Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Olisi pitänyt eristää?  (Luettu 3285 kertaa)

Poissa powerage

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Lämpöässä V9, keruupiiri pintamaassa 540m 5/2005->
Olisi pitänyt eristää?
« : 03.02.07 - klo:19:07 »
Meillä putkimies veti anturan ali 50mm suojaputket joista sitten piti ujuttaa 40mm maapiirin putket sisään. Onneksi mutka oli loivahko joten putkien vienti tekn.tilaan ylipäätään onnistui. Eristää niitä ei kuitenkaan enää mitenkään voinut. Mitä haittaa tästä koitui?

Poissa 9-3tid

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
Re: Olisi pitänyt eristää?
« Vastaus #1 : 04.02.07 - klo:09:19 »
Teoriassa voi ruveta jäädyttämään putkea ympäröivää maata --> epätasainen routanousu anturan alla --> perusmuuri halki. Näin ei kuitenkaan tulle tapahtumaan, jos perusasiat kunnossa.
Voithan tuota vielä sujauttaa pitkällä letkulla uretaanit putkien välitilaan. Edit: Aika pientä suojaputkea kaveri kyllä käyttänyt.  ::)
« Viimeksi muokattu: 04.02.07 - klo:09:25 kirjoittanut 9-3tid »
NiBe 1210-5 / 138m2 lattialämmityksellä, 300m maapiiri ( SiMr )

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Olisi pitänyt eristää?
« Vastaus #2 : 04.02.07 - klo:18:46 »
Lainaus
Meillä putkimies veti anturan ali 50mm suojaputket joista sitten piti ujuttaa 40mm maapiirin putket sisään. Onneksi mutka oli loivahko joten putkien vienti tekn.tilaan ylipäätään onnistui. Eristää niitä ei kuitenkaan enää mitenkään voinut. Mitä haittaa tästä koitui?

Enpä usko että tulee ikinä ongelmia. Tulo on plussan puolella ja menokin suurimman osaa vuotta. Teknisen tilan puolella kun suojaputken päät tukitaan niin ilmataskusta tulee osaltaan eriste.

Ei minullakaan taida olla mitään eristeitä loppumetreillä, eristys alkaa vasta talon ulkopuolella. Suojaputkena täällä 100 tai 110mm putki.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa IPA

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • vm14 +200m porakaivo (Ex:V15)
Re: Olisi pitänyt eristää?
« Vastaus #3 : 04.02.07 - klo:20:35 »
Lainaus
Teoriassa voi ruveta jäädyttämään putkea ympäröivää maata --> epätasainen routanousu anturan alla --> perusmuuri halki. Näin ei kuitenkaan tulle tapahtumaan, jos perusasiat kunnossa.
Hmmm... no nyt selvisi kenellä mun kristallipallo on  ;D

Edellinen skenaario vaatisi että maa on todella märkä. Muistakaa että routavaurioihin tarvitaan vettä!
Siporex (-03), 1,5-kerroksinen n.250m2 ja 1000m3.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Olisi pitänyt eristää?
« Vastaus #4 : 04.02.07 - klo:21:31 »
jos maaperä on "routivaa" se tarkoittaa että siinä on aina vettä (se on kapilaarista ja siksi AINA märkää vaikka siinä menisi ristiin rastiin salaojaputkia)
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi