Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Sopivan kokoinen pumppu?  (Luettu 2549 kertaa)

Poissa Salei

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Tiili on rock
Sopivan kokoinen pumppu?
« : 03.04.07 - klo:14:11 »
Tervehdys arvon palstalaiset. Täällä aloitteleva rakentaja lapista  :)

Olen saanu 3 eri tarjousta maalämpöpumpusta ja ihmetyttää tarjottujen pumppujen koot/tehot. Eräästä liikkeestä suositeltiin LÄ:n 9,5kw:n pumppua kun taas toisessa 7kw:n kampetta. Jälkimmäisen liikkeen mukaan 9,5kw:n pumppu on selvästi ylimoitettu. Lämmönotto tulisi keräyspiirillä. kumpi mahtaa olla oikeassa vai ovatko kumpikin?

Lämmitettävää olisi n. 135 neliötä + autotallin n. 50 neliötä vakiohuonekorkeudella. Talo on puurunkoinen ja nykypäivän ohjeiden mukaan eristetty. Varaava takka löytyy.

Autotallin neliöiden ei tarvitsisi olla niin lämpimiä kuin asuinneliöiden. Onko sillä vaikutusta pumpun mitoitukseen?

Toinen askarruttava asia on lämminvesivaraajan koko. Eräässä pumpussa integroidun vesivaraajan koko on 160 litraa. Mahtaako tuo riittää 2+2 perheelle? Ammetta tai poreallasta ei ole eikä tule  8)

Kiitokset vastauksista.

EDIT: Löysin vanhemmistä keskusteluista juttua tuosta veden riittävyydestä ja ilmeisesti sei riittää normaalikäytöässä.

Hintatietoa pumpputarjouksista:
LÄ V10 9,5kw n.7800e
Nibe 1210 7kw 4560e
Nibe 1210 8,5 kw 4580e
« Viimeksi muokattu: 03.04.07 - klo:14:46 kirjoittanut Salei »

Poissa Salei

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Tiili on rock
Re: Sopivan kokoinen pumppu?
« Vastaus #1 : 04.04.07 - klo:15:39 »
Ongelmat tuntuu vain kasvavan mitä enemmän pumpuista yrittää ottaa selvää. Valaiskaapa viisaammat näissä pulmissa...

- Tulistin? Minkä takia mlp:ssä pitäisi tuollainen olla. Lämmönjako tehdään lattialämmöllä.

- Pystyykö jotkut pumput lämmittään käyttöveden yli 55 asteiseksi ilman sähkövastuksia? Vaatiiko jotain erityisiä "kilkkeitä" pumpulta?

Jos pystyy niin kuinka paljon tuollaisilla pumpuilla voisi säästää verrattuna sellaiseen pumppuun jonka veden loppulämmityksestä(esim 40c -> 55c) huolehtii sähkövastus?

Kiitoksia vastauksista. Tässä tosiaan tuntuu menevän sitä enemmän sekasin mitä enemmän alan liikkeiden kanssa on tekemisissä, sen verran ristiin puhuvat

Poissa pete

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 203
  • Ekowell ECT300 08/2003 alkaen
Re: Sopivan kokoinen pumppu?
« Vastaus #2 : 04.04.07 - klo:16:39 »
 > - Tulistin? Minkä takia mlp:ssä pitäisi tuollainen olla. Lämmönjako tehdään lattialämmöllä.  

Tulistin (tulistuksen poisto kuumakaasulämmönsiirtimellä) pystyy tuottamaan  
kuumaa, 50-80 -asteista käyttövettä ilman että kompressorin
lauhdutuslämpötilaa nostetaan. Tämä parantaa hyötysuhdetta erityisesti lämmityskaudella. Kesäaikana
tulistimen hyöty on vähäinen (5-10 astetta), koska teho menee kokonaisuudessaan käyttöveden lämmitykseen.

> - Pystyykö jotkut pumput lämmittään käyttöveden yli 55 asteiseksi ilman sähkövastuksia? Vaatiiko jotain erityisiä "kilkkeitä" pumpulta?

Kaikki tulistinpumput pystyy, ruotsalaistyyppisistä osa pääsee
juuri ja juuri tuohon 55:een ilman vastuksia.
 
> Jos pystyy niin kuinka paljon tuollaisilla pumpuilla voisi säästää verrattuna sellaiseen pumppuun jonka veden loppulämmityksestä(esim 40c -> 55c) huolehtii sähkövastus?
 
Ei kai mikään pumppu enää priimaa sähköllä muuten kuin legionellanpoistossa tai tehon loppuessa?