Voisitko kertoa vastaavat lämpötilat ja paineet kuin on alla olevassa kuvassa viimeisimpien mittaustesi mukaan.
- Normaalissa lämmityskäytössä
- Tehtäessä käyttövettä.
Lämmityskäytössä nuo samat tiedot löytyy tuosta vastauksesta #268, vaikka tietenkin pieneltä käppyrältä vähän hankalasti tulkittavissa. Suoraan logeista lukien vaikkapa ajankohdalle 14:55
Höyrystymispaine: 4,38bar(a)
Lauhtumispaine: ei mittaustietoa (13,05-13,41bar(a) välillä se kuitenkin on)
Imukaasun lämpötila: +2,56C
Kylmäaine ennen paisuntaventtiiliä: +24,13C
Kuumakaasu: +55C
Menovesi: +27C
Paluuvesi: +21C
Kaivolta: +4C
Kaivolle: 0C
Elikkäs lauhtumispaine perustuu aiempiin mittauksiin. Ei viittis korkeapainepuolelle laitella letkuja kiinni jos ei ole mitään syytä epäillä, että painetaso olisi muuttunut kun letkuja irroittaessa kuitenkin pääsee kylmistä ulos pieni määrä vaikka päästäisikin korkeapainepuolelta paineet matalapainepuolelle ennen piuhojen poistoa.
Käyttövesijaksosta ei ole painemittauksia muilta kuin yhdeltä jaksolta, jossa paisari oli täysin auki. Niiden perusteella arvioiden ja sillä oletuksella, että höyrystymislämpötila on 1K yli kylmäaineen lämpötilan ennen hyörystintä myös käyttövettä tehtäessä (ainakin lämmitysvesijaksolla näkyy pitävän aika hyvin paikkaansa), päästään seuraaviin arvoihin juuri ennen pysäytystä (siis nykyisillä säädöillä):
Höyrystymispaine: 4,71bar(a)
Lauhtumispaine: 28,58bar(a)
Imukaasun lämpötila: +1,31C
Kylmäaine ennen paisuntaventtiiliä: +53,38C
Kuumakaasu: +102C
Menovesi: +58C
Paluuvesi: +54C
Kaivolta: +1C
Kaivolle: -2C
Kylmäaineen lämpötilaero ennen ja jälkeen höyrystimen laskee lauhtumispaineen kasvaessa. Eli siis kylmiksen lämpötila ennen ja jälkeen höyrystimen nousee, mutta ennen höyrystintä nousee enemmän. Pitää tosiaan mitata käyttövesijakso painemittarilla, mutta jos höyrystymislämpötila tosiaan pysyy 1K yli paisuntaventtiililtä lähtevän kylmäaineen lämpötilan niin näyttää siltä, että höyrystymispaine kasvaa menoveden lämpötilan (eli tietysti myös lauhtumispaineen) kasvaessa. Tämän olen järkeillyt niin, että kaivoa kuormitetaan vähemmän, jolloin kaivolta saadaan siirrettyä helpommin se energiamäärä, joka höyrystymiseen tarvitaan (levarille helpompi tapaus).
On tuo ainakin teoriassa vielä mahdollinen toimintapiste. Kaivolle menee -2C litku ja höyrystymislämpötila on +0,62C. Äkkiseltään kuulostaa mahdottomalta, mutta kun piirtää log ph toimintapisteen niin vasemman alanurkan lämpötila on -2,6C eli kyllä se vaan on mahdollista, että höyrystymislämpötila olisi tuo... Varmaksi en lähde vannomaan. Jos tuo toimintapiste pitää paikkaansa niin tuonkin lämpöinen vesi lämpiää vielä kakkosen COPilla (ei sis. kiertovesipumppuja).