Uskoisin että sinun kannattaisi harkita niitä yksilevyisten pattereiden vaihtoa.
Moi!
Samoilla linjoilla Timon kanssa.
Noille vaihtoventtiilipumpuille luvataan, että pelkällä kompressorilla pystyy tekemään 60 asteista vettä. No, kyllähän niillä pystyykin, mutta sitä vettä ei saa silloin mennä lämmönjakoon. Jos menee, niin vastukset pohottaa.
Eli tuo sun 55 astetta pattereille on n. 10 astetta liikaa, jos haluat selvitä ilman vastusten käyttöä vaihtoventtiilikoneella. Mulla hyvin samanlainen talo, 10kW nibe kuten Timollakin, ja vastukset tulee mukaan peliin kun pakkasta on -20 astetta, jolloin pattereille menee meillä 45 asteinen vesi.
Eli pattereita vaihtoon, tai puhallinkonvektoreita ja max. lämpötilatarve alle 50 asteen, mielellään lähemmäs 40 astetta, niin homma on kunnossa.
Ipe