Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vesi-ilma lämpöpumppu  (Luettu 6860 kertaa)

Poissa Mosse_new

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • IVT 7,5kW ruuvi + 400m maaputkea savessa
Vesi-ilma lämpöpumppu
« : 23.05.06 - klo:08:43 »
Kiinostaisi tuommoinen maalämpöpiiristä otettu lämpö syötettynä ilmalämpöpumpun systeemillä huoneilmaan. Eli käytännössä nykyiseen ilmalämpöpumppuun kiertovesipumppu ja lämmönvaihdin (+maapiiri) sen ulkoyksikön paikalle. Tässä kiinnostaisi erityisesti se hinta eli systeemi toimimaan 1000 eskolla. Saisi lämpöä myös pakkasilla. Miksei kukaan myy näitä?


Poissa arska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Lämpöässä S15+ 2x370m pintamaa
Re: Vesi-ilma lämpöpumppu
« Vastaus #1 : 23.05.06 - klo:08:54 »
Juuri sentähden, nimittäin hinnan takia.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Vesi-ilma lämpöpumppu
« Vastaus #2 : 23.05.06 - klo:10:03 »
Olet sekoittanut ilmalämpöpumpun, ilma-vesi lämpöpumpun ja maalämpöpumpun, ne on kaikki erilaisia.

eikä se ole niin yksinkertaista

Maalämmön lattialämmityspiirin voi tietenkin korvata puhallinkonvektorilla jos haluaa säästää lattialämmön verran.

Mutta tuota ei kannattane harkita kuin suorasähköstä pois saneerattaessa.

Muu onkin hankalampaa.
Keruupiiri pitää aina olla mitoitettu tarpeen mukaan.  (4000-8000€)
Eli lämpökaivon hinnassa ei voi säästää.

Ilma-vesi lämpöpumppuakaan ei taida 1000 eskolla saada??

Mutta periaatteessa ilma-vesi lämpöpumpussa on suurin ero keruupiirissä joka siinä on ulkoilmayksikkö kun se maalämmössä on maalämmön keruupiiri.
Joten "sisäyksikön" hinta pitäisi olla sama eli alkaen noin 4000€ ?
Onko se sama?
« Viimeksi muokattu: 23.05.06 - klo:10:03 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa Mosse_new

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • IVT 7,5kW ruuvi + 400m maaputkea savessa
Re: Vesi-ilma lämpöpumppu
« Vastaus #3 : 23.05.06 - klo:10:17 »
Eiku
Minä haluan ostaa esimerkiksi Ultimatemarketin 300 euron ilmalämpöpumpun sellasilla hilkeillä kuin edellä kirjoitin. Ei semmosta vaan markkinoilla näy olevan. Miksei? Sehän olisi mielestäni loistava systeemi. Ilmalämpöpumpusta, ilma-vesi pumpusta tai maalämpöpumpusta, joista tiedä kyllä mitä ne ovat, en ole kiinnostunut. Haluan kertomani mukaisen vesi-ilma pumpun, mutta kukaan ei myy (vielä) sellaista. Minusta se olisi hinta / tuotto -suhteeltaan selvästi paras näistä.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Vesi-ilma lämpöpumppu
« Vastaus #4 : 23.05.06 - klo:12:36 »
Aijjoo.

Hommaa kaveriksi joku kylmäkoneasentaja ja 6000€ täpäkkää niin alkaa onnistua.

Eli tarvitset esim. lämpökaivon ja sitten yhden kappaleen ilmalämpöpumppuja. & osia & maksaa tuntityöstä asentajalle.

Ei se niin vaikeaa ole. Säästöä et vain kamalasti saa.

Jos joku tekisi moisen maa-ilma lämpöpumpun niin varmaan sekin hinnoiteltaisiin minimissään tuonne 3000€ pelkkä koje.
Lisäksi sitten tarvitset lämminvesijärjestelmän johon mennee vajaa 2000€.
Ei värmepumppeneita taida kauheen edullisiksi saada muuten kuin itse tekemällä.
Tietääkseni mm. ruåttin puolella tuossa tornionjokilaaksossa ovat kouluilla värkänneet tehdä nuita lämpöpumppuja, myös asiakkaan tilauksesta.
« Viimeksi muokattu: 23.05.06 - klo:12:37 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: Vesi-ilma lämpöpumppu
« Vastaus #5 : 23.05.06 - klo:12:40 »
Haluat siis käyttää lämmönlähteenä maalämpöpiiriä ja poistuvaa ilmaa sekä lämmönjakona ilmalämpöpumppua?

Miten saat maalämpöpiiristä tulevan liuoksen lämmön talteen? Maaliuoksen lämpötila on talvella lähellä nollaa. Noissa lämpötiloissa ilmalämpöpumpun hyötysuhde on varsin onneton eli Mosse_new olisi talvisin käytännössä sähkölämmittäjä ;)

Kylminä vuodenaikoina tehokkain tapa lämmittää tupaa on maalämpöpumppu. Se tuottaa myös lämpimän käyttöveden, jota ilmalämpöpumppu ei osaa tehdä. Tehtäsiinkö lämmin käyttövesi sähkövaraajalla?

Ilmalämpöpumppu jakaa lämmön puhaltamalla lämmitettyä ilmaa taloon. Sehän sopii pieneen torppaan, mutta on hankala tai mahdoton isompaan omakotikaloon, ellei tätä lämmönjakotapaa ole jo rakennusvaiheessa toteutettu.

Sivumennen sanoen, Ultimatemarketin myi näkyvästi ainakin pari vuotta sitten suorahyörystykseen perustuvia Sirius-maalämpöpumppuja. Eipä ole enää kaupan, floppasiko tuote? Nyt heillä on sitten uutta ja ihmeellistä: "Ultimate ilma-vesilämpöpumppu eli Vesi-ilpo kääntää uuden sivun suomalaisessa lämmityskulttuurissa." (Tässä lähde). Jäämme jännityksestä vapisten odottelemaan, miten Ultimate räjäyttää markkinat tälläkin kertaa  ;D

Poissa Mosse_new

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • IVT 7,5kW ruuvi + 400m maaputkea savessa
Re: Vesi-ilma lämpöpumppu
« Vastaus #6 : 23.05.06 - klo:12:55 »
En halua käyttää poistuvaa ilmaa vaan ainoastaan maalämpöpiiriä. Liuoksen lämpö otetaan talteen samalla tavalla kuin maalämpöpumpussa. Luovutus vain tehdään suoraan puhellinkovektorin kautta.

Esimerkiksi tuo mainittu ilma-vesi systeemi ei kiinnosta, koska se lähtökohtaisesti antaa vähemmän tehoa ja onhan tuolla hintaakin.


Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Vesi-ilma lämpöpumppu
« Vastaus #7 : 23.05.06 - klo:14:14 »
no nyt sytytti

1) Eristä leikkimökki hyvin.

2) Vie ILPin ulkoyksikkö leikkimökkiin

3) asenna ulkoyksikön rupellin eteen niin iso auton syyläri kuin löydät

4) kytke lämpökaivon putket syyläriin kiertovesipumpun kera.

5) jne...

Nyt lämpökaivosta saat nostettua +4 asteisen lämmön leikkimökkiin ja ILP käyttää aina leutoa ilmaa lämmön tuottoon kohtalaisella hyötysuhteella.,

Mahdollisen kondenssin vuoksi eristä myös pintamaa leikkimökin ympäriltä ja viemäröi leikkimökki tai tee se sepelimaapohjalle veden imeytyksen vuoksi.

Muista kieltää lapsia menemästä leikkimökkiin.

HIFI malli:

Termostaattiohjatustiavautuvat IV venttiilit (halkaisija minimi 200mm) asennat leikimökkiin jotta silloin kun ulkolämpötila ylittää +6 astetta saadaan mökkiin lämpöisenpää ulkoilmaa jolloin hyötysuhde edelleen paranee. (ja kun kv pumppua ei pysäytä niin myös maapiiri/kallio alkaa lämmetä)
« Viimeksi muokattu: 23.05.06 - klo:14:48 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl