Isäni taloon ollaan suunnittelemassa maalämpöä nykyisen öljylämmityksen sijaan. Kaksikerroksinen talo on rakennettu 30-luvulla, neliöitä noin 160m2.
Toisen päädyn huoneet ovat sähköllä mutta tila aika avonaista, sähköä ei ole kulunut paljoa. Öljynkulutus ollut n. 2500 l (2 eläkeläistä).
Tontilla on kallio pinnassa monessa kohtaa, peltoakin löytyy n. 15-20m etäisyydellä. Talo on Espoossa. Pannarin lähellä juomavesiporakaivo n. 40m.
Haaste on pannuhuone jonka korkeus on vaivaiset 155cm. Oviaukko on vielä tätäkin matalempi. Öljykattila on alle 10-vuotias, teräksinen paikallahitsattu öljysäiliö taas kohta 50 vuotta..

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Sopivat laitteet 30-luvun taloon (matala pannari)
« Vastaus #1 : 21.06.12 - klo:12:02 »
Ei mahdu kyllä monikaan laite tuonne.
~8kW teho ja 400m maapiiriä. Hintaeroa kaivoon jää paljon..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Re: Sopivat laitteet 30-luvun taloon (matala pannari)
« Vastaus #2 : 21.06.12 - klo:12:41 »
MAALÄMMITYSLASKELMA  ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”Pummpupete” 1930-luvun talo, 2100      Espoo
Tulostuspäivä      21.06.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa      Patterilämmitystalo      28 850 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa            2 pers      2 400 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa                  31 250 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi                  160 m2      42,6      Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi                  400 m3      17,1      Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2                  160 m2      180      kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3                  400 m3      288,5      kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä            160 m2      28 850 kWh      180 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö            176 m2      4000 kWh      35 250 kWh      201 kWh/brm2
ET -luokan määritys  ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri )      176 br m2      201 ET      D luokka
                                          
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle                        12,5 kW      tehoisella pumpulla            
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä                        3 676 litraa      1,250 €/ltr      4 596 €      85,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä                        31 250 kWh      0,125 €/kWh      3 906 €      1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta                        31 250 kWh      0,125 €/kWh      1 317 €      3,0 COP
Sähkövastuksella tuotetaan                        0 kWh      0,125 €/kWh      0 €      1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen:  teho, sähkön kulutus ja COP      31 250 kWh      10 540 kWh      2,96 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta                        100,0%      10 540 kWh      1 317 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta                  0,0%      0 kWh      0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa                  100,0%      10 540 kWh      1 317 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna                  3 278 €      
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna                  2 589 €      
                                          
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA            KOSTEUS      MAALAJI      Tuotto/metri      PITUUS      SYVYYS
Maakeruun mitoitus            KOSTEA      SAVI      47,0 kWh/m      666 m      0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu        150 m      
 - Häiriintymättömän kallioperän  lämpötilaksi laskettu  ( oC )      7,2 C      
 - Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu  ( W / m  oK )      2,8 W/mK      
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.      2,96 COP      32 957 kWh      
PORAKAIVO ON ILMEISESTI  ( Ei takuuarvo! )      Riittävä!      
                                          
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin-25C
Kun ulkolämpötila on      -10 C      On tarvittava lämmitysteho      8,3kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -15 C      On tarvittava lämmitysteho      9,9kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -20 C      On tarvittava lämmitysteho      11,4kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -25 C      On tarvittava lämmitysteho      12,9 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -30 C      On tarvittava lämmitysteho      14,5 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -35 C      On tarvittava lämmitysteho      16,0 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -40 C      On tarvittava lämmitysteho      17,6 kW      Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]      12,4 kW      
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 12,5 kW      Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka-23,6 C      

Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.       
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).      
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin            2 500 h      28,5%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana            Vantaa      koko vuosi=4229 AP, tammikuu=691 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Olisi hyvä tietää sen toisen pään tilojen lämmityssähkön vuosikulutus.
Nyt mitoistus perustuu öljyn kulutustietoon 2500 ltr/v + toisen pään tilojen lämpösähkön oletustettuun vuosikulutukseen n. 10.000 kWh/vuosi.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Sopivat laitteet 30-luvun taloon (matala pannari)
« Vastaus #3 : 21.06.12 - klo:13:17 »
12,5kW 160m2/2,5tL kulutuksen taloon Espoossa? Tuo teho vastaa 4tL kulutusta espoossa..  :o
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Sopivat laitteet 30-luvun taloon (matala pannari)
« Vastaus #4 : 21.06.12 - klo:14:02 »
Nibe 1150 on matala pumppu. Matalin varaaja taitaa olla Nibellä 150cm.
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa Pumppupete

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Sopivat laitteet 30-luvun taloon (matala pannari)
« Vastaus #5 : 21.06.12 - klo:14:29 »
Öljykattilan korkeus on 1390 ja se saatiin juuri ja juuri nostettua paikalleen.
Tarkistan tuon nykyisen sähkönkulutuksen. Öljykattian voisi jättää osaksi järjestelmää kattamaan huiput?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 238
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Sopivat laitteet 30-luvun taloon (matala pannari)
« Vastaus #6 : 21.06.12 - klo:16:04 »
Lainaus
Öljykattilan korkeus on 1390 ja se saatiin juuri ja juuri nostettua paikalleen.
Tarkistan tuon nykyisen sähkönkulutuksen. Öljykattian voisi jättää osaksi järjestelmää kattamaan huiput?
Täh...sopiikko sinne lattiapinta-alalle sitten enemmänkin vermeitä?
Gebwelillä on ulos kaivantoon laitettava systeemi:
http://www.gebwell.fi/fi/tuotteet/maal%C3%A4mp%C3%B6/maal%C3%A4mp%C3%B6pumput/e-flex-maal%C3%A4mp%C3%B6pumput/

justus01

  • Vieras
Re: Sopivat laitteet 30-luvun taloon (matala pannari)
« Vastaus #7 : 21.06.12 - klo:16:19 »
tomppelin mielestä talossa kuluu öljyä vuodessa 1176 litraa enemmän kuin talon omistajan mielestä.  ;D

Noo...tietysti jos aikoo sähköllä lämpiävätkin tilat lämmittää jatkossa maalämmöllä, niin silloin mitoituksen kanssa on tehtävä jonkinlaisia arvauksia.
« Viimeksi muokattu: 21.06.12 - klo:16:21 kirjoittanut justus01 »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Re: Sopivat laitteet 30-luvun taloon (matala pannari)
« Vastaus #8 : 21.06.12 - klo:21:41 »
Lainaus
tomppelin mielestä talossa kuluu öljyä vuodessa 1176 litraa enemmän kuin talon omistajan mielestä.  ;D

Noo...tietysti jos aikoo sähköllä lämpiävätkin tilat lämmittää jatkossa maalämmöllä, niin silloin mitoituksen kanssa on tehtävä jonkinlaisia arvauksia.
Elä viitsi ilkkua!
Koetetaan pitää foorumi asiallisena!

Ymmärsin asian niin, että toinen pää rakennuksesta lämpiää öljyllä ja kuluttaa sen 2500 litraa/vuosi ja se toinen pää lämpiää sähköllä ja kulutus ei ollut tiedossa. Siitä tässä vain arvioni.
Olen saattanut ymmärätää asian väärin.
Jos niin on, korjaan virheeni.

Ja Hyvää Johannesta Sinullekin "Raksaaja".

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Sopivat laitteet 30-luvun taloon (matala pannari)
« Vastaus #9 : 23.06.12 - klo:16:38 »
Lainaus
Öljykattilan korkeus on 1390 ja se saatiin juuri ja juuri nostettua paikalleen.
Tarkistan tuon nykyisen sähkönkulutuksen. Öljykattian voisi jättää osaksi järjestelmää kattamaan huiput?

Öljykattilasta ei varmaan ole hirveästi hyötyä, koska sen käyttö on kuitenkin kalliimpaa.

Akvaterm tekee mittojen mukaan varaajia, jos sopivaa ei löydy.
http://www.akvaterm.fi/
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.