Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Software for IVT Greenline  (Luettu 86465 kertaa)

Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #40 : 04.12.06 - klo:18:03 »
Ahaa, teho muuttuukin kokoajan->tekee asiasta sitten hieman monimutkaisemman.

Name, Enable, Log, Watt
Status----------
SysID_12=Kaivopiirinpumppu P3,True,False,106
SysID_13=Kompura,True,True,2135

Mihin se tuo wattimäärä sitten vaikuttaa


Poissa kalsket

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #41 : 10.12.06 - klo:02:02 »
Tuon wattimäärän pohjalta laskee kulutukset seurantasähköposteihin, ymmärtääkseni.

Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #42 : 10.12.06 - klo:06:22 »
Jaa-a, vielä kun sais tuon sähköpostin lähtemään, käyttäjät ja salasanat on aseteltu, virheilmoitusta en nyt muista ulkoa.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #43 : 10.12.06 - klo:08:58 »
Name, Enable, Log, Watt
Status----------
SysID_12=Kaivopiirinpumppu P3,True,False,106
SysID_13=Kompura,True,True,2135
 
Mihin se tuo wattimäärä sitten vaikuttaa  ?
********************************************************

Noista luvuista  (siis itse parametroitavia keskimääräisiä noin arvoja)   ja ajoajoista softa laskee kwh  määrät.  Epätarkkuutta siitä, että teho vaihtelee kuten aikaisemmin todettu.

Näppärää on laatia esim  23:59  ajettava siirtotiedosto, johon menee (voi valita itse kentätät, jotka kirjoitetaan tiedostoon ) päivän koottu data.  1 päivä on yksi rivi dataa siirtotiedostossa eroteltuna puolipisteillä.

Tuon siirtotiedoston voi sitten avata excelissä, jossa voi kerätyiltä riveiltä esim laskea kuukauden sähkönkulutuksen.

Itse olen poiminut (muistaakseni) seuraavia kenttiä siirtotiedostoon:

kompuran ajoaika   h:min
vastus 1 ajoaika/määrä  h:min
vastus 2 ajoaika/määrä   h:min
min temp ulkona     C
max temp  ulkona    C
keskiarvo temp ulkona  C
päivän kwh kulutus (kumpura+pumput+vastukset)

Siirtotiedoston saa notepad:lläkin auki tai excelillä

Web raportit sähköpostilla lähetettynä  on helppo kiva näkymä yhdeltä päivältä, mutta tuosta siirtotiedostosta saa vaikka 5  vuoden datat exceliin "nappia painamalla" laskentoja varten.
« Viimeksi muokattu: 10.12.06 - klo:09:04 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #44 : 10.12.06 - klo:09:06 »
MNK, oletko verrannut husdatan laskemia kulutuslukemia kWh-mittarilla mitattuihin, muistaakseni puhuttiin jotain asiasta viimeksi... Voiko husdatan lukemiin luottaa, kun yhden käyntijakson aikanakin kompressorin virta muuttuu aika rajusti, varsinkin ei-tulistinpumpussa.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #45 : 10.12.06 - klo:10:44 »
Muuttuu juuri niin kuin tuot esille  -->  pitää parametroida noin arvo tehoksi, jolla keskimääräisessä käytössä vaihtelevilla virroilla suunnilleen oikealla hehtaarilla.  

En ole tehnyt vuorokauden virhelaskelmia  sw kwh <-> ulkoinen kwh mittari.

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #46 : 18.12.06 - klo:18:27 »
 ???Softa?
Mitenkähän tuo toimisi jos tilaa uuteen Rego639 pumppuun, luvataan että toimii kunnolla/ lupaus ruottiksi (vähän ruostunut tuo ruotti 35 vuoden aikana mutta Euroword Pro auttaa(kieliohjelma joka tuli kylkiäisenä)mutt enklanti ihan ok .  Esitteessä oli että piuhat max 30 jm. Jos vaikka laittaisi tuon joutilaan läppärin pannuhuoneeseen taikka,   onko liian kaukana omasta koneesta keittiön nurkassa kun   piuhat pitäisi vetää ulkokautta.  Softan hinta on minusta ihan ok ja käyttökokemuksia on tällä foorumilla ihan tarpeeksi joilla pärjää.  Voinko olla ihan varma, foorumi ei anna ihan varmaa vastausta?????? Jooko :

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #47 : 01.01.07 - klo:09:49 »
kerrotko missä IVT:n pumpussa  rego 639 ??

Nämä  tuettuja:
IVT Greenline serien (Rego 600 endast ver. 2.26 eller senare)
IVT Greenline HT Plus serien (Rego 637 alla Rego-versioner)
IVT Greenline Plus   (Rego 638 alla Rego-versioner)
IVT Optima (Rego 603 fungerande versioner okänt)
Autoterm 40x C Max och 30x E Max
Carrier 30NQC
Carrier 30NQ-Heat 60

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #48 : 01.01.07 - klo:09:56 »
Näin husdatan sivuilla mielenkiintoisen sivuvaikutuskäytön, jossa compact mallissa käytettään ylimääräisenä dataloggerikanavana gt3x sensoria kellarilämpötilalle.

Samaa kikkaa voisi soveltaa kytkemällä niitä ilmanvaihtokoneen lämpötilamittauksiin.  

Jos yksinkertainen compact pumppuympäristö, niin
- GT3x  jäteilmalle
- GT4  tuloilmalle
- ulkoilma on GT2:ssa  ~~raitisilma iv-koneelle
- sisäilma gt5  ~~poistoilma iv-koneelle

Uuteen husdatan softan valvontakuvaan  voisi itse piirtää iv-koneen kuvan ja sijoittaa yo. sensorit siihen.

Esimerkki  modastuista konsolikuvista:
http://picasaweb.google.com/cul8calle/Statlink20

http://dukning.se/error/statlink201_error_3.jpg
« Viimeksi muokattu: 02.01.07 - klo:13:20 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #49 : 04.01.07 - klo:14:50 »
Kyllä Husdatan summalukuun voi luottaa.
Minulla 2 kk summa sähkömittariin verrattuna heittää -5,8 % (-4 € /kk).  Siis vähemmän kuin autoni matkamittari. Näppituntuma on että, kovilla pakkasilla yli 10 astetta, heitto voisi kasvaa 10%:n pintaan.  
Toinen mielenkiintoinen huomio on että kokonaiskulutus ei ole kasvanut MLP:n kulutuksen mukaan. Siis Ö-poltin vei yllättävasti myös sähköä.
Jos joku on IVT:n sähköisestä sielunelämästä suhteestä lämpötilaan todella kiinnostunut voin laittaa saamani käppyrät postiin.

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #50 : 04.01.07 - klo:16:11 »
Softa
Jos voit pitää PC:n aina päällä ja etäisyys on 30m varmaan sopii. Matka pitää laskea IVT:n paikka +200cm ja PC:n päässä koneen liittimeen asti.
Mokkula tulee PC:n päähän.
Jos matka on yli 50 m tai eka ehto ei päde. Vanha läppäri on hyvä jos siinä on sarjaportti ja vapaa USB- liitin ("Statlink mokkula" ottaa virran USB:n kautta).
 
Jos haluat laittaa tiedot www.husdata.se  tai postiin itsellesi tarvitset nettiyhteyden kellariin asti ja läppäriin verkkokortin. Se hoituu RJ-45 kaapelilla tai langattomasi Wlanin kautta. Verkkokaapeli toimii yli 180 metriin ja wlan seinästä riippuen (mutta helppo testata). Nämä mitat voi laskea vaikka ADSL- modeemiin asti.

Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #51 : 04.01.07 - klo:18:02 »
Miten tuo gprs toiminta teillä toimii, minä en saa/osaa laittaa osoitetta oikeaan muotoon ???
Jos joku laittas oman osoitteensa tähän niin siitähän sitävois sitten päätellä mitenkä minun osoite pitäis olla.

Edit. Komento takas, sokea kana löysi jyvän ::)
« Viimeksi muokattu: 04.01.07 - klo:18:10 kirjoittanut gilmer »

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #52 : 15.01.07 - klo:22:31 »
StatLink ohjelmasta uusi päivitys 2007-01-10
Onko kukaan päivittänyt ?

Uutena käppyräraportti suoraan omalla PC:llä.

Nimesin vanhan hakemiston uudestaan xx06:ksi. ( usb irti ja tikulle varakopio)
Asensin uuden.exen ja kopioin statlink.ini xx06:ta päivitettyyn hakemistoon takaisin.(usb takaisin kiinni)
Käynnistin ohjelman ja jouduin päivittämään "velholla" tietoliikenne asetukset käsin (kannattaa ennakkoon tulostaa .ini paperille!) vanhat ID arvot näyttivät säilyvän. Yksi uudelleen käynnistys ja näytti pelittävän. Lopuksi kopioin mittaustiedot takaisin xx06:sta  StatLink hakemistoon ja "vanhaa käppyrää" syntyi. Silti www on raportit ovat minusta  "kauniinpia"  
Siis uskomatonta sinisilmäisyyttä ja luottamusta koodareihin...mutta pelitti.





Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #53 : 18.01.07 - klo:23:56 »
Joo, on päivitetty, söisköhän enemmän serverin resursseja kun tuntuis olevan hieman nahkeempi p2 300Mhz.llä.
Hei, miten tuon sähköposti hommelin saa toimiin, kun minä en ole saanu asetuksia vieläkään oikein?

Raid

  • Vieras
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #54 : 19.01.07 - klo:10:23 »
tässä on toimiva ja helppo konffata batti joka lähettää halutu liitetiedostot meiliin. testasin ja sain toimimaan.
http://elektroniikka.org/thermometer/?page=download  
 
tuolta lataat SEMS nimisen tiedoston
teet batin  
tässä esimerkki..
 
c:\sems\sems -i C:\sems\sample.ini -r tähänoma@nic.fi -f C:\StatLink\Kokonaiskulutus.html -s "Kokonaiskulutus" -m "Tässä viimeisimmät kulutus tiedot"
 
sitten laittaa tämän winkun ajastettuihin töihin ajamaan joka päivä.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #55 : 20.01.07 - klo:14:14 »
tässä pätkät koodia, joista voi modata itselleen toiminnon, jolla saa seurattua kaivopiirin ja lämmönvaihtimen yli delta T   ja voi spekuloida pumppunopeuksien vaikutuksia optimaaliseen delta T-arvoon.  Näkee myös vastusten kytkeytymisen ja mitä tapahtuu legionellalämmityksessä minuutin välein mitattuna.  Hieno raportti.

liäsksi statlink.ini   sisään uusi mittaustoiminto, joka ajetaan käyntiin

!! poluiksi omat polut!!
!! ottaa kerran minutissa näytteet !!

_________________________________________

Act6-Name=Save Efficiency to CSV file every min for Excel report
Act6-Type=MakeReport
Act6-Input=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\Excel_reports\EFF_Csv.txt
Act6-Output=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\Excel_reports\Eff_rapport.csv
Act6-Mode=Append
Act6-Interval=1

____________________________________


yllä viitattu ohjaava raportti EFF_Csv.txt    :n sisältö


%YesterDate%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%;;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%;;%SysID_18_Value%;%SysID_13_value%;

_____________________________________

yllä viitatun kohdetiedoston (  Eff_rapport.csv     ) header tiedot

Date;Time;Out GT2;Inside GT5;HOT gas GT6;Varaaja Ext GT3x;Kaivo meno GT11;Kaivo paluu GT10;Lämpöjohto paluu GT9;Lämpöjohto ulos GT8;VXV;kompressor*; 3kw; 6kw

______________________________________



Eli tekee csv tiedostoa, jonka voi avata notepadillä tai excelillä.  RIVEJÄ TULEE paljon 1min näytevälillä.


EDIT:  
näillä korjaantuu / toimiva   vastus aktivointiseurannalla:

 
%Date%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_ Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%;  ;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%;  ;%SysID_18_tValue%;%SysID_13_tValue%;%SysID_14_tValue%;%SysID_15_tValue% ;
 
2007-03-10;13:45:00;2.6°;22.5°;79.2°;49.5°;-1.4°;1.5°;  ;51.3°;45.9°;  ;1;1;0;0;
« Viimeksi muokattu: 06.04.07 - klo:08:14 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #56 : 20.01.07 - klo:20:25 »
Lainaus
StatLink ohjelmasta uusi päivitys 2007-01-10
Onko kukaan päivittänyt ?

Nimesin vanhan hakemiston uudestaan xx06:ksi. ( usb irti ja tikulle varakopio)
Asensin uuden.exen ja kopioin statlink.ini xx06:ta päivitettyyn hakemistoon takaisin.(usb takaisin kiinni)
Käynnistin ohjelman ja jouduin päivittämään "velholla" tietoliikenne asetukset käsin (kannattaa ennakkoon tulostaa .ini paperille!) vanhat ID arvot näyttivät säilyvän. Yksi uudelleen käynnistys ja näytti pelittävän. Lopuksi kopioin mittaustiedot takaisin xx06:sta  StatLink hakemistoon ja "vanhaa käppyrää" syntyi. Silti www on raportit ovat minusta  "kauniinpia"  
Siis uskomatonta sinisilmäisyyttä ja luottamusta koodareihin...mutta pelitti.



vanhaa settings.html filestä ei saa pudottaa uuden asennuksen päälle vaan se pitää tehdä uudella ohjelmaversiolla.  en tiedä miksi. Lisäksi yhteys husdataan datan viemiseksi ei ensin toiminut, mutta nyt se jostain syystä alkoi toimia. Jotain welhoa lienee tässäkin tapauksessa.

Käytännössä vain husdatan
- settings general pitää kirjoittaa uusiksi
- interfaces ok
- LOG DB OK
- husdata online  user id ja pswd, yms pitää laittaa
- muuta en uusinut

palautin uuteen asennukseen seuraavat vanhat fileet päälle:
StatLink.ini
Schematic.jpg
Room.jpg
Pulse2.xml
Pulse1.xml
Pulse1.jpg

Manualin mukaan softa-versioon 2.1.0  lisätty Thermian interface tuki
« Viimeksi muokattu: 20.01.07 - klo:22:32 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #57 : 22.01.07 - klo:20:07 »
Uusi StatLink onkin päivätyöläinen?
Päivityksen jälkeen tutustuin uuteen käppyräpiirtoon. Oma piirto juttu toimii näppärästi ja varmasti helpottaa pc:n käyttöä ilman husdatan www:tä.  Mutta "tilanne" ikkunnassa jos klikkaa vaikka patteri palluu ventiiliä  (GT9) käppyrää piirtyy 00.00-16:00 mutta sit hyppää puoleen yöhön.  Dataa vilistää normaalisti kerran minuutissa levylle ja www:hen joten historia on ok..              
Apua ... pitäneen imuroida käyttöohjekin..

Raid

  • Vieras
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #58 : 24.01.07 - klo:22:14 »
toi viimeisin versio on oiken tehosyöppö, alko kyykyttää vanhaa 200PRO penaa oikeen kunnolla. alkoi tulemaan herjaa et rego ei vastaa ja jätti esim joka toisella kierrolla kwh laskemati. vaihdoin takas ed.versioon.  Täytyy alkaa kaivamaan kuvetta ja huutonetistä joku pelikone...  ;D

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #59 : 26.01.07 - klo:07:31 »
Seuratkaapa välillä nouseeko kuumakaasun lämmöt verrattuna muuhun ajoon eri keleillä (etenkin pakkasilla), kun tehdään kuumaa vettä varaajaan.  Katsokaa myös kylmäainepiirin lasi-ikkunasta kuinka kauan tulee ilmakuplia/"vaahtoa".  Molempia on hyvä seurata silloin tällöin.  Kannattaa muistaa, että anturien tarkkuus vaihtelee, joten oleellista lienee mahdollinen lämpötilojen ero erilaisessa kuormitustilanteessa.

Yleisesti, kun tehdään kuumaa vettä varaajaan, kompressoria kuormitetaan korkeiden lämpötilojen johdosta enemmän ja piirteenä silloin kuumakaasun pitäisi lämmetä korkeammalle kuin normaaliajossa.  Eli hyvinkin otetaan luvattuja maksimitehoja irti kompressorista.  Mikään manuaali ei kerro, että näin on, mutta näin voisi olettaa.
« Viimeksi muokattu: 26.01.07 - klo:09:00 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa Starppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Wanha Carrier C5 -01. Uusi Nibe F1245-8 -11.
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #60 : 31.01.07 - klo:01:36 »
Yleisesti, kun tehdään kuumaa vettä varaajaan, kompressoria kuormitetaan korkeiden lämpötilojen johdosta enemmän ja piirteenä silloin kuumakaasun pitäisi lämmetä korkeammalle kuin normaaliajossa.  Eli hyvinkin otetaan luvattuja maksimitehoja irti kompressorista.  Mikään manuaali ei kerro, että näin on, mutta näin voisi olettaa.

MNK:n päätelmät pitäisi olla aivan oikein. Aikanaan jo, IVT:llä kerrottiin että käyttövettä tehdessä pumppu käy täydellä teholla, ja talon lämmityksessä käytetään ns. inverttitekniikkaa eli sähkön kulutus/lämmöntuotto vaihtelee. Tämä muuttuva teho asia valitettavasti tuntuu olevan toisille vieras käsite täällä.

Olen seurannut 4-v. muita asioita, ja nyt sytyin uudestaan pumppuni toiminnan tehostamiseen, kiitos tämän palstan.

Ensinnäkin: toimiiko suomalaiset pumput vieläkin on/off periaatteella, ei kai kaikki sentään?

Toiseksi: olen aikanaan seurannut ja säätänyt pumppuani todella hartaasti=). Mutta nyt olen nähnyt, että uudempiin versioihin on saatavilla todella HYVIÄ seuranta ohjelmia. Siis onko mistään saatavilla vastaavanlaista ohjelmaa: Rego 600 versio 1.21:lle???

Alkup. kys.: Seurasin tuossa 4 päivää sitten pumpun toimintaa suihkun jälkeen pikkupakkasilla: pumppu teki patterivettä suihkuun mennessä ja suihkusta pois tullessa toiminta oli käyttövedellä, tullessa jäin seuraamaan arvoja: käyttöveden teon lopuksi maa tulo oli 0,8 ja meno -1,4, jonka jälkeen pumppu rupesi tekemään patterivettä ja arvot: maa tulo 0,8 ja meno -1,7, valitettavasti silloin en tajunnut seurata kompuran lämpötilaa. Siis tuo edellinen minun seuranta näyttää hämärältä verrattuna IVT:n tuloksiin ja MNK:n huomiohin, sekä mun edellisiin seurantoihin. Pumpunhan pitäisi tehdä maksimi lämpöä käyttövedelle eikä patterivedelle?.

Kuten toisissa foorumeissa olen kertonut, niin minun pitäisi varmaan lisätä tuota maapiirinpainetta, ja katsoa miten vaikuttaa? Helpottaisi vaan tuo seurantaohjelma, mutta sitä ei vissiin ole saatavilla tähän wanhaan 1.21 versioon?

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #61 : 31.01.07 - klo:06:44 »
REGO 600, v1.12  ei ole tuettu eri  hw:n / softan takia.  Paljonko 1.21  on kehittyneempi / eroaa v. 1.12 :sta  ?  

Kysyin toimittajalta tukea tuohon 1.21 versioon. Odotellaan vastausta.

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #62 : 31.01.07 - klo:06:45 »
Nyt on tainneet mennä käsitteet vähän sekaisin. Käyttövettä tehdessä ei todellakaan oteta huipputehoja, vaan huippulämpötiloja. Mitä korkeampaan lämpötilaan kompressori nostaa veden lämpötilan (esim. käyttövettä), sitä huonommalla hyötysuhteella se toimii ja sitä vähemmän se "imee" maasta energiaa ja se juuri näkyy sinullakin Starppa maapiirin deltaT:n pienenemisenä.

Sinulla on luultavasti liukuvalauhdutteinen pumppu eikä invertteripumppu, joka perustuu siihen että, lämmönvaihtimelta ajetaan suoraan lattiaan/patteripiiriin sopivanlämpöistä vettä suhteessa lämmöntarpeeseen (ns. hurripumppu), kun taas suurin osa suomalaisista pumpuista lämmittää varaajaa vakiolämpötilaan, josta shuntilla sekoitetaan sopivanlämpöistä vettä patteripiiriin ja osa käyttövedestä tehdään tulistamalla.

Nykyään suomalaisissakin pumpuissa on liukumaa suhteessa ulkolämpötilaan, mistä ilmeisesti johtuu, että tulistamalla ei aina saada tarpeeksi kuumaa vettä.

Ps. IVT:ltä tuli markkinoille viime vuonna "oikea" invertteri maalämpöpumppu.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 062
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #63 : 31.01.07 - klo:06:45 »
Lainaus
Aikanaan jo, IVT:llä kerrottiin että käyttövettä tehdessä pumppu käy täydellä teholla, ja talon lämmityksessä käytetään ns. inverttitekniikkaa eli sähkön kulutus/lämmöntuotto vaihtelee.


Ja sinä uskoit  ??? Se että lauhtumispaineet nousevat käyttövettä tehtäessä (vrt: autolla ajo ylämäkeen) ja sähkön kulutus nousee (vrt: bensan kulutus nousee) ei vielä tarkoita kovin suurta teknistä edistysaskelta.

Omassa rakkineessa ottoteho vaihtelee 4.6 - 5 kW (35/50 asteinen vesi) ja antoteho  16-20kW:n välillä (esitetietoa).

Jani

EDIT: Peca kerkes ensin...

@ PECA

"Nykyään suomalaisissakin pumpuissa on liukumaa suhteessa ulkolämpötilaan, mistä ilmeisesti johtuu, että tulistamalla ei aina saada tarpeeksi kuumaa vettä."

Höpö höpö. Se että ajetaan alalämmöt liian alhaalla (alle lämpökäyrän), jolloin ylälämmöt laskevat lepojakson lopussa ei muuta tulistuksen määrää.

Jos 500 litran säiliön alaosan lämmitysveden (200 litraa) lämpöä nostetaan 10 asteella, vaatii se 2.3 kW energiaa...vaikka sitä energiaa menee yli tuon koska kiertovesipumput vaihtavat vettä käyntijakson ajan niin silti: ei sillä 10% tulistusenergialla vielä paljoakaan käyttövettä lämmitetä, ennen kuin on kunnon pakkaset.

« Viimeksi muokattu: 31.01.07 - klo:07:00 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #64 : 31.01.07 - klo:07:59 »
Sanoinhan ilmeisesti, koska en ole mikään tulistuspumppu expertti... ;D ,mutta tarkoitin kyllä samaa kuin sinä...eikö  ???

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 062
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #65 : 31.01.07 - klo:10:20 »
Lainaus
Sanoinhan ilmeisesti, koska en ole mikään tulistuspumppu expertti... ;D ,mutta tarkoitin kyllä samaa kuin sinä...eikö  ???

-Peca-

Ei ajeta liukumalla. Oumannin säätöjen "liukuma" (jota ei ole) on suojausasetus, eikä toimi kuten Karhun säädin (se paras?). Vakioasetuksilla tai edes siedettävällä lämpökäyrän alittavalla asetuksella ei ylälämpö putoa.

Geopron SH mallin ohjaus pakottaa alalämmöt aina sinne 30 asteeseen, joten se puhaltaa koko alaosan aina täyteen "kuumaa" vettä - eli kikkailu onnistunee vain LÄ:n pumpuilla.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Starppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Wanha Carrier C5 -01. Uusi Nibe F1245-8 -11.
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #66 : 31.01.07 - klo:15:12 »
Kiitos Pecalle käsitteiden korjaamisesta, liukuvalauhdutteinen eikä invertteri.

Niin tuossa käyttövesi asiassa olen ollut uskossa, että käyttövettä tehdessä kompressori ottaa (kuluttaa) aina maksimi energian, ja talon lämmitystä tehdessä tapahtuu liukumaa komressorin ottamassa energian määrässä.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #67 : 31.01.07 - klo:15:15 »
Lainaus
REGO 600, v1.12  ei ole tuettu eri  hw:n / softan takia.  Paljonko 1.21  on kehittyneempi / eroaa v. 1.12 :sta  ?  

Kysyin toimittajalta tukea tuohon 1.21 versioon. Odotellaan vastausta.

Rego 1.21 :ssä  ei ole liitäntää tietokoneelle / softatukea.  Eli ei onnistu husdatan softalla.
« Viimeksi muokattu: 31.01.07 - klo:18:27 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa Samueli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #68 : 31.01.07 - klo:19:18 »
Tarkoititko Peca tuolla IVT:n "oikealla" invertteripumpulla sitä Premiumline X15:ttä?

Mitä mieltä olet, onko muuttuvakierroksisesta kompressorista hyötyä myös käytännössä, vai onko kyseessä vain markkinointikikka?

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #69 : 31.01.07 - klo:20:03 »
Joo, tarkoitin Premiumline X15:ta. En tiedä sen hyötysuhteesta verrattuna on-off pumppuun, mutta vois ainakin kuvitella sen sopivan hyvin saneerauskohteisiin.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #70 : 31.01.07 - klo:20:55 »
Lainaus
tässä pätkät koodia, joista voi modata itselleen toiminnon, jolla saa seurattua kaivopiirin ja lämmönvaihtimen yli delta T   ja voi arvioida pumppunopeuksien vaikutuksia optimaaliseen delta T-arvoon.

Edellyttää, että lisää  statlink.ini   sisään seuraava lyhyesti koodattu  mittaustoiminto, joka ajetaan käyntiin

!! poluiksi omat polut!!
!! ottaa kerran minutissa näytteet !!

_________________________________________

Act6-Name=Save Efficiency to CSV file every min for Excel report
Act6-Type=MakeReport
Act6-Input=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\Excel_reports\EFF_Csv.txt
Act6-Output=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\Excel_reports\Eff_rapport.csv
Act6-Mode=Append
Act6-Interval=1

____________________________________


koodissa oleva ohjaava raportti EFF_Csv.txt    :n sisältö


%YesterDate%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%;  ;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%;  ;%SysID_18_Value%;%SysID_13_value%;%SysID_14_value%;%SysID_15_value%;

_____________________________________

koodissa viitatun kohdetiedoston (  Eff_rapport.csv     ) header tiedot   .  Tiedostossa on jo dataa mitä pitäisi tulla

Date;Time;Out GT2;Inside GT5;HOT gas GT6;Varaaja Ext GT3x;Kaivo meno GT11;Kaivo paluu GT10;Lämpöjohto paluu GT9;Lämpöjohto ulos GT8;VXV;kompressor;3kW;6kW
2007-01-20;11:50:00;-3.8°;24.4°;67.3°;46.5°;-1.5°;1.2°;  ;47.9°;42.4°;  ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;11:54:00;-3.8°;24.4°;67.7°;47.3°;-1.5°;1.2°;  ;48.9°;43.4°;  ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;11:58:00;-3.8°;24.4°;65.8°;48.2°;-1.5°;1.2°;  ;49.9°;44.4°;  ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;12:02:00;-3.8°;24.4°;66.3°;49.1°;-1.5°;1.1°;  ;50.7°;45.6°;  ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;12:05:37;-3.8°;24.4°;81.3°;49.9°;-1.5°;1.1°;  ;51.9°;46.7°;  ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;12:09:01;-3.8°;24.4°;79.2°;51.1°;-1.5°;1.1°;  ;52.9°;47.7°;  ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;12:13:00;-3.8°;24.4°;78.1°;51.9°;-1.5°;1.1°;  ;50.7°;33.8°;  ;OFF;OFF;OFF;OFF;
2007-01-20;12:17:01;-3.8°;24.4°;75.6°;50.7°;-1.7°;1.1°;  ;43.0°;34.4°;  ;OFF;OFF;OFF;OFF;
2007-01-20;12:21:00;-3.8°;24.4°;75.6°;48.8°;-1.7°;1.1°;  ;47.6°;39.0°;  ;OFF;OFF;OFF;OFF;


______________________________________


voisko joku ajaa myös tuon raportin  ja kertoa miten statukset  (ON, OFF, OFF.....)  näkyy  raporttitiedossa.

Mulla nuo statukset  ON, OFF   eivät toimi loogisesti ja veikkaan ohjelmavikaa


EDIT:  
näillä korjaantuu
 
%Date%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_ Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%;  ;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%;  ;%SysID_18_tValue%;%SysID_13_tValue%;%SysID_14_tValue%;%SysID_15_tValue% ;
 
2007-03-10;13:45:00;2.6°;22.5°;79.2°;49.5°;-1.4°;1.5°;  ;51.3°;45.9°;  ;1;1;0;0;
« Viimeksi muokattu: 06.04.07 - klo:08:09 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa Starppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Wanha Carrier C5 -01. Uusi Nibe F1245-8 -11.
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #71 : 01.02.07 - klo:23:45 »
KATEELLISENA SEURAA.

Se on kiva katsoa kun säädätte/kehitätte pumppujanne, kun minun wanhaan malliini ei ilmeisesti tuollaista mahdollisuutta saa.

Mutta kertoisiko kukaan kenellä on tuo kWh mittari pumpussa kiinni, että paljonko se huojuu pumpun tehdessä talonlämmitysvettä? Niin voisin siitä edes jotain suuntaa saada pumpun kulutuksen vaihteluista liu´unnan aikana.

Noihin Husdataan ilmoitettuihin lukemiin ei käsittääksini voi luottaa. Koska toiset ilmoittaa siellä kompressorin kuluttaman maksimi virran, tai hehtaaripyssyllä lasketun arvon.
Koska Etelä-Suomen talvessa lämpötilat pyörivät arvoissa 0, -5, -10 ja -15, niin mitkäköhän olisivat kyseisissä lämpötiloissa kWh mittarin lukemat, ja mikä on mitattu pumppu??

Poissa P.K.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 80
  • IVT E14, 2*150m, lämmitettävää hieman liikaa...
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #72 : 08.03.07 - klo:11:20 »
Lainaus

voisko joku ajaa myös tuon raportin  ja kertoa miten statukset  (ON, OFF, OFF.....)  näkyy  raporttitiedossa.

Mulla nuo statukset  ON, OFF   eivät toimi loogisesti ja veikkaan ohjelmavikaa
Sain lopulta tuon toimimaan, aika kranttu oli ylimääräisistä välilyönneistä ini-fileessä. Ei virheilmoituksia logiin, ei vaan tehnyt mitään.
Päivämäärä muuten tuossa menee päivällä pieleen: %YesterDate%

Minulla näyttäisi tulevan statukset ihan oikein. Tosin laitoin tValue, eli 0/1, numeroina on helpompi käsitellä jatkossa. Samaa tulee myös "raakadataan" sinne päivämäärän mukaisiin hakemistoihin.
Tuleeko sinulla raakadataan samalla tavalla pieleen, vai onko se vain tässä raportissa?

Hassua muuten, että raportteihin lämpötilat tulee kokonaislukuina ja raakatallennnukseen ihan selkeinä desimaalilukuina.

Tuleeko muilla muuten kovin usein virhelogiin "Timeout, no answer..."? Näitä tulee pari tunnissa
piuhan jatkamisen jälkeen, lyhyellä vakiopiuhalla tuli vähemmän.

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #73 : 08.03.07 - klo:19:08 »
"Tuleeko muilla muuten kovin usein virhelogiin"

Joo tulee . Joskus herjaa myös nettiliikenteestä. Osa johtuu vanhasta PC:tä ..joku 200Mhz läppäri.. ei vaan ehdi tehdä kaikkea.  Tuskin pieni hävikki paljoa vaikuttaa ...

Pitkäkös kaapeli on?

Piirtääkö Statlink:n  yhtenäistä käyrää 24 h anturilta?

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #74 : 08.03.07 - klo:19:47 »
"Noihin Husdataan ilmoitettuihin lukemiin ei käsittääksini voi luottaa"

Tilastoihin voi luottaa hyvin.

INFO sivulla on käyttäjän ilmoittamia arvoja vuosikulutuksesta.  Itselläni toistaiseksi ARVIOTULEVASTA  .. kunhan pumppaa vuoden pitää tarkentaa. Monella talon Brutto KWh esim myyjän laskelmasta, tai vanha mittarilukema.

Raporteista (T SUMMA...) saa tarkempaa tietoa halutulla rajauksella jopa vuosi tolkulla (osa raporteista vain vko tasolla). Summa tiedossa hintasarakeen kerroin on taas käyttäjän antama luku ... esim minulla on sähkönhinta + siirto euroina. Enemmistöllä  ovat kruunuja joillakin jopa äyreinä.

Poissa P.K.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 80
  • IVT E14, 2*150m, lämmitettävää hieman liikaa...
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #75 : 09.03.07 - klo:09:51 »
Lainaus

Pitkäkös kaapeli on?

Piirtääkö Statlink:n  yhtenäistä käyrää 24 h anturilta?

Kaapelia on n. 30 metriä, taisi tulla vähän ylikin. Pitäisi yltää yläkertaan työhuoneeseen asti kunhan saadaan keittiö siirrettyä alas. Jotain datakaapelia, 4 paria kait 0.2 neliön langalla. Ihan vaan sokeripalalla jatkettuna kun ei mitään muutakaan äkkiä pakista löytynyt.

Nyt en pariin päivään ole koittanutkaan (asensin koko toosan vasta viime sunnuntaina), mutta alkuviikosta ainakin valikosta valittuna käyrän piirto pomppaa ikäänkuin klo 16 ja 24 välillä ei olisi dataa, suora viiva siihen väliin.
Näihin käppyröihin en ole sen enempää perehtynyt. Tärkeintä on, että minuuttidata kertyy tiedostoihin. Tarkoitus on sieltä imaista data Matlabiin ja tarkastella siellä, saa tehdä juuri mitä haluaa ja raportit mieltymyksien mukaan.

Raid

  • Vieras
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #76 : 09.03.07 - klo:13:59 »
Itsellä tuo uusin versio kyykytti pc:tä(200 Pro pena) sen verran paljon että jouduin vaihtamaan tehokkaampaankoneeseenen (1,8Ghz). juuri tuota virheilmoitusta tuli ja pätki.

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #77 : 09.03.07 - klo:15:29 »
Voisiko joku kielitaitoinen otta yhteyttä  (husdataan)
Ja kysellä tuota käppyrän piirtoa 16-24.  

t fennofiili

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #78 : 10.03.07 - klo:12:42 »
Lainaus
Päivämäärä muuten tuossa menee päivällä pieleen: %YesterDate%

Minulla näyttäisi tulevan statukset ihan oikein. Tosin laitoin tValue, eli 0/1, numeroina on helpompi käsitellä jatkossa. Samaa tulee myös "raakadataan" sinne päivämäärän mukaisiin hakemistoihin.
Tuleeko sinulla raakadataan samalla tavalla pieleen, vai onko se vain tässä raportissa?

yesterday nyt mennyttä.  
Korjasin %SysID_xx_Value%  muotoon %SysID_xx_tValue%  ja vaihtoi tekstitilat 0/1 binääritiloiksi.  Talvi vaan taisi jo mennä, että pääsen vasta ensi talvena seuraamaan miten vastukset kytkeytyy  0 1 tiloissa.  Surkeata ;D

Connect ongelmia ei ole ollut parin metrin kaapelilla ja antiikki  PII 265MHZ 128MB, jossa xp.  

Nyt tuo tärkein delta-T arvojen ja valittujen lämpötilojen (arvot kerran minuutissa) ruutupaperiraportti exceliin toimii oikein hienosti.

Kiitokset  ON/OFF vinkeistä.

Tässä toimiva :

%Date%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%;  ;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%;  ;%SysID_18_tValue%;%SysID_13_tValue%;%SysID_14_tValue%;%SysID_15_tValue%;

2007-03-10;13:45:00;2.6°;22.5°;79.2°;49.5°;-1.4°;1.5°;  ;51.3°;45.9°;  ;1;1;0;0;
2007-03-10;13:49:00;2.6°;22.3°;82.0°;50.4°;-1.4°;1.5°;  ;52.7°;43.5°;  ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:50:00;2.6°;22.3°;78.3°;50.4°;-2.0°;1.5°;  ;45.5°;31.3°;  ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:51:00;2.6°;22.3°;76.7°;49.5°;-2.0°;1.5°;  ;40.7°;29.7°;  ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:53:19;2.6°;22.3°;75.3°;49.5°;-2.0°;1.5°;  ;40.3°;31.1°;  ;0;1;0;0;
2007-03-10;14:21:00;2.6°;22.3°;76.1°;50.6°;-2.0°;1.3°;  ;44.7°;35.7°;  ;0;1;0;0;
« Viimeksi muokattu: 11.03.07 - klo:09:34 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #79 : 10.03.07 - klo:13:28 »
Lainaus
Voisiko joku kielitaitoinen otta yhteyttä  (husdataan)
Ja kysellä tuota käppyrän piirtoa 16-24.  

t fennofiili

Mulla ei ole tuota ongelmaa, jos tarkoitat  schematic view :llä  näkyvien  lukujen tuplaklikkauksen jälkeen saatavaa raporttia.

Report sellectorilla  7,  30  day report  gt2 samoin ok.

Eli kerrotko tarkkaan miten ajat virheen näkyviin.
« Viimeksi muokattu: 10.03.07 - klo:13:31 kirjoittanut Tommy200 »