Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: 2:n kaivon säätö  (Luettu 3541 kertaa)

Poissa Juuso

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
2:n kaivon säätö
« : 18.07.06 - klo:07:12 »
Minulle on tulossa 2 lämpökaivoa. Kaivojen putkistot liitettänee T-haaralla rinnan. Millaiset säätövermeet niihin pitää laittaa, jotta virtaukset saadaan tasattua kohdilleen? Riittääkä ihan normaalit kahvalla olevat pallosulut, vai pitääkö olla jotain hienompaa tekniikkaa? Tarviiko vielä virtausmittareita tms.?

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Re: 2:n kaivon säätö
« Vastaus #1 : 18.07.06 - klo:09:53 »
Linjasäätöventtiilit olisivat teknisesti oikein, mutta niiden hinta on aikapaljon normaalia palloventtiiliä korkeampi. Kyllä normaaleillakin suluilla pärjää, mutta niiden kanssa saa olla tarkkana; säätö (kahvan asento) on silloin millistä kiinni.

Lämpöpumpun käydessä (saa jaettua virtaukset kaivojen lämmöntuotannon mukaan) pitäisi pärjätä tarkalla lämpömittarilla. Huomaa, että vain toisen linjan venttiiliä on tarve kuristaa.

Poissa Malibra

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 269
  • IVT / C9 / 2x300m vaaka / 2003 / 260m2 / 800m3
Re: 2:n kaivon säätö
« Vastaus #2 : 18.07.06 - klo:10:37 »
Jos (ja kun) teet piireistä suunnilleen saman mittaiset niin et tarvitse mitään säätöventtiileitä.


Poissa JKn

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: 2:n kaivon säätö
« Vastaus #3 : 04.08.06 - klo:14:47 »
Jos kaivot on yhtä syvät et mielestäni tarvitse erillisiä linjasäätöventtiilejä. Tavalliset käsiventtiilit kannattaa mielestäni joka tapauksessa laittaa.

Itselläni on myös kaksi kaivoa toinen 113 m ja toinen 72 m. Putkia toisessa kaivossa on n. 90 m ja toisessa 70 m.
Haarat yhdistyvät ennen lämpöpumppua. ja kaivoon meneviin haaroihin on laitettu linjasäätöventtiilit.

Minulla ei ollut mittaria, jolla olisin voinut mitata virtauksen /paineen piireissä kun laitteisto asennettiin. Huomasin kuitenkin, että toinen haara huurtui talvella vähän enemmän ja kuristin hieman. Luultavasti molemmissa piireissä on nyt suurinpiirtein sama virtaus. Koska lämmintä on riittänyt en ole jaksanut paneutua säätämiseen enempää.