Tilannehan on sitten tämä: Talo kolmikerroksinen täystiilitalo vuodelta 1971 patterilämmityksellä, ikkunat/ulko-ovet hyvät uudet, yläpohjassa 400mm eristystä ja öljyä palaa n.4500 litraa vuodessa. Pinta-alaa 300m2 ja kuutioita 750. Yli kolmenkympin pakkasella menovesi 55 ja paluu 45 ja lämpöä vielä kahdesta takasta ja leivinuunista. Sain tarjouksen naapurista Nibe-pumpusta: 1245 10kw ja yksi kaivo 220m.
Koeta laskea myöskin tämän EXCEL mitoitus -ohjelman avulla.:
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/Bergheat2011.xls...
Ota huomioon, että osatehoisen verkosta ottama sähköteho saattaa ylittää nykyisen sähköliitäntäsi keston. Nyt lienee käytössä 3 x 25 Amp nousu.
Kovilla pakkasilla laitteen ottama teho on pumpun ottotehon ja sähkövastuksen tehon summa. Siihen tulee vielä päälle talon muiden sähkölaitteiden ottama teho.
Voi olla, että joudut suurentamaan sähkösyötön 3 x 35 Amp kokoon. Silloin myöskin nousee sulakemaksu, jota maksat jatkuvasti tulevissa sähkölaskuissasi.
Täystehoinen pumppu ei tarvitse vastuksia, joten 3 x 25 Amp nousu riittää.
Vaihtoventtiilikone käyttää kuitenkin sähkövastuksia ns. legionella -kuumennukseen. Jos se tapahtuu pumpun ja vastuksen yhteistyönä, nousee ottoteho silloinkin suureksi.
Tulistuspumpussa ei tarvita mitään legionellakuumennusta, joten siinä ei ole tuota ottoteho -ogelmaa.
...
Olisi myöskin hyvä vaihtaa jokin keskeisellä alueella oleva lämpöpatteri suuremmaksi, jotta maksimi kiertoveden lämpötila laskisi vähän.
...
Patteriverkostolle soveltuu paremmin ns. tulistuspumppu. Vaihtoventtiilikoneet ovat suunniteltu betoniin varaavalle lattialämmitykselle.
Rovaniemellä Ekowell valmistaa tulistuspumppuja.
Muitakin on. Esim. Oilon Geopro SH, Lämpöässä ja osa Gebwell -pumpuista.