Moi, keruuputkien lämpötilat OK, koska kompressori ilmeisesti ei käynyt...

Teillä on Helmikuun aikana kompressori käynyt n.17h/vrk. Aikas paljon, mutta silti lisävastuksen ei pidä olla viime Helmikuun lämmöillä päällä ollenkaan talon lämmityksessä.
Lisävastus lämmittää päälläoloajastaan 72% taloa, loput käyttövettä. Kompressori 74% taloa, loput käyttövettä.
Kokeile seuraavaa: koska lisävastus lämmittää taloa noinkin isolla prosentilla, lisää viivettä (valikko 8.1) arvoon 240 minuuttia. Jos talo kylmenee, pienennä viivettä vaikka 30 min jaksoissa. Jossain vaiheessa on hyvä tarkastaa kaivolta palaavan nesteen lämpötila (GT10) pitkän käyntijakson lopulla. (Ettei kaivo mene jäähän !!).
Mainitsit aikaisemmin, että käyttövesi riittää hyvin ja jos teillä on 14vrk:n välein ylikuumennus, laske käyttöveden lämpötilaa 48 asteesta vaikka 45 (valikko 2.3) ja nosta hystereesi (valikko 2.4) 6 asteeseen. Jos käyttövesi ei enää riitä (soraääniä kotoa

) nosta lämpötilaa aste kerrallaan, kunnes riittää. Kirjaa käyttötunnit ylös ja viikon päästä jo pitäisi näkyä onko muutosta lisävastustunneissa.
Kerro tänne mitä tapahtui.

-Peca-