksi ristissä ollutta vaihetta käännettiin. Se ei kuitenkaan poistanut virheilmoitusta. Syyksi ilmoitukseen paljastui hyppylangan kytkentä. Kun lanka siirrettiin 1L3:sta 1L1 ei enää tule vaihejärjestys virheilmoitusta. Tällä langalla siis siirretään ohjauksen sähkönsyöttö vastustensyötöltä pumpunsyötölle.

Tässä linkki miten kytkentä on tehty. http://www.aijaa.com/v.php?i=006118954709.jpg
« Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:21:09 kirjoittanut tomppeli »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #16 : 21.10.12 - klo:20:49 »
Lainaus
Sama ohjeen kohta jatkuu näin:

Tarkasta kompressorin käydessä paineputken
lämpötila tunnustelemalla
kädellä paineputkea. Sen pitää kuumentua
(ei vain haaleaksi) vielä jonkun
matkan päässä kompressorista,
jos vaiheet ovat oikeassa järjestyksessä.
• Jos kompressori käy vaiheet väärässä
järjestyksessä, siitä voi kuulua epänormaalia
ääntä (korkea, koliseva),
koska kompressori käy väärään suuntaan
Kone käynnistetään aina ensin manuaalitestillä ja silloin se kyllä lähtee oli vaiheet ristissä tai ei.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #17 : 21.10.12 - klo:21:11 »
Eli ymmärsin niin että virheilmoitus tulee, jos ohjausjohdin on otettu "väärältä" vaiheelta (ei kait ole mitään merkitystä).

Mutta jos kompuran vaiheet on ristissä (rikkoo kompuran), virheilmoitusta ei välttämättä tule.


Poissa rontikainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Elämä on ihanaa, kun saa nuorta ja lihavaa!
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #18 : 21.10.12 - klo:21:50 »
Meillä hyrissyt Thermian Diplomaatti 7 vuotta ja 27 MWh, niin että jokaisen sähkökatkon tai turvakytkimen käytön jälkeen tulee tuo vaihejärjestelmä herja. No problem tähän mennessä...

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #19 : 21.10.12 - klo:21:59 »
Lainaus
Meillä hyrissyt Thermian Diplomaatti 7 vuotta ja 27 MWh, niin että jokaisen sähkökatkon tai turvakytkimen käytön jälkeen tulee tuo vaihejärjestelmä herja. No problem tähän mennessä...
onko kahdella syötöllä? Jos on niin vastuksen piuhat ristissä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa rontikainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Elämä on ihanaa, kun saa nuorta ja lihavaa!
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #20 : 22.10.12 - klo:14:42 »
Mistä näkee monellako syötöllä on? Vastuksilla ja kompuralla eri paukut? Kuitenkin yksi turvakytkin.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #21 : 22.10.12 - klo:16:16 »
Lainaus
Mistä näkee monellako syötöllä on? Vastuksilla ja kompuralla eri paukut?

Tuostahan sen näkee,siis jos vastuksille ja kompressorille on talon keskuksessa omat sulakkeet niin sitten pitää olla oma syöttökaapelikin molemmille

Lainaus
Kuitenkin yksi turvakytkin.


Turvakytkin voi olla 6-napainen,kytkee tai katkaisee kahdelta 3-vaiheryhmältä sähkön pakko-ohjatusti yhtäaikaa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #22 : 22.10.12 - klo:19:20 »
Tuo ohjaukselle menevä syöttö (liitin 3L1) pitää olla otettu L1 vaiheelta, ettei tule herjaa, eli riviliittimelle 3L1 pitäisi tulla jomppi 2L1 liittimestä. Edellyttäen että tähän on vaiheet tuotu oikein. Eli siis 2L1, 2L2 ja 2L3 liittimet ovat juuri vastusten syöttöliittimet. 1L1-L3 ovat kompressorin syötölle.
 Sulla on siten kaksi vaihtoehtoa millä korjata tilanne. Vaihtaa vastuksille tulevan syöttöjohdon vaihejärjestystä sopivaksi tai vaihtaa jompin paikkaa. Jos et ole varma mitä teet älä tee mitään tai jätä sähkärin tehtäväksi.

Poissa rontikainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Elämä on ihanaa, kun saa nuorta ja lihavaa!
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #23 : 22.10.12 - klo:20:04 »
Jehna! Kahdella syötöllä näyttäisi olevan. Ilmeisesti ei mitään käytännön haittaa tuosta, jos vastusten vaiheet ristissä? Eli ei ihan nappiin ole mennyt tuo asennus, kun ottaa vielä huomioon, että ensimmäiset kolme vuotta vesi kiersi pattereissa väärään suuntaan!!!  :D Oli niin lauhoja talvia, ettei huomattu mitään erikoista. Oli muuten asentaja nolona, kun kävi korjaamassa tilanteen. Taidan pyytää taas käymään ;) Mainitsinkin viimeksi tuosta vaihejärjestyksen virheilmoituksesta, mutta ei aiheuttanut kummoista reaktiota :o

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #24 : 22.10.12 - klo:21:19 »
Lainaus
Ilmeisesti ei mitään käytännön haittaa tuosta, jos vastusten vaiheet ristissä?

Ei se valmistaja aiheetta ole vaihejärjestysohjetta ilmoittanut.
Saattaa hyvinkin olla että tuolla saadaan käyttöturvallisuutta ja/tai toimintavarmuutta parannettua jos vaihejärjestys on oikea.

Esim yhden häiriön aikana ei mitään ihmeempää tapahdu mutta jos tuleekin yhtäaikaa kaksi tai useampi  häiriötä niin väärä vaihejärjestys saattaa silloin aiheuttaa jo merkittävää tuhoa laitteissa tai vaaratilanteen ympäristölle tai ihmisille.

Kannattaa sitten ottaa varmanpäälle tuon vaihejärjestyksen korjaaminen.
Eli sähkärille pitäisi olla just sen koneen manuaali jonka päävirta piirikaaviosta voi lukea oikean vaihejärjestyksen kompressorille,vastuksille ja ohjaukselle.

Työnähän tuollainen on varsin vähäinen homma,parin johdon paikkaa vaihdetaan keskenään mutta kun siellä on 7 johtoa joista on osattava löytää nuo väärin kytketyt niin sähkärin pitää tietää mitä tekee.



9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa klippan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #25 : 28.10.12 - klo:21:28 »
Aika ihmeellistää, ettei pumppuihin ole asennettu pyörimissuuntaa vahtivaa "kilkettä", kun on sentään on aika tarkeästä asiasta kysymys.

Oman pumpun asennus ohjeen kytkentä kaaviossa on maininta: Vaihejärjestysrele.
Toivottavasti tuo on estämässä mahdollista väärään suuntaan pyörimistä. Täytyypä tarkistaa asentajalta.
(Mittarinvaihto tulossa ensivuonna)
Alpha Innotec WZS 101h

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #26 : 29.10.12 - klo:17:00 »
Lainaus
Aika ihmeellistää, ettei pumppuihin ole asennettu pyörimissuuntaa vahtivaa "kilkettä", kun on sentään on aika tarkeästä asiasta kysymys.

Oman pumpun asennus ohjeen kytkentä kaaviossa on maininta: Vaihejärjestysrele.
Toivottavasti tuo on estämässä mahdollista väärään suuntaan pyörimistä. Täytyypä tarkistaa asentajalta.
(Mittarinvaihto tulossa ensivuonna)

Kustannuskysymys vaikka valvontareleen nettohinta lienee muutaman kympin luokkaa. Alphassa näköjään on ajateltu hieman pidemmälle.

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #27 : 29.10.12 - klo:19:49 »
Ainakin vuodesta 2002 on IVT:n maalämpöpumpuissa vaihevahti ollut ohjauksessa vakiona.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

peki

  • Vieras
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #28 : 29.10.12 - klo:21:09 »
Mulla mittarin vaihdon yhteydessä ilmotti väärästä vaihejärjestyksestä.
Pumppu käynnisty vasta sitten kun väänsin sulakkeet välillä nollille.
Ei mielestäni hyvä jos sattuu olemaan vaikka matkoilla ja tulee ulkoinen sähköhäiriö.

Raid

  • Vieras
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #29 : 29.10.12 - klo:21:53 »
Lainaus
Mulla mittarin vaihdon yhteydessä ilmotti väärästä vaihejärjestyksestä.
Pumppu käynnisty vasta sitten kun väänsin sulakkeet välillä nollille.
Ei mielestäni hyvä jos sattuu olemaan vaikka matkoilla ja tulee ulkoinen sähköhäiriö.
Meillä kävi 2005 niin että hentoinen tuuli kaatoi puun  ja yhdisti kaksi vaihetta. Talossa oli osa pimeenä ja osassa paloi valot  tosi kirkkaana ja pumppu herjasi vaihevirheestä. Meni noin tunti ennen kuin virtayhtiön ukot uskoi että vika ei ole talossa vaan jossain muualla.  Sitten kun mittasivat päätaulusta virrat, (päätaulu oli vuodelta 1950 Strömbeg merkkinen ) että jotain mätää on johdoissa. Lähtivät kävelemään pitkin linjaa kunnes hetken päästä mettässä raikas Homelite ja loppuosaankin taloa syttyi valot.  Pumppu onneksi ei ottanut nokkinsa tuosta yhden vaiheen tuplavirrasta.
« Viimeksi muokattu: 29.10.12 - klo:21:55 kirjoittanut Raid »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #30 : 29.10.12 - klo:22:01 »
Kyllä tuo vaihevahti on varmaan kaikissa ruottalaisissa nykyään. Vanhemmissa ja ilpeissä sitä ei ole. Miten muuten nibe, herjaako jos ovat ristissä?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa kaarlo.p

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #31 : 30.10.12 - klo:18:13 »
Sähköyhtiössä töissä olleena tiedän sähköyhtiön joutuvan korvaamaan tuollaisen vahingon joten jos näin käy niin yhteys sähköyhtiöön.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #32 : 30.10.12 - klo:19:29 »
Lainaus
Kyllä tuo vaihevahti on varmaan kaikissa ruottalaisissa nykyään. Vanhemmissa ja ilpeissä sitä ei ole. Miten muuten nibe, herjaako jos ovat ristissä?

Oletko varma että on. Omassa Danfoss DHP:ssä vm 2012 ei ole, eikä kuvien mukaan pidäkään olla. Enkä usko että on Thermiassakaan. Jos laite herjaa muutaman minuutin väärin kytketyn käynnistyksen jälkeen, niin se ei tarkoita vielä vaihevahtia. Sen kuuluu katkaista jännite kompuralta ko. tilanteessa, että lisävaurioilta vältytään. Eikä sähkökuvien mukaan sellaista ole esim. Stiebel WPC.mallisakaan.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #33 : 30.10.12 - klo:19:53 »
Tuo ilmoitus kyllä riittää kunhan älyää sen sähkötaulun rappaamisen jälkeen katsoa. Tarkoitin nimenomaan että kertooko mitenkään vai ei. Yhdenlainen vahti kai se tuokin on..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 182
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Re: Kompuran vaihto
« Vastaus #34 : 31.03.13 - klo:12:42 »
Aika ihmeellistää, ettei pumppuihin ole asennettu pyörimissuuntaa vahtivaa "kilkettä", kun on sentään on aika tarkeästä asiasta kysymys.

Oman pumpun asennus ohjeen kytkentä kaaviossa on maininta: Vaihejärjestysrele.
Toivottavasti tuo on estämässä mahdollista väärään suuntaan pyörimistä. Täytyypä tarkistaa asentajalta.
(Mittarinvaihto tulossa ensivuonna)

Sopivalla matalapainekytkimellä/-presostaatilla pystytään estämään kompressorin väärän suuntaan pyöriminen vain hetkelliseksi. Kunnes paineet ovat tasoittuneet järjestelmässä.

Jos vaihevahti tunnistaa vaihejärjestyksen virheelliseksi, ei saisi kompressori käynnistyä ilman vian poistamista/korjaamista. Näin isompien kylmäjärjestelmien kompressorien kanssa toimitaan..
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 182
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Kompuran vaihto
« Vastaus #35 : 06.04.13 - klo:08:59 »
Sanotaan näin, että onneksi tilan omistaja (asiakas) oli valppaana keskiviikkona kun naapurin tontilla suoritettiin kaivuutöitä. Maakaapeli sai kipeätä ja kompressori vaurio tämän johdosta. Kompressori "jumitti" käynnistyessään ja kuudennella käynnistys kerralla kone lähti käyntiin. Harmi etten saanut Hero3.lla kuvattua käynnistysvaiheita, sen verran pannu hytkyi..

Onneksi löytyi maksaja kompressorin vaihtotyölle..

Ja toiseksi, jos esimerkiksi tulevaa vastaavia oireita, niin en suosittele omatoimisesti pakottamalla käynnistämään kompressoria, saatika sen jälkeen jättämään sitä päälle. Syntyy vain turhaan palojätettä öljyn sekaan ja happojen muodostuminen on taattua..
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit