Eikö tuo Karhu KV malli toimi samalla tavalla kuin toi EVT 752 Ekowell?
Vaikea sanoa koska
a) en tunne karhua
b) en tunne kunnolla edes omaa pumppuani.
Kysy myyjältä...

Vakavasti ottaen: ekowellissä
- lämmin käyttövesi tuotetaan kuparikierukan kautta, joka lämpeää alasäiliössä ja priimataan eli lämmitetään kuumaksi yläsäiliössä ennenkuin menee jakelupisteelle/kalusteelle.
- säiliöiden vesi on hapetonta lattialämmitysvettä
- tulistus tapahtuu yläsäiliössä
- lauhdutin on alasäiliössä, lauhdutus siis siellä
- säiliöt ovat jotenkin yhteydessä toisiinsa
- talvikaudella pumppu on alasäiliön ohjaamaa, eli kompura käy niin paljon, että yläsäilö pysyy kuumana
- alasäiliön minimi ja eroalueen differenssi on säädettävissä. Meillä minimi on 30 ja diff 6 (muistaakseni)
- menoveden lämpötila vaikuttaa myös minimiin, siten, että jos ulkolämpötila pyytää esim. 32 asteista vettä, niin (asetuksista riippuen) alasäiliö ei mene tuon alle (tai väliin voi laittaa muutaman asteen). En muista mitkä asetukset meillä on.
- menoveden pyynti ei tosin meillä tainnut viime talvena mennä yli 31 asteen.
- kesällä säiliöiden lämpötila menee yläsäiliön asetusten ohjaamaksi, koska lämpöä ei kulu => yläsäiliö viilenee. Seurauksena huonompi hyötysuhde (alasäiliön lämpötila (eli lauhdutuslämpötila) nousee yli 40 asteen, kun se talvella on yleensä välillä 30-36).
- L2 piirin lämmitysvesi otetaan alasäiliöstä ylempää, jolloin L2 piiriin saadaan lämpimämpää vettä. Meillä ei ole tuo käytössä.
- ohjain on ekowellin oma, ei mikään öljylämmitys-yleissäädin.
- varaaja on nurkistaan kulmikas => enemmän litroja pienempään tilaan
- varaaja on mustaa terästä, mutta ei pitäisi ruostua, koska vesi on hapetonta.
- lisävarusteena saa alijäähdyttimen, jonka hyödystä minulle on noussut epäilyksiä.
Tämän listan kanssa kun menet karhun myyjän juttusille niin saat pumppujen erot ja samankaltaisuudet varmaankin selville.