Kirjoittaja Aihe: Kuumankaasun lämpötiloista ???  (Luettu 3535 kertaa)

Poissa kaksikaivoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • hayhillin lämpöpummu alokas
Kuumankaasun lämpötiloista ???
« : 28.12.10 - klo:13:22 »
Olisiko foorumilaisilla kokemuksia kuumankaasun lämpötiloista
tulistus maalämpöpumpuilla ?

Oma pumppuni pysähtyi Jouluna pari kertaa kuumankaasun lämpötilan
noustua 125 C yli, joka on asetettu max. raja-arvoksi. Pähkäilen nyt sitä,
että miksiköhän tuo KK :n lämpötila nousee yli 100 C , saati sitten
tuonne 125 C tasolle asti.

Nytkin pumpun pyöriessä KK:n lämmöt nousevat yli 110 C , vaikka
pakkasta enää vain - 13 C.

Mitkä tekijät tulevat teille ensimmäisenä mieleen - miksi KK:n
lämpötilat ovat korkealla ?

Kaivosta + 0,5 C
Kaivoon  - 2,0 C

Varaajasta paluu ( varaajan alaosa )  + 43,0 C
Käyttövesi ( varaajan yläosa ) + 62,0 C
Varaajan keskiosa    + 47 C

Kyseessä siis T 8 kW Gebwell pumppu 500 l erillisvaraajalla.
Toisessa pumpussa T15 KK:n lämmöt olleet välillä  +80-90 C
ajettaessa likipitäen samoissa olosuhteissa
« Viimeksi muokattu: 28.12.10 - klo:13:31 kirjoittanut laurikiiski »
Gebwell T8, 164 m aktiiv syvyyttä, 500 l varaaja
Gebwell T15, 439 m aktiivisyvyyttä,
2 x 700 l varaajat

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Re: Kuumankaasun lämpötiloista ???
« Vastaus #1 : 28.12.10 - klo:16:52 »
Lainaus
Nytkin pumpun pyöriessä KK:n lämmöt nousevat yli 110 C , vaikka
pakkasta enää vain - 13 C.

Mitkä tekijät tulevat teille ensimmäisenä mieleen - miksi KK:n
lämpötilat ovat korkealla ?

Kaivosta + 0,5 C
Kaivoon  - 2,0 C

Varaajasta paluu ( varaajan alaosa )  + 43,0 C
Käyttövesi ( varaajan yläosa ) + 62,0 C
Varaajan keskiosa    + 47 C
Kuumakaasun lämpötila on verrannollinen lauhtumislämpötilaan, eli mitä kuumempaa vettä lauhduttimelta menee varaajaan (keskelle) sitä kuumempaa on kuumakaasu.

Minulla myös tulistinkone ,L-Ässä, oli joulunpyhien pakkasilla kuumakaasu n. 100C vastaavilla lämpötiloilla kun sinulla nyt 110C.

Jos aiemmin ei samoilla lämpötiloilla ole ollut ongelmia kuumakaasun kanssa, niin yksi syy voisi olla että paisuntaventtiili ei toimi oikein.

Voitko sanoa käykö normaalisti vai onko käyntiajat pidentyneet?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa kaksikaivoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • hayhillin lämpöpummu alokas
Re: Kuumankaasun lämpötiloista ???
« Vastaus #2 : 29.12.10 - klo:09:01 »
Käyntiajat ovat mielestäni pidentyneet. Eniten ihmetyttää se, että
toisessa talossa, jossa hyrrää T15 malli, KK:n lämmöt pysyvät
n. 90 asteen tietämissä, vaikka varaajan lämmöt ovat samanlaiset
T8 talon kanssa.

Eli periaatteessa samanlaiset pumput toimivat samoissa olosuhteissa
kuumankaasun osalta täysin eritasoilla.
Gebwell T8, 164 m aktiiv syvyyttä, 500 l varaaja
Gebwell T15, 439 m aktiivisyvyyttä,
2 x 700 l varaajat