Kirjoittaja Aihe: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö  (Luettu 5905 kertaa)

Poissa Juke

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
« : 02.04.13 - klo:07:59 »
Terve,

Kaipaisin kommenteja mielipiteitä maalämmöstä.

- Kyseessä 50-luvulla rakennettu rintamamiestalo.
- 170 neliötä kolmessa kerrokseesa.
- varaavasähkölämmitys (1,7 kuution varaaja 4 x 3 kw vastukset).
- vesikiertoiset patterit.
- leivinuuni ja varaava takka. puun poltto olematonta.
- katto ja ulkoverhous lisäeristetty ja uusittu 2000-luvulla. ikkunat vaihdettu.
- sähkön kokonaiskulutus >30000 kwh.
- sijainti varsinais-suomi

Olen harkitsemassa maalämpöön siirtymistä ja minua kiinnostaa mille tasolle sähkön kokonaiskulutus tai minkälaisiin lämmityskustannuksiin on päästy maalämmöllä vastaavanlaisissa rintamamiestalokohteissa joissa lämpö johdetaan pattereihin?

Vanhat yksilehtiset patterit arveluttavat, mutta ei kovilla pakkasilla juuri 55 astetta kuumempaa vettä pattereihin ole mennyt?

Lisäksi kaipaan kommentteja sopisvasta pumpun koosta 8 - 10 kw, vai vielä isompi, sekä kaivon syvyys?

...
Editoinut "tomppeli.: poistin lisäämäni liitetiedoston, jotta liitetiedostokansio ei täyttyisi liiaksi!
« Viimeksi muokattu: 17.11.13 - klo:17:38 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
« Vastaus #1 : 02.04.13 - klo:09:19 »
- Kyseessä 50-luvulla rakennettu rintamamiestalo.
- 170 neliötä kolmessa kerrokseesa.
- varaavasähkölämmitys (1,7 kuution varaaja 4 x 3 kw vastukset).
- vesikiertoiset patterit.
- leivinuuni ja varaava takka. puun poltto olematonta.
- katto ja ulkoverhous lisäeristetty ja uusittu 2000-luvulla. ikkunat vaihdettu.
- sähkön kokonaiskulutus >30000 kwh.
- sijainti varsinais-suomi
Laitoin noita tietojasi taulukkoon.
Liitin tulosteen siitä tämän yläpuolelle, omaan viestiisi.
...
Jälleen muistutan, että tämä laskelma ei ole mikään takuuarvo.
Sitovan mitoituslaskelman saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta lämpöpumpputoimittajalta.


Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
« Vastaus #2 : 02.04.13 - klo:13:49 »
Morjens,

meikällä oli suht samanlaiset speksit vuosi sitten kuin itselläsi. Justiinsa sain vuoden kulutuksen katsottua.
Tuossa allekirjoituskohdassa on detaljeja. Myyjä lisäeristänyt talon ~87, ikkunat samalta aikakaudelta. Kellarissa pesu- ja pukutiloissa suorasähkölattialämmitys. 3000l varaaja (käsittääkseni oli 3x6000W vastukset, voi olla että oli pienemmätkin).
  • toiminut juuri niin kuin pitääkin (vaikka täällä olen eri lukemia turistina suu auki ihmetellytkin)
  • kulutus osui juuri siihen tonttiin mitä kuvittelin sen olevankin eli 15400kWh/a (myyjän ilmoittama vanha 27000kWh/a)
  • epätarkka mittaus osoittaa pumpun vermeineen vieneen n. 5500kWh ja muu sähkö oli sitten n. 10000kWh
  • vaihdoin kaikki yksilehtiset patterit (4) ja ostin 4 lisää Purmo C22:a ja kellariin pukutilaan yksi C33
  • talven pakkasilla huomasin että 42C on maksimi mitä kiertoon pystyy menemään ja 10kW(8,5kW/50C) pumppu tekemään
  • vastuksia ei lämmitykseen mennyt kertaakaan, arvelisin täyden käyntiajan löytyvän jostain -30C kylmemmistä asteista
  • käyttövesi ei ole loppunut kertaakaan (kapasiteetin vuoksi - omien ajastusten vuoksi kylläkin kerran  :D)
  • en osaa arvioida lämmöntalteenoton vaikutusta, mutta siis samalla tehtiin LTO asennus. Tuskinpa merkityksetön kuitenkaan kokonaiskulutusta arvioidessa
Vehje maksoi 17500€ (+IV ~7000€) pattereineen ja putkareineen. Teoreettista säästöä tulee 1300€/a (kWh hinnalla 12c/kWh - tuskin halpenee).

Uskoisin että sinun kannattaisi harkita niitä yksilevyisten pattereiden vaihtoa.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
« Vastaus #3 : 02.04.13 - klo:14:25 »
Uskoisin että sinun kannattaisi harkita niitä yksilevyisten pattereiden vaihtoa.

Moi!

Samoilla linjoilla Timon kanssa.

Noille vaihtoventtiilipumpuille luvataan, että pelkällä kompressorilla pystyy tekemään 60 asteista vettä. No, kyllähän niillä pystyykin, mutta sitä vettä ei saa silloin mennä lämmönjakoon. Jos menee, niin vastukset pohottaa.

Eli tuo sun 55 astetta pattereille on n. 10 astetta liikaa, jos haluat selvitä ilman vastusten käyttöä vaihtoventtiilikoneella. Mulla hyvin samanlainen talo, 10kW nibe kuten Timollakin, ja vastukset tulee mukaan peliin kun pakkasta on -20 astetta, jolloin pattereille menee meillä 45 asteinen vesi.

Eli pattereita vaihtoon, tai puhallinkonvektoreita ja max. lämpötilatarve alle 50 asteen, mielellään lähemmäs 40 astetta, niin homma on kunnossa.

Ipe

Poissa Juke

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
« Vastaus #4 : 03.04.13 - klo:10:57 »
...kiitoksia laskelmasta ja kommenteista. Osaatteko sanoa näistä pumpuista jotain? Miten nimenomaan soveltuu patterilämmitteiseen taloon jne. Kolmehenkinen perhe lutraa vettä.

Lämpöässän tarjous tällä hetkellä edullisin... Thermian perus malli jonkun verran kalliimpi ja siitä vielä sitten vähän pompsahtaa tuo optimum g3:n hinta.

Lämpöässä VS10
Thermia Diplomat 8
Thermia Diplomat Optimum G3 8

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
« Vastaus #5 : 03.04.13 - klo:12:28 »
...kiitoksia laskelmasta ja kommenteista. Osaatteko sanoa näistä pumpuista jotain? Miten nimenomaan soveltuu patterilämmitteiseen taloon jne. Kolmehenkinen perhe lutraa vettä.

Lämpöässän tarjous tällä hetkellä edullisin... Thermian perus malli jonkun verran kalliimpi ja siitä vielä sitten vähän pompsahtaa tuo optimum g3:n hinta.

Lämpöässä VS10
Thermia Diplomat 8
Thermia Diplomat Optimum G3 8
Lämpöässä on tulistusvaraajallinen kone ja soveltuu ihan sellaisenaan, ilman mitään lisäpönttöjä tai kiertopumppuja patteriämmitykselle.
Jos lisäksi edullinenkin, niin ehdottomasti se Lässä VS10.
VS10:n teholuokkakin on kohdallaan.
Helpoimmin asennettavakin!

Poissa Juke

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
« Vastaus #6 : 03.04.13 - klo:18:23 »
.. Ja 170m reikä tuolle VS10:lle lienee riittävä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Rintamamiestalo - Varaavasähkö > maalämpö
« Vastaus #7 : 04.04.13 - klo:00:38 »
On riittävä aktiivisyvyys, ellei sitten kallioperän kiviaineksen laatu olekin jotain huonosti lämpöä johtavaa sorttia.