Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Miten toteutitte läpiviennin liuosputkille  (Luettu 3727 kertaa)

Poissa collar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • IVT Greenline HT Plus C 9, 150m. porakaivo
Miten toteutitte läpiviennin liuosputkille
« : 18.07.06 - klo:18:48 »
Vanhassa pannuhuoneessani on tuo ilmanvaihtoräppänä, joten olenkin pohtinut, että maksaako vaivaa piikata läpivintiä sokkelin alta, vaiko tuoda liuosputket luukusta sisään?

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Miten toteutitte läpiviennin liuosputkille
« Vastaus #1 : 19.07.06 - klo:11:44 »
pannuhuone kellarissa ja porattiin timantilla reikää seinän yläreunaan ja läpiviennit eristettynä uponoorin putkessa seinän läpi.  Systeemin korkein kohta pannuhuoneen katossa ja ilmaukset matkan varrelta toimittajan pumppusysteemillä ja ei ongelmia.    Sisällä eristetty 13mm solukumilla.

Kannattaa porauttaa seinän läpi reijät:  suojaputken halkaisija  + 1.5-2cm x 2  isompi reikä ; putken keskitys kiiloilla  ja ursaa suojaputken ympärille.  Mikäli suojaputkeen tulee reilumpaa kaatoa, niin kannattaa porata riittävän iso reikä, niin ursaa mahtuu sopivasti kun putki vinossa, mutta timantilla tehty reikä suorassa, mikäli painava kone tuettu porauksen aikana sokkeliin pultilla.