Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: KISS -menetelmä: Ekowell, Hyperterminal ja Excel  (Luettu 4286 kertaa)

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Heitän tähän kokeeksi/vertailupohjaksi muutaman käyrästön meidän EVT 1002:n sielunelämästä.

Ekana ns. "ei lämmityskauden" graafia, eli 1.-2.10.08. Aikajakso on 24 tuntia alkaen vasemmalta klo 18.00, pystyviiva siitä eteenpäin tunnin välein. Vuorokauden keskilämpö 9,7 astetta plussalla.



Ja lähtee...

Poissa eksile

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 243
  • 1002 ja toimii
Re: KISS -menetelmä: Ekowell, Hyperterminal ja Excel
« Vastaus #1 : 08.01.09 - klo:01:10 »
...eikun lisää, eli seuraavassa tilanne kun lämpötila nousee -8,5 asteen kieppeiltä nollaan 20 tunnissa. Alkuillan harvahko käyntijaksotiheys on seurausta sisälämmön asetusrajan (22 astetta) ylityksestä, jota logiikka alkaa kompensoimaan pudottamalla menoveden lämpötilaa ts. lämmitystarve vähenee.  Sisälämmön nousuun vaikuttaa eniten eläminen eli ruuanlaitto, valot yms. Sisälämpö käy 22,9 asteessa ja lähtee laskuun. Asetusraja 22 alittuu ja logiiikka nostaa menoveden lämpöä pitääkseen sisälämmön asetussa arvossa. Lämpötila käy 21,5 asteessa ja lähtee kohoamaan kunnes saavuttaa asetusrajan jolloin logiikka jälleen pudottaa menovettä ja käyntijaksot harvenee. Meillä on lattialämmitys betonissa josta seuraa että lämmitys reagoi pikkuviiveellä.



Saunomisen seurauksena varaajan yläosan lämpö putoaa suunnilleen 57:n asteeseen. Ohjaus seuraa nyt yläosan lämpöjä ja seuraavat 4-5 käyntijaksoa mennään yläosan ohjaamana kunnes palataan normaaliin eli alasäiliön lämmöt kulkee 31-41 asteen välillä.

Toi yläosa/alaosa ohjaus ei oikeastaan riipu yläsäiliön asetusarvoista sinänsä. Asetuksena on 54 astetta joten toi 57 täyttää vielä sen ja pumppu voisi olla alasäiliön ohjauksessa, mutta mutuna epäilen että  logiikkaan on upotettu joku funktio joka laskee paljonko esim. 38 asteista vettä saadaan tietyillä ylä- ja alaosan välisillä lämpötilasuhteilla ja jos vesimäärävaatimus ei täyty niin sitten nostetaan lämpöjä kunnes  logiikka on tyytyväinen. Tota määrää ei vaan ole missään kerrottu eikä varmaan kerrotakaan ihan vapaaehtoisesti.

Tässä alempana sitten tilanne toisin päin kun lämpötila laskee nollasta takaisin sinne -8,5 asteeseen. Logiikka kelaa menoveden lämpöä ylöspäin ja pumppu yrittää pysyä mukana. Käyntijaksojen tiheys ei juuri muutu mutta käyntiaika/jakso kasvaa. 8 tuntia siitä kun ulkolämpötila lähti laskuun menee ylälämpö yli 80 asteen. Tossa kun oli muutama päivä putkeen kymmenkunta astetta pakkasta niin ylälämpö huitoi 85-88 asteessa pudoten tietysti käytön yhteydessä muutamaksi tunniksi alemmas.

Vesipatterin (joku tais kyselläkin) laittajille huomionarvoista on 2.piirin veden lämpötila, joka tässä on korkeimmillaan 29,6 astetta. Se syöttää Enervent Pelicanin vesipatteria. Pelivan puhkuu 110/100 L/s ja tolla vedenlämmöllä sisääntuleva ilma on n. 20 asteista (poistuva 23), eli vaikka pudotettaisiin pari-kolme astetta veden lämpöä niin tuloilma olisi silti päälle 17 asteista. Näin lattiapiirin lämmöt riittää hyvin, kuutiokoeesta en osaa sanoa.


Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: KISS -menetelmä: Ekowell, Hyperterminal ja Excel
« Vastaus #2 : 08.01.09 - klo:17:04 »
Eikö alaminimiä kannattaisi laskea? Onko se nyt 30 vai enemmän...vai tulkitsenko väärin?

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa maalämpökalle

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: KISS -menetelmä: Ekowell, Hyperterminal ja Excel
« Vastaus #3 : 09.09.09 - klo:21:48 »
Mitä vermeitä nimim. EKSILE on kytkenyt Ekowell:n pumppuun, että on saanut tuollaiset käppyrät tietokoneen näytölle.
Sarjaportti, nollamodeemikaapeli ja hyperterminal ohjelma on kannettavassa tietokoneessa.
Miten olet "linkittänyt" tiedot Excel:iin, tallettaako ko. ohjelma kokoajan lukemia johonkin taulukkoon ???