Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Keruuputkissa vuoto vai mikä mättää  (Luettu 4693 kertaa)

Poissa birgit

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Keruuputkissa vuoto vai mikä mättää
« : 16.04.09 - klo:17:33 »
Nyt oltaisiin kiiruusti apua vailla. Tontilla asennettiin eilen uusi jätevesijärjestelmä, ja illalla huomattiin että maalämpöpumppu huutaa virhettä ja paisuntasäiliöstä on nesteet kadonneet. Yritettiin kaataa lisää, mutta neljän litran jälkeen lopetimme, sillä kaikki tuntui kelpaavan. Käytössä on  tietääksemme kaksi keruupiiriä (ainakin seinässä on neljä reikää) jotka menevät tontin halki järveen, matkaa maan alla ehkä 50m. Tilanteelle on tietenkin tyypillistä että olemme muuttaneet tänne 1,5 vuotta sitten ja kaikki tieto putkista on kuulopuhetta entiseltä omistajalta, jonka yleisin vastaus on "en tiedä".

Kaivinkoneen kuljettaja ei kaivaessaan putkia nähnyt ja epäili, josko painava tassu olisi painanut putken lyttyyn tai kiveä vasten rikki, mutta missään ei haise alkoholi. Tänään tuli sitten toinen kaivinkone tutkimaan tuota tassujen paikkaa, mutta kaivettiin yli  metriin eikä putkia näy missään plus maa on ihan jäistä joten liekö tuo painuminen edes mahdollista. Miten hitossa tässä voi edetä vian selvittämiseksi, kämpässä on 16 astetta lämmintä ja laskusuunnassa? :-/

Koneena on niben fighter, oisko 1140.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Keruuputkissa vuoto vai mikä mättää
« Vastaus #1 : 17.04.09 - klo:07:16 »
Ei taida helppoa keinoa olla.Sellaista voisi kokeilla että että noista kahdesta maapiiristä irroittaa ensin toisen ja vaikka täyttämällä koettaa rajata josko vain toinen piiri olisi puhki.
Jos kaikissa maasta tulevissa putkissa on venttiilit niin olisi helppo testata.
Kyllä se kuitenkin varsin todennäköistä on että kaivinkone on jollaintapaa tuohon syynä ,ehkä putken ympärillä on jäätynyt  maakerros joka koneen painamana on katkaissut putken tai sitten kauha on osunut putkeen.
Jos putket on maassa nuo 50 metriä niin kannattaisi lähteä seinän vierestä kaivamaan putket esille,siten ainakin vikapaikka varmasti löytyy
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Marqu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
Re: Keruuputkissa vuoto vai mikä mättää
« Vastaus #2 : 17.04.09 - klo:09:25 »
Lainaus
Miten hitossa tässä voi edetä vian selvittämiseksi, kämpässä on 16 astetta lämmintä ja laskusuunnassa? :-/

Koneena on niben fighter, oisko 1140.

Onhan sinulla siinä Nibessä 9kW:n sähkövastus tällaisen tilanteen varalle. Täältä löytyy käyttöohje Nibe 1140:lle:
http://www.nibe.fi/Tuotteet/Maalampopumput/Tuotevalikoima/FIGHTER-1140/

Tuolla on sivulla 9 ohjeet miten saat pumppusi toimimaan pelkästään tuolla sähkövastuksella.
LÄ V13 (2007), Ouman203. Kaivo 200m.
172m2 + 56m2 / 434m3 + 152m3.
Vuosi 2011 lämmitys + kv (taloudessa 7 henkeä): 8770kWh.

Poissa Peter08

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
Re: Keruuputkissa vuoto vai mikä mättää
« Vastaus #3 : 18.04.09 - klo:11:40 »
Sitten kun vuotokohta löytyy niin ehdottomasti hitsaamalla kiinni eikä messinkivälikappaleella. Hitsaaminen tapahtuu muovikappaleella ja erityistyökalulla ja kestää vain muutaman minuutin, eikä se maksa paljon.
Nibe 1140-15, VPA 300/200, UKV 300, 2x370m (märkä savi), 850m3, 300m2, käynn. - 85 astemin. 2 tulisijaa. V. 2015 13.200 kWh kaikki sähkö. 2 henk.