Kirjoittaja Aihe: Kahden piirin ongelma  (Luettu 5238 kertaa)

Poissa remontoija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Kahden piirin ongelma
« : 19.12.08 - klo:10:55 »
Syksystä alkaen saneerauskohteessa lämmitys hoidettu maalämpöpumpulla. Nyt lämpötilan laskiessa on alkanut ilmetä kiusallinen ongelma: yläkerran lattiapiiriin ei mene pyydetyn lämpöinen vesi.

Pumpussa (IVT) on käytössä "hullun kierto" ja nyt on itseäni alkanut arveluttamaan sen toiminta. Näillä keleillä (0 oC)  uusiin pattereihin menee vähän yli 30-asteinen vesi ja yläkertaan lattiaan pyyntö on 29-30 oC. Kun kone lopettaa lämpimän teon, on lattiapiirin lämpötila koneen mukaan vain 25 oC vaikka tavoitetaso on 29-30 oC. Patteripiirin tavoitelämpö on silloin saavutettu ja sen myötä lämmintä alakerran pattereissa on riittämiin. Kiertovesipumppuja olen säätänyt niin, että Grundforssilaisten asennot ovat I (patteri, isompi kierovesipumppu 25-60) ja III (lattia, 25-40). Kuitenkaan lämpöä ei tunnu riittävän yläkerran lattiaan. Yläkerran jakotukki on täysin auki ja huonetermarit selällään. Tänäkin aamuna lämpötila oli makuuhuoneessa hieman liian alhainen, 17 oC. Lämmin käyttövesi ei ole ongelma, sitä riittää vaikka koko 5-henkinen pesue käy samaan aikaan saunassa. Onko joku muu törmännyt säätöjen alkutaipaleella moiseen ongelmaan? Kiitollisena vastauksia odotellen!

Raid

  • Vieras
Re: Kahden piirin ongelma
« Vastaus #1 : 19.12.08 - klo:13:14 »
Oletko kokeillut laittaa ihan kokonaan kiinni muut kierrrot ja vain yläkerta auki. tuleeko silloin lämmintä tarpeeksi ylös?. Mittaa ihan vaikka teippaamalla sisä/ulkomittarin anturi kiinni yläkerran jakotukkiin ja katso paljon maksimi lämpö on tuolla testillä. Itse joudin kyllä vuodenpäivät säätelemään ylä ja alakerran jakotukkeja useampaan kertaan ennekuin löytyi sopiva balanssi.

Poissa remontoija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kahden piirin ongelma
« Vastaus #2 : 19.12.08 - klo:13:43 »
Heti koneen jälkeen on yläkertaan menevissä putkissa kummassakin viisarilämpömittari, jonka lukemia olen vertaillut yläkerrassa olevan jakotukin omiin pieniin lämpömittareihin. Lukemat ovat aika lailla linjassa ja näyttävät suurin piirtein samoja lukemia, mitä shunttipiirin lämpötila-anturi näyttää. Pitää kuitenkin kokeilla sulkea alakerran piiri ja kokeilla lämmön siirtymistä lattiapiiriin.

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: Kahden piirin ongelma
« Vastaus #3 : 23.12.08 - klo:10:54 »
Onko piirissä riittävästi painetta? Jos painetta on liian vähän niin vesi ei välttämättä kierrä yläkerrassa kovin hyvin. Semmonen 1 bar olisi hyvä olla...
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Kahden piirin ongelma
« Vastaus #4 : 23.12.08 - klo:13:11 »
Paisunnan vastapaine kannattaa tarkastaa laskemalla paine ensin nollaan. Sen tulisi olla n 0.7. Sitten puol toista baaria paineeksi ja ei ole homma ainakaan siitä kiinni.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa remontoija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kahden piirin ongelma
« Vastaus #5 : 31.01.09 - klo:13:30 »
Kiitos kommenteista!

Usean samaan aikaan toteutetun muutoksen yhteisvaikutuksena lattiapiirin lämpötilaongelma korjaantui. Ilmasin lattiapiirin ja kone purskutti ilmaa aika kauan (ensimmäinen syksy, veden lämpiäminen ja ilmauksen tarve), käänsin kaikki lattiapiirin jakotukit täysin auki, lisäsin pumpun nopeutta.

Nyt kun pakkasta on ollut 15-25 ei ole ollut ongelmia lämpöjen riittävyyden kanssa. Enemmänkin on alkanut mietityttää lisävaraajan tarve pätkäkäynnin vähentämiseksi. Vanhan alakerran patteripiiri näyttää kaipailevan lämpöä enemmän ja se saa pumpun käynnistymään aika tiuhaan.