Samaa olen miettinyt tuosta käyntijaksojen pituudesta. Itsellä olisi mahdollisuus valjastaa vanha 800l lämpövaraaja lisäpuskuriksi, jolla saisi käyntijaksoja pidennettyä, mutta se ei ehkä olekkaan edullista koska silloin tuo "ilmainen" nesteen lämpiäminen seisokkien aikana vähenee. Toisaalta, onko kompuran hyötysuhde huonompi heti käynnistyksen jälkeen kun paikat lämpenee ja voitelu stabiloituu?
Nyt käynnistyksiä tulee 10-18 ulkolämpötilasta riippuen vuorokaudessa, mikä sinänsä lienee ihan OK. Tiheintä käynti nollakeleillä. Katselin lokista, että käynnin ensimmäisten 5-10 minuutin aikana maapiirin lämmöt putoaa 1-2 astetta, jonka jälkeen lämpötila stabiloituu. Ilmeisesti tässä ajassa seisokin aikana lämmenneestä nesteestä imetään lämmöt pois. Täytyy koittaa myös laskea maapiirin kiertopumpun nopeutta, nyt lämpöero on karvan yli 2 astetta. Eikös se 3 astetta ollut lähellä optimia? Kurkkasin juuri maapirin pumpun tehoja, ja tuolla nyt käytössä olevalla 3 nopeudella haukkaa 780W, joten aikamoinen vispilä! Onko olemassa jonkinlaista nyrkkisääntöä, paljonko tehoja keruupiirin kierrossa pitää olla / MLP antoteho? Tietty keruuputkiston tyyppi ja rakenne vaikuttaa, mutta noin karkeasti heittäen? 2-4%?