Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maaviileä rintsikan hormiin, onko järkee vai ei?  (Luettu 4149 kertaa)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Terve,

nyt tarvitsisin vertaistukea päätökseen. Epäilen vahvasti ettei viime kesän(?) olosuhteet ole välttämättä ollenkaan toistuva säätila eli kuumiakin hetkiä odotettavissa. Kohde rintsikka ja nukutaan siellä yläkerrassa.

Tausta:
- Enervent LTR-3 EDW (jälkilämm. vesipatterilla) kellarissa
- yläkerrassa 19m2 ja 16m2 makkarit, tuloilmavirrat säädetty ~10l/s ja ~8l/s
- 125mm putki ujutettuna hormiin joka sitten haarautuu yläpohjassa kumpaiseenkin huoneeseen
- putkien päällä yp:ssä 2x50mm villa, hormiosuudella vermikuliitti ja itse hormi, kellarissa paljaana n. 1m
- putkia ei eristetty jäähdytys mielessä, lähinnä pitämään lämpö putkessa

Maalämmön kytkenyt putkari suositteli haarojen ja takaiskuventtiilin asennusta vaikka alkuperäisessä konfiguraatiossa ei maaviileää ollutkaan tarkoituskaan laittaa. Vähän siis varaukseksi konvektori(e)n myöhempää lisäystä varten. Hyvä, ne tehtiin.
Eristettyjen viinaputkien hilaaminen yläkertaan konvektoreille ei nyt vain satu olemaan kovinkaan yksinkertaista. Tästä johtuen olen vakavissani alkanut miettimään vaihtoehtoa "125mm kytkennöillä kylmäpatteri yläkerran linjaan".

  • ohjaus: http://www.enervent.fi/product_line.asp?menuid=20185&langid=1&countryid=100 Vaihtoehto 2 mukaan
  • kytkentä: viinalinja pysyisi kellarissa, kylmäpatteri paljaaseen metrin pätkään kellarissa joka siis menee hormiin ja ylös. Eli koko taloa ei tällä jäähdytetä, vain yläk. makkarit.
  • pumppu: löytyisi tarpeeton UPS 25-40, tämä ei kaiketi jaksa maalenkkiä juurikaan pyörittää, vai mitä tuumitte?

Onko täysin järjetöntä tunkea kylmää ilmaa sinne vermikuliitin eristämään hormiin? Jotenkin oma rivitalojärki sanoisi että ei se siellä niin paljoa hikoile, ja jos hikoilee, niin hikoilkoon keskenänsä. Hormi on ylhäältä kiinni pienellä sementtikakulla, sitten täynnä vermikuliittia, sen jälkeen 125mm peltiputki ja hormista ulostuloissa uretaania ja sen jälkeen putki jatkaa matkaa huoneisiin alumiinikelmu-villassa.
Ymmärrän että tällaisen jäähdytysteho verrattuna konvektoriin on surkea, mutta toivoisin kosteuden poiston ja edes pienen viilennyksen makuuhuoneessa auttavan pahimpien helteiden yli.

Tuloksena metsä vai tekninen riemuvoitto?

RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Maaviileä rintsikan hormiin, onko järkee vai ei?
« Vastaus #1 : 01.03.13 - klo:13:17 »
Tuloksena metsä vai tekninen riemuvoitto?

Kun lasket foorumin laskurilla niin toteat että metsä.

10l/s ja 10 asteen viilennys = 121 wattia

laskuri: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.0
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Maaviileä rintsikan hormiin, onko järkee vai ei?
« Vastaus #2 : 01.03.13 - klo:13:53 »
Kerpele. Ja kiitos.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa kotikallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 223
Vs: Maaviileä rintsikan hormiin, onko järkee vai ei?
« Vastaus #3 : 03.03.13 - klo:01:08 »
Jonkinverran parannusta saisi kokonaan avattavilla venttiileillä noissa makuuhuoneissa, jos tavoite siis on lähinnä niiden viilennys helteiden aikana, yöunia silmälläpitäen. Näin pääosan tuloilmasta (110l/s)  saisi ohjatuksi niiden kautta sisään haluamanaan aikana. Kun esim. nyppää ne säätöventtiilit irti, niin noinhan siinä käy.  Paluureitti pitää sitten löytyä esim avoimen oven kautta muihin tiloihin. Jokin virtauksen suuntausjärjestely voi kyllä olla tarpeen, ettei huiku häiritse unia.  Ei kovin hienostunut ratkaisu, mutta miksei toimisi omalla vaatimattomalla tavallaan?
talo v63\85\95 / 185m2+50m2 puolikylmä /3000l öljyä/a / 4hlö /
MLP: 172m kaivo/ rihlattu putki / Nibe F1145-10+AkvaGeo 500 / patterit
IV: poistopuhallin