Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Putkiston pohjapainot lämpökaivossa.  (Luettu 4468 kertaa)

Poissa eki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Carrier 30NQC Heat 7 kw. kaivo 127m
Putkiston pohjapainot lämpökaivossa.
« : 02.11.04 - klo:18:51 »
Olen muuttamassa vanhaa öljylämmitystä maalämmöksi ja nuukailija kun olen, ajattelin saada pohjapainot halvemmalla. Varsinkin kun työpaikkani on metallialan verstaassa. Rauta siis taipuu hyppysissä, jos ei tarpeeks omissa, niin työkaverin sitten.

Käytettäessä 32 mm putkea ja kaksi putkista järjestelmää, olenko oikeassa jos lasken painon tarpeen seuraavasti:

32mm halkaisijaltaan olevan ja metriä pitkän polyeteenitangon paksuus. Ominaispaino lienee suunilleen sama kuin putkistossa olevalla alkoholiliuoksella, jotenka yksinkertaistaakseni laskemista jätän pois ylimääräiset.

0,32*0,32*3,14/4*10=(litratilavuus)n 0,8 l*0,9=720 g.
Tästä sitten eteenpäin funtsaamalla pääsee siihen lopputulokseen, että yksi putki tarvitsee jokaista metriä kohden noin 80 g lisäpainoa, ettei se yrittäisi nousta pinnan yläpuolelle. Lisäpainon määrähän tarvitsee myöskin joko tuplata tai triplata, riippuen kaivoon menevien putkien määrästä. Painoa tarvitaan varmaankin myös pitämään putket suorina ja myöskin kompensoimaan pohjapainon syrjäyttämän vesimäärän massa.
Kaikkea en ole viitsinyt laskea, mutta lienenkö oikeassa: jokaista 100 m kohden 20-25 kg:n paino olisi sopiva kaksiputkijärjestelmälle.
Onko kokemuksia.
« Viimeksi muokattu: 02.11.04 - klo:18:52 kirjoittanut eki »

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: Putkiston pohjapainot lämpökaivossa.
« Vastaus #1 : 02.11.04 - klo:22:16 »
Taidat olla oikeassa, muistan lukeneeni jostain samansuuntaista.
Mutta isossa asiassa kannattaa aina tehdä varman päälle. Luota mielummin ML-asentajiin kuin säästät pari kymppiä.

Poissa Haato

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Putkiston pohjapainot lämpökaivossa.
« Vastaus #2 : 03.11.04 - klo:14:55 »
Kiinnitin huomiota mainitsemaanne putken halkaijsijaan, 32 mm.
Yleensä tarvitaan / käytetään 40 mm.
Eli, jollet ole vielä saanut mitoitusta tavaran toimittajalta kannatta se pyytää, jota voi mitoittaa painon tulevan putkikoon mukaan.

Poissa eki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Carrier 30NQC Heat 7 kw. kaivo 127m
Re: Putkiston pohjapainot lämpökaivossa.
« Vastaus #3 : 03.11.04 - klo:21:58 »
Lainaus
Kiinnitin huomiota mainitsemaanne putken halkaijsijaan, 32 mm.
Yleensä tarvitaan / käytetään 40 mm.
Eli, jollet ole vielä saanut mitoitusta tavaran toimittajalta kannatta se pyytää, jota voi mitoittaa painon tulevan putkikoon mukaan.
Jostain oli vaan jääny toi 32 mm mieleen, mutta 40 mm putkellehan voi sit käyttää kertoimena 1,25.
Elikkä 100 g jokaista upotettavaa putkimetriä kohden.
Lämpöässässä muistelen käytettävän 2*32mm+1*40mm lämmönkeruu putkistoo.


Poissa KOO

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Putkiston pohjapainot lämpökaivossa.
« Vastaus #4 : 07.11.04 - klo:21:18 »
Hmm,vai painoja?
Itsellä 4x150m 32mm putkea  kaivossa eikä mitään lisäpainoja ;D
Hyvin ne sinne meni ja ovat pysyneet jo kymmenen vuotta ;)

Poissa kalsket

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
Re: Putkiston pohjapainot lämpökaivossa.
« Vastaus #5 : 23.11.04 - klo:07:05 »
Meillä taisivat porafirman pojat käyttää vanhaa porakruunua painona 115m kaivossa. Painoa tuolla näytti olevan arviolta reilu 20 kg.