Kirjoittaja Aihe: Mihin riittää 3x25A ?  (Luettu 18336 kertaa)

Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Mihin riittää 3x25A ?
« : 01.03.11 - klo:19:46 »
Suunnitteilla öljylämmityksen vaihto maalämpöön.

Miten tehokkaan lämpöpumpun 3x25A sähköliittymämme kestää?

...kiuas 9 kW.

Fortum ottaa 3x35A pääsulakkeisiin siirtymisestä lähes 1000 €...joten tämä vaihtoehto ei kiinnosta.

Kiitos asiallisista vastauksista.
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Mihin riittää 3x25A ?
« Vastaus #1 : 01.03.11 - klo:19:59 »
8kW pumppu menee 3*16A sulakkeilla jos vastus on rajoitettu 6kW kuten ainakin tuossa toisessa on josta olit kiinnostunut.
Jos mitoitus on kohdallaan ei tarvita kuin enintään 3kW apuna lämmitykseen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Mihin riittää 3x25A ?
« Vastaus #2 : 01.03.11 - klo:21:12 »
3X25A:n sulakkeita ja sähköliittymää kärsii kuormittaa n 17kw:n jatkuvalla teholla.
Koska lämpöpumppu ottaa n 2/3 osaa lämmöstä maasta tai lämpökaivosta ja 1/3 osaa sähköverkosta niin tuollaisessa 8kw:n tehoisessa lämpöpumpussa on 2-3kw:n kompressori ja se siis ottaa verkosta vain 2-3kw:n teholla sähköä.Vastuksien osalta sami tuossa kertoikin oleellisen.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Pete1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa oman pohdinnan tueksi
Re: Mihin riittää 3x25A ?
« Vastaus #3 : 01.03.11 - klo:21:16 »
Kiitos Sami68:lle sekä Matiakselle nopesta sekä asiantuntevista vastuksista.

Kompura ottaa siis tuon 2-3 kW, mutta erittäin kovilla pakkasilla saattaa mennä myös sähkövastus päälle, jolloin käsittääkseni tehon tarve kasvaa.

...olenko oikeilla jäljillä?
Thermia Diplomat Duo 8 & 172 m kaivoa = lämmittää 156 m2 Turun seudulla

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Mihin riittää 3x25A ?
« Vastaus #4 : 01.03.11 - klo:22:21 »
Lainaus
Kompura ottaa siis tuon 2-3 kW, mutta erittäin kovilla pakkasilla saattaa mennä myös sähkövastus päälle, jolloin käsittääkseni tehon tarve kasvaa
Joo,näinhän se on.Nykyään kaikissa kiukaissa on ns tehovuorottelu toiminto joka pudottaa muuta kuormaa siksi aikaa kun kiuas on päällä.
Sähkärit osaa mitoittaa "viran puolesta" osan lämpöpumpun vastuksista tuon tehovuorottelun piiriin joten ei ole mahdollista tahattomasti ylikuormittaa pääsulakkeita.Nykyisin useimmissa lämpöpumpuissa on vakiona ns pehmokäynnistys joten kompressorin käynnistys ei enää pahemmin rasita sulakkeita.
Lainaus
Miten tehokkaan lämpöpumpun 3x25A sähköliittymämme kestää?
Kyllä se 12-14kw:n antotehoisen lämpöpumpun kestää kun sähköverkosta tarvitaan 4-5kw tehoa.Kannattaa kumminkin ensin  selvittää talon lämmöntarve kulutetun öljymäärän ja rakenteiden lämmöneristyksien perusteella.Lisäksi olisi tärkeää tietää paljonko patterien menoveden lämpö on kovemmilla pakkasillaMaalämpö koneella pitäisi pärjätä 50 asteisella menovedellä.Toki vastuksilla saa korkeampia lämpöjä mutta nykyisillä sähkönhinnoilla se tulee kalliiksi jos pitempiä aikoja joutuu vastuksia käyttämään.Nämä siis on hyvä olla tiedossa lämpöpumpun tehoa määritettäessä.
« Viimeksi muokattu: 01.03.11 - klo:22:22 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m