Voi johtua ehkä näistä:
Millä nopeudella maapiiri pumppu on, jos on 1-2 niin nosta 3 selle.
Onko laite kuinka uusi? Jos uusi(otettu lähiaikoina käyttöön, niin mahd. huonosti ilmattu maapiiri
eli maapiirisissä kiertää ilmaa
Lainaus Sulpun sivuilta:
Lämpöpumpun paisuntaventtiili, ylä- ja alapainerajoittimet ja termostaatit säädetään tehtaan koeajopenkissä toimimaan tietyllä lämpötila- ja painealueella. Tämä tarkoittaa sitä, että höyrystimelle on aina taattava tarpeellinen määrä liuospiirin tuomaa maalämpöä. Muussa tapauksessa höyrystimen lämpötila laskee, höyrystyminen heikkenee, kompressorin alapaine laskee, höyrystimen liuospiirin virtaama ja lämmön tulo heikkenee entisestään lämmönsiirtimen liuospiirin lähestyessä jähmepistettä kunnes lämmön siirtyminen tyrehtyy ja alapaineen pressostaatti pysäyttää kompressorin. Yleisimmät syyt liuospiirin toimintahäiriöihin ovat huonosti ilmattu järjestelmä, pumpun toimintahäiriö, pumpun mitoitus putkiston virtausvastukseen nähden, liuoksen koostumus (jähmepiste) ja viskositeetti (pumpattavuus) sekä lämmönkeruuputkiston pituuden mitoitus suhteessa maaperän lämmönluovutuskykyyn. Vastaavalla tavoin lauhduttimen toiminta suunnitellulla tavalla on taattava häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että on jatkuvasti varmistettava riittävä lämmön siirtyminen pois lauhduttimesta. Muussa tapauksessa kylmäaine (kuumakaasu) ei pääse jäähtymään ja nesteytymään eikä siirtymään prosessissa eteenpäin. Kompressorin tuottama paine ja kuumakaasun lämpötila nousevat kunnes yläpaineen pressostaatti pysäyttää kompressorin.