Kirjoittaja Aihe: Gebwell käynnistyy 3min välein  (Luettu 3722 kertaa)

Poissa hepwell

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Gebwell käynnistyy 3min välein
« : 04.01.09 - klo:13:12 »
eli noin 140m2 talo 180m reikä. ongelmana on että gebwell ( ci sarja ) lähtee käyntiin joka 3.s minuutti näillä -10 pakkasilla.  olen säätänyt sen siihen min. 3.n minuutin rajaan jottei käynnisty aikasemmin. varaajassa 51cel vettä ja lattilämmitysputkissa 30.5cel varaajan läpötila tippuu siinä 3.ssa minuutissa +5cel ja käynnistys raja meneekin samoissa. eli mikä voi tiputtaa varaajan lämmön niin nopeasti? onko parempi laittaa käynnistys rajaksi alempi lämpötila?  

Poissa jjpp

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Gebwell käynnistyy 3min välein
« Vastaus #1 : 04.01.09 - klo:20:36 »
Minulla Ci9. Toissapäivänä oli -15astetta ja pumppu kävi n.7min. ja huilasi n.10-12min. Nyt pakkasta -17,5 ja L1 piiriin menee +32,5 ja L2 +36,5asteinen vesi. Varaajan yläraja asetettu+50 ja alaraja+40. Ensimmäinen talvi, kun asutaan ja etsitään pumpun asetuksia :D
Pumppu ollut käytössä 13kk. ja toiminut moitteettomasti.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Gebwell käynnistyy 3min välein
« Vastaus #2 : 22.01.09 - klo:14:39 »
Miksi ihmeessä alaraja on 40C???

Sehän laskee hyötysuhdetta ihan huolella! vai eikö lämminkäyttövesi muuten riitä?

Miksi ajat piiriin noin lämmintä vettä (36C), onko sinulla radiaattorit?