Kirjoittaja Aihe: Sähkömittari maalämpöpumpulle  (Luettu 51439 kertaa)

Poissa rasse

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #40 : 26.04.16 - klo:18:41 »
Ok, kiitos tiedosta.  Ottaa päähän kesällä kun pumppu tekee kerran vuorokaudessa lämmintä vettä 10-20 minuuttia ja loppuajasta kompuran vastus 30-40W on päällä. Ainakin 20 tuntia turhaan.


Lähetetty minun SM-T550 laitteesta Tapatalkilla

Nibe F1245 12kW + 40kW puukattila lämmittää 2400 L varaajan

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #41 : 26.04.16 - klo:18:54 »
Ok, kiitos tiedosta.  Ottaa päähän kesällä kun pumppu tekee kerran vuorokaudessa lämmintä vettä 10-20 minuuttia ja loppuajasta kompuran vastus 30-40W on päällä. Ainakin 20 tuntia turhaan.
Itse mietin jo jonkunlaisen termostaatin virittelyä ja mietinkin että pystyyköhän Nibe sitä vastusta itse ohjaamaan vai onko tehty kiinteäksi koska kulutus on kuitenkin
suhteellisen pientä. Sitten tulikin tuo softapäivitys eli ainakin 1255:sessa on (softa)kytkimen takana.

Lokeista katseltuna näyttäisi että kompressorin lämmitysvastus on pois päältä lepotilassa niin kauan kun BT14 kuumakaasun anturin lukema on yli 20 astetta.
Ainakin pari kertaa on tuollainen muutos osunut lokituksiin. Vastaava viritys olisi kohtalaisen helppo tehdä itsekin, jollei pumppu mene vikatilaan huomatessaan
lämmitysvastuksen kadonneen.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa rasse

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #42 : 26.04.16 - klo:18:57 »
Ehkä on paremmin vaan kysyä Nibeltä jos sama ominaisuus on tulossa 1245 malliin.

Lähetetty minun SM-T550 laitteesta Tapatalkilla

Nibe F1245 12kW + 40kW puukattila lämmittää 2400 L varaajan

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #43 : 26.04.16 - klo:23:03 »
Ehkä on paremmin vaan kysyä Nibeltä jos sama ominaisuus on tulossa 1245 malliin.
Tuo lienee järkevin ratkaisu.

Katselin hieman Niben sähkökaavioita ja f1255:ssä kompuran lämmitystä ohjataan PCA Base kortilta. Itse asiassa tuo lämmityksen tila
tulee lokituksiin mukaan:
PCA-Base Relays EP14 parametri on bittimaski, jonka vähiten merkitsevä bitti kompressorin käynnin lisäksi näyttää käänteisenä onko
lämmitys päällä lepotilassa vai ei. Eli jos lepotilassa tuon kentän arvo on 0x01 niin lämmitin on pois päältä ja 0x0 lämmitin on päällä.
Oma koneeni rupesi lokittamaan 0x01 arvoa vasta uusimman softapäivityksen jäljiltä.

Täällä kone nukkuu varaajan turvin päivisin pitkiä siivuja. Kannasta nopeasti laskettuna on tuo lämmityksen sammutus säästänyt sähköä
11.4- tähän päivään eli kahdessa viikossa 2.3kWh eli hieman alle 0.2kWh päivässä.

1245:ssä näyttäisi kompuran lämmitys olevan kytkettynä PCA Motor kortille, joten en tiedä onnistuuko ohjaus.
Pistänet tänne viestiä mitä Nibeläiset vastaa.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa rasse

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #44 : 27.04.16 - klo:07:48 »
Ihan varmasti koska en ymmärtänyt sanaakaan mitä kirjoitit :D
Pitää laittaa kysymys suoraan Ruotsiin jos heillä on parempi tietoa jos on tulossa. Pelkään vaan että 1245 on niin vanha malli ja vielä on/off ettei tämmöinen parannusta ole enää tulossa.

Lähetetty minun SM-T550 laitteesta Tapatalkilla

Nibe F1245 12kW + 40kW puukattila lämmittää 2400 L varaajan

Poissa rasse

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #45 : 28.04.16 - klo:09:22 »
No niin, lähetin kysymykseni Ruotsin Nibeen ja nyt olen saanut vastauksen:

"Tällä hetkellä se ei ole ajankohtaista lisätä toi ominaisuus F1245 malleihin. Se mitä tulevaisuudessa tapahtuu niin kukaan ei tiedä mutta tällä hetkellä ei ole suunniteltu että lisätä tämä ominaisuus muihin malleihin"

Voihan p*ska. Nyt tällähetkellä mun kone käy noin 15% ajasta ja käynnystyy 3-5 kertaa vuorokaudessa ( keskilämpötila 6 astetta). Tommoinen toiminto säästäisi minulle tällähetkellä noin 0,7 kWh. Kaikki säästö on kotiinpäin ja tämä olisi ollut paras koska itse ei olisi tarvinnut tehdä mitään.

Nibe F1245 12kW + 40kW puukattila lämmittää 2400 L varaajan

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #46 : 08.05.19 - klo:10:24 »
Nostan esiin vanhaa aihetta. Itseäni kiinnostaisi myös pumpun sähkönkulutuksen seuranta. Markkinoilla näyttäisi olevan vaikka minkälaista 3-vaihe kwh mittaria mutta aika vaikea ottaa noista selkoa. Ymmärtääkseni meille olisi mahdollista laittaa mittari din-kiskoon pumpun läheisyydessä olevaan koteloon jossa on jo pumpun pääkytkin ja sulakkeet, mutta tilaa on vielä vapaana. Osaisiko kukaan suositella toimivaa mittaria? Suuri plussa jos kulutustiedot saisi jotenkin kätevästi siirrettyä esim. netin kautta tietokoneelle tai puhelimelle. Välttämättä en halvinta kiinalaista mittaria laittaisi.

Toinen kysymys:

Niben asentajan käsikirjassa on kohta "Ulkoisen energiamittarin kytkeminen". Jos pumpulle on asennettu ulkoinen kwh-mittari niin voiko sen pulssilähdöstä vetää kaapelin kyseisiin liittimiin?
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #47 : 08.05.19 - klo:12:05 »
Itse hommasin tämän mittarin, varmaan olisi halvemmalla tai paremmalla hinta/laatusuhteella löytynyt muitakin vaihtoehtoja, mutta itselle riitti tuo vähällä googlauksella:

DINKWH3ABB - DIN KWH 3 ABB energiamittari
https://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/DINKWH3ABB

176 euroa kotiinkuljetettuna.


Sitten piti pumpun tulokortti AA3 päivittää uudempaan versioon. Tämän sain suoraan Kaukoralta tilaamalla.
Vanhan tulokortin softa oli V34 ja uusi V35 tai V36. Ulkoisen energiamittarin saa siis vain V35 tai uudemman softan omaavaan tulokorttiin.

Tuo kustansi kotiinkuljetettuna 190 euroa.


Yhteensä siis koko roska 366 euroa + erillinen kotelo seinälle jossa DIN-kisko varmaan 20 euroa johon siis energiamittarin asensin.. Eli ihan h*elvetin kallis paketti jotta saan myUpwayn kautta myös kulutustiedot suoraan pilvipalveluun, taitaa ne kyllä tallentua muistitikullekkin nyt sitten. Ja nyt on sitten tulokortti päivitetty uusimpaan, ehkä tulevaisuudessa pumppuun tulee uusia ominaisuuksia firmispäivityksissä joita tuolla voi hyödyntää.

Mutta harrastukset tuppaa maksamaan, päivääkään en kadu tätä(kään) hommaa :)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #48 : 08.05.19 - klo:12:26 »
Ulkoisen energiamittarin saa siis vain V35 tai uudemman softan omaavaan tulokorttiin.

 Eli ihan h*elvetin kallis paketti jotta saan myUpwayn kautta myös kulutustiedot suoraan pilvipalveluun, taitaa ne kyllä tallentua muistitikullekkin nyt sitten.


Kiitos! ;D Pystyykö kulutustiedot lukemaan pelkästään Niben valikosta, vai siirtyykö ne jopa Uplinkin välityksellä seurattaviksi?
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #49 : 08.05.19 - klo:12:29 »
Kiitos! ;D Pystyykö kulutustiedot lukemaan pelkästään Niben valikosta, vai siirtyykö ne jopa Uplinkin välityksellä seurattaviksi?

Kortin vaihdon jälkeen koneen valikkoon ilmestyy ulkoiselle kulutusmittarille oma rivi, tämän saa siis myös uplinkkiin valittua historiakäyrään jolloin sen saa myös exceliin tallennettua.

Lähetä koneen tiedot Nibelle/Kaukoralle, niin varmaan pystyvät vielä varmistamaan että onnistuu kortin päivityksellä omaan laitteeseesi tuo homma.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #50 : 08.05.19 - klo:14:44 »
Kamstrupin kwh-mittariin Niben pulssilaskurin kytkentä liitekuvan mukaan
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #51 : 10.05.19 - klo:12:18 »
Hieman hämärä tuo kytkentä. Esimerkkinä Eltakon 3-vaihemittari DSZ12D-3x65 jonka käyttöohjeessa on maininta:
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/fi/_bedienung/DSZ12D-3x65A_28365612-4_fin.pdf

lmpulssilähtö S0 normin DIN EN 62053-31mukaan,potentiaaliton optokytkimellä, maks. 30V DC/2OmA u. min.5V DC.Impedanssi100ohm,Impulssin pituus 30ms,1000imp./kWh

Tuo jotenkin antaisi ymmärtää että jännite olisi jotain muuta kuin Niben ohjeessa mainittu +5V.
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #52 : 10.05.19 - klo:13:54 »
Tässä kuva Arduino foorumilta:



Arduinon tilalle Niben liitin.
Klikkaa kuvaa, niin pääset foorumin sivulle!

Täällä lisää aiheesta: https://www.sbc-support.com/uploads/tx_srcproducts/Applicationnote_S0puls_output_EN_V1.1_01.pdf

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #53 : 10.05.19 - klo:15:09 »
Lainaus
lmpulssilähtö S0 normin DIN EN 62053-31mukaan,potentiaaliton optokytkimellä, maks. 30V DC/2OmA u. min.5V DC.Impedanssi100ohm,Impulssin pituus 30ms,1000imp./kWh

Tuo jotenkin antaisi ymmärtää että jännite olisi jotain muuta kuin Niben ohjeessa mainittu +5V.

Pulssijännite tulee kwh-mittarille ulkoa ja se voi olla 5--->30V ,eli jotain tuolta väliltä

Nibestä lähtee liittimestä 1 jatkuva 5V jännite ja kwh-mittari katkoo sitä sähkönkulutuksen mukaa pulsseiksi ja pulssit tulee Niben liittimeen 2 ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa VeskuX

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Foorumin käyttö vielä vähän tuntematonta. Toivottavasti satuin oikeaan lankaan ihmettelemään omaa asiaani..

Eli THERMIA CALIBRA INVERTER 3-12KW 240m kaivolla asennettiin 28.7.

Nyt viikko sitten laitettiin lisäksi energiamittari pumpulle samalla kun turvakytkin asennettiin. Vähän on alkanut epäilyttää, että ei taida mittari pelata, kun viikossa näyttäisi kuluttaneen 0,21kWh energiaa.

Lämmitystä ei nyt ole, vaan pelkkää käyttövettä tuo on tehnyt. Laitteen oman seurannan mukaan käyttövettä kone on duunannut noin kerran päivässä, ja saunapäivinä (n.3x viikossa) lämmityskäyrä on ollut "vähän erilainen". Jos nyt sanoisin että 10 kertaa on käyttövesi lämmennyt (180litraa) 47 -> 60 astetta, niin onko kulutuslukema ollenkaan linjassa?

Vähän kömpelöhän tämä Thermian web-portaali on, mutta 28.7. lähtien näyttäisi kompressori olleen päällä 34h ja kohdassa "käyttövesi" lukee 23h. (mitä lie sitten tarkoittaa)

Itsekin yritin laskea kulutusta motivan kaavalla, mutta päädyn lukuun jossa yksi lämmityssykli 180litran varaajassa 47C -> 60C vaatisi 2,73kWh, eli jos näitä olisi n. 10, niin pitäisi olla 27kwh viikon kulutus mittarissa miinus laitteen COP?
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kiinteiston_energiankaytto/kulutuksen_normitus/laskukaavat_lammin_kayttovesi
 
Kaavana: Energian tarve Q = (p x c x V x (T2-T1)) / 3600

Q=(1000 x 4,2 x 0,18 x 13) / 3600
Q = 2,73kWh

Energiamittari on DSZ15DE-3x80A
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/fi/_bedienung/DSZ15DE-3x80A_28380615-1_fin.pdf

Eli onkohan toi kulutusmittari sökö tai ehkä väärin asennettu? Pystyisinkö koestamaan sitä itse jotenkin järkevästi? Kun ei viitsis asennusfirmaa ihan älyttömyyksillä kiusata. Vai voiko ihan oikeasti olla, että härveli ei olisi viikossa vienyt kuin 200Wh sähköä?


Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #55 : 22.08.22 - klo:12:31 »
2-3 kWh vie käyttöveden valmistus /vrk. Eli olisko mittarin asetukset väärin, ilmeisesti 2 eri tariffia tai sitten kytketty väärin. Käy valikko läpi ja katso saatko järkeviä lukemia.
Sonepar.fi teknisissä tiedoissa  maininta "N-liittimen on oltava aina kytkettynä."
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #56 : 22.08.22 - klo:13:07 »
Selvästihän tuo on väärin. En tuota tunne, mutta ostamani sähkömittarin pystyi sekä asentamaan että konfiguroimaan eri mittauksiin. MLP:n tapauksessa pitää yleensä mitata sekä vaiheista toisiin että vaiheesta nollaan. Tuosta mun mittarista näkeekin nuo erikseen kokonaiskulutuksen lisäksi.

Mittaisko nyt vain vaiheista nollaan, jolloin jää innvertterin ja siten kompuran kulutus mittaamatta? Siis mittaisi vain ohjauselektroniikkaa ja kiertopumppuja, jos nekään on vaiheesta nollaan tuossa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #57 : 22.08.22 - klo:15:11 »
Lainaus
Suunniteltu käytettäväksi vakiona kaksitariffimittarina: Vaihda toiseen tariffiin kytkemällä 230 V liittimiin E1/E2

https://verkkokauppa.huhta.fi/6712635

Luultavasti mittarissa on kaksitariffi mittaus nyt käytössä.Muuta ohjeen mukaan (230V---->E1) niin näyttää vain yksitariffikulutuksen.

Siinä näytössä on varmaan nyt kursori T1 kohdalla?
Jos on niin painele Mode näppäimellä kursori T2 kohdalle niin nuo yhteensä on kulutettu sähkö. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa VeskuX

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #58 : 22.08.22 - klo:16:33 »
Asennusliike mittarin valitsi, enkä maallikkona osannut mitään vaatimuksia / toiveita esitellä muuta kuin hinnan suhteen.

T2 kohdalla näyttää pelkkää nollaa, niin ei yhteenlaskullakaan selviydy :)
Lisään vielä, että omassani on myös "täppä" tuossa missä alarivillä vasemmalla lukee false.

No mutta oleellisinta lienee, että kehtaa näillä kommenteilla jo soitella asentajalle perään. Kiitos raadille.

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #59 : 22.08.22 - klo:17:07 »
Selvästihän tuo on väärin. En tuota tunne, mutta ostamani sähkömittarin pystyi sekä asentamaan että konfiguroimaan eri mittauksiin. MLP:n tapauksessa pitää yleensä mitata sekä vaiheista toisiin että vaiheesta nollaan. Tuosta mun mittarista näkeekin nuo erikseen kokonaiskulutuksen lisäksi.

Mittaisko nyt vain vaiheista nollaan, jolloin jää innvertterin ja siten kompuran kulutus mittaamatta? Siis mittaisi vain ohjauselektroniikkaa ja kiertopumppuja, jos nekään on vaiheesta nollaan tuossa.
Tätä jäin miettimään mitä tarkoitat? Eikö toimi kun mittarissa on kolme liitäntää vaiheille ja nolla? Näin saa mun Nibe sähkönsä mittarin kautta. Olenko saanut vuosien ajan virheellisiä mittaustuloksia? Uskottavilta lukemat on minusta näyttäneet.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa h3x

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #60 : 21.09.22 - klo:16:35 »
Asensin viikko sitten Niben mukana tulleen virtamittarin pääkeskukseen heti pääkytkimen jälkeen. Minulla on myös aurinkopeneelit katolla, joten ne ilmeisesti häiritsevät aika pahasti kulutuksen mittausta ainakin kesäaikaan. Virtamittari ei ilmeisesti tunnista virran "suuntaa" eli syötetäänkö verkkoon vai kulutetaanko. Onkohan tähän mitään ratkaisua joka tunnistaisi milloin paneeleilla mennään ylituotannon puolella?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #61 : 21.09.22 - klo:16:54 »
Asensin viikko sitten Niben mukana tulleen virtamittarin pääkeskukseen heti pääkytkimen jälkeen. Minulla on myös aurinkopeneelit katolla, joten ne ilmeisesti häiritsevät aika pahasti kulutuksen mittausta ainakin kesäaikaan. Virtamittari ei ilmeisesti tunnista virran "suuntaa" eli syötetäänkö verkkoon vai kulutetaanko. Onkohan tähän mitään ratkaisua joka tunnistaisi milloin paneeleilla mennään ylituotannon puolella?
Mitä haluat mitata? Jos talon kokonaishommaa tavoitellaan näktviin niin sitten katsot sinne aurinkoinvertteriin sopivia mittareita (yleensä invertteriin sopivia on ainakin valmistajan oma myymä malli) niin saattaisi asiat näkyä sieltä 'aurinkoäpistä'!

Poissa h3x

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #62 : 21.09.22 - klo:19:21 »
Mitä haluat mitata? Jos talon kokonaishommaa tavoitellaan näktviin niin sitten katsot sinne aurinkoinvertteriin sopivia mittareita (yleensä invertteriin sopivia on ainakin valmistajan oma myymä malli) niin saattaisi asiat näkyä sieltä 'aurinkoäpistä'!

Invertterin tuotannon näen invertteristä, mutta jos invertteri tuottaa vaikka 3kW ja kodin sähkölaitteet kuluttaa vaikka 1kW, niin silloin oman järkeni mukaan Niben virtamittaus näyttää 2kW kulutusta, vaikka silloin syötetään verkkoon. Haluisin siis mitata sähkönkulutusta "reaaliajassa" ja mietin miten paneelit vaikuttaa mittaukseen. Nyt viime aikoina tuotanto on ollut niin pientä, että Niben mittaus ei ole mennyt nollaan missään vaiheessa, joten ongelmaa ei ole ainakaan tähän aikaan vuodesta.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #63 : 21.09.22 - klo:21:34 »
Lainaus
Asensin viikko sitten Niben mukana tulleen virtamittarin pääkeskukseen heti pääkytkimen jälkeen
Lainaus
Virtamittari ei ilmeisesti tunnista virran "suuntaa" eli syötetäänkö verkkoon vai kulutetaanko.

Jos virtamittarit mittaa virtamuuntajilla (johto menee virtamuuntajan läpi) vaihtovirtaverkossa niin ne ei erota kumpaan suuntaan sähkö kulkee,ainoastaan virranvoimakkuuden. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m