Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Yläkerta viileä  (Luettu 5730 kertaa)

Poissa tkuu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • IVT HT plus 6C
Yläkerta viileä
« : 29.12.10 - klo:08:30 »
Heps
oltiin joulun pyhät poissa kotoa ja palatessa ihmeteltiin yläkerran viileyttä. Alhaalla noin +20C, mutta ylhäällä +18C. Yläkerrassa on sauna+suihku ja niiden lattiat ovat täysin kylmät.
Lämpöpumppu surraa kuten ennenkin, lämpötilat näyttivät ihan normaaleilta. Lattialämmityksen paineet kunnossa 1,5bar (sama kuin asennettaessa). Koetin jakotukeista ruuvailla ilmausruuvia (calezzin tukit), eikä sieltä mitään tullut (Noiden pitäisi kait olla automaattisia). Kiertovesipumppu kuulostaa toimivan ja alakerran lattian lämpiäminen tukee tätä.

Olisiko kenelläkään ajatusta mistä seuraavaksi voisi haarukoida mahdollista vikaa? Takkaa lämmittämällä sisällä kyllä tarkenee, mutta pesutilojen lattiat pitäisi kyllä saada lämpimiksi..

Talo siis 2krs täystiili, lattialämmitys molemmissa kerroksissa. Koneena IVT HT 6C ja noin. 130m porakaivoa. Ilmanvaihdossa LTO ja tuloilman lämmitys vesipatterilla. Paikkakuntana Mäntsälä. Systeemit rullanneet ongelmitta jo viitisen vuotta.

--
Tuomo
--
Tuomo

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Yläkerta viileä
« Vastaus #1 : 29.12.10 - klo:08:55 »
jostain syystä siellä saunassa+kylppärissä ei siis enää lattiassa vesi kierrä kuten ennen; ko. huoneissa ei varmaan ole termostaattia joten termarin vikaantuminen ei voi olla syynä?
Onko systeemissä useita jakotukkeja? tuntuuko ne kaikki käsikopelolla saman lämpöisiltä (menopuolen jakotukit lämpimämpiä kuin paluu)?
Vaikuttaako kiertovesipumpun kierrosten säätäminen toimivan, eli muuttuuko pumpun ääni ja lämpötilaero menon ja paluun välillä?


Poissa tkuu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • IVT HT plus 6C
Re: Yläkerta viileä
« Vastaus #2 : 29.12.10 - klo:09:06 »
Juuri näin. Ihan kuin yläkerrasta olisi katkaistu kierto kokonaan. Pesutiloissa ei ole termostaatteja ja tukin yläosassa oleva venttiili tuntuu liikkuvan käsillä ihan normaalisti.
Molemmissa kerroksissa on omat jakotukit. Menopuoli on lämpimämpi kuin paluu, menopuolen mittarit näyttävät 25..30C. Paluupuoli onkin sitten "kylmä", en ole mitannut lämpötilaa.
Kiertovesipumpun nopeutta kokeilin muuttaa ääni tuntui hieman muuttuvan (tosin se on muutenkin lähes äänetön). Se oli vakiona asennettu nopeudelle 3. En kokeillut vielä jättää hitaammalle.

Ihmetyttää miten lattiakiertoon olisi nyt yhtäkkiä päässyt roskaa, kun kaikki on pelittänyt hyvin jo useamman vuoden. Mutta ehkä sekin on mahdollista..
--
Tuomo

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Yläkerta viileä
« Vastaus #3 : 29.12.10 - klo:09:51 »
Lainaus
Lattialämmityksen paineet kunnossa 1,5bar (sama kuin asennettaessa). ...

..... Systeemit rullanneet ongelmitta jo viitisen vuotta.

Jos paine on näyttänyt viisi vuotta samaa, niin tuo saattaisi viitata siihen, että mittari on jumissa.

Tarkasta, että mittari on "hengissä"
- Kolistele sitä kevyesti esim puukapulalla
- Lisää vettä verkostoon tai
- Laske pois vettä verkostosta

Vaikuttiko yllämainitut toimenpiteet mittarin näyttämään?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tkuu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • IVT HT plus 6C
Re: Yläkerta viileä
« Vastaus #4 : 29.12.10 - klo:13:52 »
Täytyy tuo mittari tarkistaa illalla.

Jututin hetki sitten huoltomiestä, se arveli että kiertovesipumppu on jäänyt jumiin. Täytyy sekin tarkistaa illalla.

Onneksi pahimmat paukkupakkaset eivät just nyt ole päällä.
--
Tuomo

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Yläkerta viileä
« Vastaus #5 : 29.12.10 - klo:14:40 »
Lainaus
Täytyy tuo mittari tarkistaa illalla.

Jututin hetki sitten huoltomiestä, se arveli että kiertovesipumppu on jäänyt jumiin. Täytyy sekin tarkistaa illalla.

Onneksi pahimmat paukkupakkaset eivät just nyt ole päällä.

Tuskin se kiertovesipumpu kokonaan jumissa on etkös ollut kuunnellut että ääni muuttuu kun säädät kierroksia? Muuttuuko lämpötilaero menevän ja palaavan lämmitysveden välillä?
Liekkö on mahdollista että pumppu jotenkin jumittaa mutta kuitenkin vähän pyörii, tiedä häntä.
Onko yläkerrassa muita laattalattiatiloja, tuntuuko ne lämpimältä?


Poissa tkuu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • IVT HT plus 6C
Re: Yläkerta viileä
« Vastaus #6 : 30.12.10 - klo:12:02 »
Noniin. Olihan se huoltomies oikeassa, harmi kyllä. Toinen kiertovesipumppu oli kärähtänyt. Kävi todella kuumana (50-60C arvio). Vaihdettiin uuteen ja nyt taas rokkaa. Alakerta pysyi siis lämpimänä toisen pumpun teholla, ylös se ei yksinään jaksanut vettä nostaa.
Ei kuulemma ole takuuhuolto, saa nähdä millainen lasku tipahtaa. Täytyy sitten miettiä meneekö vakuutukseen vai saako tuon kotitalousvähennykseen.
Samalla tuli katsottua, että mutasihti on edelleen täysin puhdas (edellisestä puhdistuksesta varmaan yli kolme vuotta..).
Kylmäpuolen kiertoa säädettiin myös pienemmälle, kun lämpöerot kaivoon olivat vain 1,5C. Nyt pumppu jäi puhaltamaan lämpöerolla 3C.

Kiitokset nopeista vastauksista ja hyvää uutta vuotta!
--
Tuomo