Kaivon tuotto riittää aina
Siitä voidaan keskustella millä hyötysuhteella tarvittava energia sieltä saadaan.
Jos halutaan enemmän energiaa kaivosta, niin silloin pitää kasvattaa lämpötilaeroa häiriintymättömän kallion lämpötilan ja kaivossa vallitsevan lämpötilan välillä.
Tämä tapahtuu automaattisesti jäähdytettäessä enemmän keruuliuosta tosin hyötysuhteen kustannuksella.
Mitä eroa on kuivakaivolla ja "märkäkaivolla"
Kuivakaivossa kaikki energia siirtyy johtumalla kalliota pitkin.
Märkäkaivossa osa energiasta siirtyy kauempaa kalliosta virtaavan veden mukana.
Ihannetapaus on ylivuotava kaivo, johon vesi tulee aivan kaivon pohjalla olevan ruhjeen kautta. Tällöin vesi on kaivon pohjalla olevan häiriintymättömän kallioperän lämpöistä.
Keruuliuoksen lämpötila voisi arviolta olla keskimäärin pari kolme astetta korkeampi kuin kuivakaivossa.
Seuraavaksi paras kaivo on sellainen johon osuu kaksi tai useampi ruhjetta, joissa on eri painesuhteet. Tällöin olisi virtaus kaivon kautta ruhjeesta toiseen ja lämmitäisi kaivoa tältä osin.
Mutta jos ruhjeissa ei ole paine-eroa, niin silloin ei ole myöskään kaivossa virtauksia.
Kolmas tapaus on että kaivo osuu vain yhteen ruhjeeseen. Tällöin kaivon kautta ei ole missään tapauksessa virtausta. Ruhjeessa virtaava vesi lämmittää vain hyvin pientä osaa kohdallaan olevasta kaivosta.
Vaikka poratessa olisi hyvinkin runsas veden tuotto, niin täyttyneessä kaivossa ei ole virtauksia. Tilanne on lähes sama kuin kuivakaivossa.
Jos keruuliuos on 2C kylmempää, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
Otetaan esimerkiksi talo, jonka energiankulutus 24 000kWh vuodessa ja sitä lämmitetään lämpöpumpulla, jonka hyötysuhde on 3,0.
-Sähköverkosta ostetaan 8 000 kWh vuodessa.
-Kaivosta otetaan 16 000 kWh vuodessa
Yhden asteen pudotus keruuliuoksen lämpötilassa laskee COP:ia n. 0,1 yksikköä. (Kopeland Scroll laskentaohjelman mukaan)
2 C kylmemmällä keruuliuoksella
- Sähköverkosta ostetaan 24 000/ 2,8 = 8571 kWh
- Kaivosta otetaan 15 429 kWh
Mielestäni vesiolosuhteiltaan parhaan ja huonoimman kaivon lämpötilaero voi korkeintaan olla tuo 2 C (Oma arvio, ei perustu mittaustuloksiin)
Parhaan ja huonoimman kaivon ero olisi vuodessa 571 kWh = n. 65E.
Todellisuudessa kuivakaivon ja tavallisen märkäkaivon ero on kuitenkin hyvin pieni.
ATS