Kirjoittaja Aihe: Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä  (Luettu 10314 kertaa)

Poissa kytis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä
« : 10.10.10 - klo:22:12 »
Ovatko maalämpöpumpun toiminnalle haitaksi joko korkeat tai matalat paineet lämmitysjärjestelmässä. Painelukema on jnkn aikaa ollut 1,8 bar, normaalihan on noin 1,0. - Nyt jouduin katkaisemaan veden tulon kaupungin vesijohtoverkosta, kun huomasin epäillä jossain vesivuotoa (vesimittari pyörähtää sysäyksittäin yölläkin). Kun suljin taloon tulevan johdon päähanan, hämmästyin kun paine alkoi heti laskea: 0,5 tunnissa se oli 1,2 b, 1 tunnissa 0,7 b ja 2 tunnissa 0,2-0,3 baria! Onko tällainen normaalia? Ja ennen kaikkea: onko lämpöpumpun toiminnalle riskaabelia pitää vesijohdon pääkraanaa kiinni, vaikka paine meneekin järin pieneksi? (Omakotitalo, 2 krs+kell, IVT C5 maalämpöpumppu, vesikeskuslämmitys, osittain lattialämmitys)

justus01

  • Vieras
Re: Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #1 : 10.10.10 - klo:23:22 »
Lainaus
Ovatko maalämpöpumpun toiminnalle haitaksi joko korkeat tai matalat paineet lämmitysjärjestelmässä. Painelukema on jnkn aikaa ollut 1,8 bar, normaalihan on noin 1,0. - Nyt jouduin katkaisemaan veden tulon kaupungin vesijohtoverkosta, kun huomasin epäillä jossain vesivuotoa (vesimittari pyörähtää sysäyksittäin yölläkin). Kun suljin taloon tulevan johdon päähanan, hämmästyin kun paine alkoi heti laskea: 0,5 tunnissa se oli 1,2 b, 1 tunnissa 0,7 b ja 2 tunnissa 0,2-0,3 baria! Onko tällainen normaalia? Ja ennen kaikkea: onko lämpöpumpun toiminnalle riskaabelia pitää vesijohdon pääkraanaa kiinni, vaikka paine meneekin järin pieneksi? (Omakotitalo, 2 krs+kell, IVT C5 maalämpöpumppu, vesikeskuslämmitys, osittain lattialämmitys)
 

Minusta tuo vaikuttaisi siltä, että vesijohtoverkosta vuotaa vettä lämmonjakoon ja lämmönjaosta jonnekin. Uusi vai vanha talo? Vasta ostettu? Ensimmäisenä tulee mieleen, että joku on huomannut lämmönjaon vuodon ja "korjannut tilanteen" raottamalla käyttöveden ja lämmönjaon välistä hanaa.

Toivottavasti ymmärsin jotain aivan väärin...

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #2 : 11.10.10 - klo:09:32 »
jonnekkin sieltä nyt vedet katoaa, ensimmäisenä kannattaa katsoa lämmityspuolen varoventtiili, pyöräyttää ja katsoo sylkäiseekö vettä ulos ja sitten toisaalta tarkistaa että ei itsekseen päästele aiheettomasti vettä ulos, yleensä noissa on 3 barin tai joskus pienempikin varolaukaisupaine.
Paisuntasäiliökin voi olla rikki mutta ei sinne rajattomasti vettä mahdu.
Jos ei varoventtiili ole syypää niin sitten vai metsästämään mahdollista vuotoa, ensin käy läpi kaikki näkösällä olevat jakotukit ja liitokset, ja jos ei löydy mitään niin voi kokeilla laittamalla lämmityspuolen sulkuja kiinni ja katsoa josko siten voi rajata mahdollisen vuodon sijaintia.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #3 : 11.10.10 - klo:21:12 »
Tuossa on selkeästi isompaa ongelmaa ja neuvoisin hommaamaan asiantuntijan paikalle.
Käyttövesi menee lämmityspuolelle täyttöventtiilin kautta tai sitten lämpöpumpun varaaja vuotaa. Kaksoisvaippakohan tuossa mallissa on?
Varoventtiilin on myös täytynyt päästää ylipaine läpi ja varmaan suoraan lattiakaivoon kun et ole huomannut sitä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 368
Re: Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #4 : 12.10.10 - klo:12:00 »
Nyt kannattaa hankkia pätevä LVI-asentaja paikalle selvittämään tilanne. Mikäli lämmönjakoverkosto vuotaa johonkin alapohjaan tai seinään voi vahingot olla isot jos vikaa ei selvitetä heti kunnolla. Hyvällä tuurilla vuoto on teknisessä tilassa ja vesi menee suoraan viemäriin mikäli siellä on lattiakaivo niin kuin pitäisi olla.
Lämmitettävä 240m2

Poissa kytis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #5 : 03.11.10 - klo:15:20 »
Kiitos vastauksista, LVI-asiantuntija paikallisti vian. Vika ei ollut lämmityspuolen täyttöventtiilissä niinkuin moni ounasteli - minäkin. Sillä kohdin omassa virityksessäni on kaksi venttiiliä ja ekspertin mukaan olisi ollut erittäin epätodennäköistä, että molemmat olisivat päästäneet virtausta läpi. - Kun lämmitys- ja käyttövesi eivät muuten voi olla yhteydessä, vuoto on säiliön sisällä: käyttövesi pääsee lämmityspuolelle. Ostan uuden säiliön tai koko paketin. Valitettavasti vanhassa materiaali ei ollut ruostumatonta terästä.
Vastaukseni on viipynyt, kun on etsitty ja pähkäilty, missä on varsinainen vesivuoto. Ratkaisu koostuu kahdesta simppelistä asiasta: 1. vessanpyttyyn tihkui (24/7) huuhtelusäiliöstä vettä, ei lainkaan silminnähtävästi, mutta säiliön alle asetetun wc-paperin nopeasti kostuttaen.  2) Toinen 'vuoto' oli eräänlaista lumekulutusta. Vesimittarissa ei ollut takaiskuventtiiliä, jonka asentamisen jälkeen sysäyksittäinen vesimittarin rattaan liikahtelu pysähtyi. Tämä mystinen ilmiö selittyy vesijohtoverkostossa esiintyvistä paineen vaihteluista. Tarkista ihmeessä, että oman vesimittarisi yhteydessä sellainen on. Kaupungin vesilaitokselle asia ei kuulu - onpahan mielissään, kun asiakas maksaa haamukulutuksesta, sekä vesi- että jätevesimaksun.

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #6 : 03.11.10 - klo:20:44 »
Minkä ikäinen kuparivaraaja kyseessä?
Itsellä tuli myös sorruttua kuparivaraajaan koska rosteriversiota olisi joutunut odottamaan kuukauden pidempään (VPB-300rst versus VPB-300cu), yllättävää kyllä rosterinen olisi ollut 50€ halvempi kuin kuparinen...
ruotsissa muuten tuntuvat käyttävät lähinnä kuparisia varaajia, kuparisen varaajan etu on himpun suurempi lämmönjohtavuus, eli varaaja on teoriassa hieman tehokkaampi kuin rosterinen. mutta jos kuparoinnissa pikkuisenkaan vikaa niin alkaa pian ruostumaan seinämät.

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #7 : 03.11.10 - klo:21:55 »
Eiköhän kuparipinnoite suoja melko hyvin. Jos haluaa varmuutta, niin tutki kuparin ja mustan lämpölaajenemiskertoimia, pitäs olla aika lähellä toisiaan.

Ennenvanhaan varaajat tehtiin mustasta ja ne päällystettiin (sisäpuolelta) emaloimalla. Pesukoolissa emalointi toimi ihan hyvin, mutta varaajan lämpövaihteluita se ei oiken tahtonut kestää... Meilläkin oli joskus kotimainen 11 vuotta vanha varaaja ja reikä ruostui kylkeen, kun emalointi oli haljennut :(
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #8 : 03.11.10 - klo:22:05 »
mitäs materiaalia lie olikaan kytiksen varaaja? Itse jostain sain päähäni että olisi kuparoitu mutta sitähän kytis ei tuossa maininnut.

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Re: Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #9 : 04.11.10 - klo:20:06 »
tiedä sitten, mutta olis varmaan kannattanu käyttövesi hoitaa kierukoiden kautta, jossa ympäröivä vesi on patterivettä mikä ei hapettomana kauhiasti ruostuta..
« Viimeksi muokattu: 04.11.10 - klo:20:07 kirjoittanut --Make-- »
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa niperox

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Outoja paineita lämmitysjärjestelmässä
« Vastaus #10 : 05.11.10 - klo:17:02 »
Kunnallisessa vedessä voi käyttää rst, emali tai kupari korroosiosuojausta.
Mutta jos on oma kaivo niin kannattaa kyllä tehdä vesianalyysi.
Rst varaaja ei käy jos kalkki- tai  kloridipitoisuus on korkea.
Kuparisessa korroosiosuojausksessa kupari liukenee veteen jos ph on matala ( alle 6,5). Emaloitu varaaja sopii yleisesti hyvin, mutta näissä on kuitenkin muistettava tarkkailla anodin kulumista.