Geopro SH:ssa on erillinen kiertopumppu varaajaa varten, eli kun ei olla "luonnonkierron" varassa, pitäisi toimia ihan hyvin. Huomattavaa on, että tulistuslauhduttimen takia SH:n ja varaajan väliin tulee kolme putkea: Tulistus meno varaajan yläosaan, normaali meno varaajan keskelle, ja paluu varaajan alaosasta. Varsinkin tulistusmeno pitää eristää kunnolla, kun vesi siellä voi olla vaikkapa 80 asteista (5 astetta enemmän kuin varaajan yläosan asetusarvo, joka voi olla muistaakseni max 75 astetta).
Lisäksi pitää varautua kolmen lämpötila-anturin johdottamiseen varaajalta pumpulle (ylä, keski, ala).
Edellisten lisäksi tulee vielä varsinaisen lämmityspiirin menoveden lämpötila-anturi ja shunttimoorrotin toimilaite, ja mahdollinen huonelämpötila-anturi, joiden piuhoille siís myös asennusputket. Jos märkätiloille oma lämmityspiiri, niin sille menoveden lämpötila-anturin ja shunttimoorrorin johdotukset. Päälämmityspiiriin voi optiona asentaa myös paluun lämpötila-anturin, mutta noita lämpötila-antureiden johtoja voi vetää useampia samaan putkeen, tai käyttää useampijohtoista kaapelia rakennusten välillä. Termostaatit voivat jakaa yhden "maapiuhan" (lämpöpumpun päässä ovat kuitenkin yhdessä), jolloin kullekin anturille riittää yksi oma piuha.
Ulkotermostaatin voi sijoittaa siihen ulkorakennuksen pohjoisseinälle, eli siitä ei aiheudu ongelmia.
Jarno