Ongelmia maalämmön kanssa > Yleistä

Lämpökaivo hyytyy?

(1/12) > >>

KimmoK:
kts. oheinen probleemikuvaus jonka nakkasin just sotkamon porakaivolle & lämpöässälle.:

*************
Asentelin tuossa auton ulkolämpömittareita mittaamaan kaivolta palaavan nesteen lämpötilaa.

Ihmetykseni oli suuri kun lauantaina huomasin paluunesteen lämpötilan laskevan 0...0.1 asteen tienoille.
(toinen mittari ilmoitti 0 ja toinen 0.1 astetta)

Jossain kait täytyy olla vikaa kun näin leutona talvena meinaa kaivo lähteä menemään jäähän?

Pyydetty aktiivisyvyys oli noin 185m.
Porattu syvyys on 205 metriä.
Sunnuntaina kokeilin letkulla vettä kaivoon lorisuttamalla että lorina loppui 3 metrin syvyydessä.
Eli vettä/aktiivisyvyyttä on 202 metriä.

Talossa kelllari 18'C 115m2 300m3
Yläkerta 22'C 115m2 350m3
Lämmöneristävyys 30% parempi kuin Normit vaativat.
Laskennallinen lämpöenergian huipputehontarve -35'C noin 9.5kW.

Vuotuinen lämmitysenergiantarve muistaakseni 22000...26000kW ja laskennallinen
lämpökaivon tarve (suomen lämpöpumppuyhdistyksen ohjeilla yms.) noin 175m.

Lämpöässä T8 kytketty käyttöön marraskuun alussa 2006. Sen jälkeen sisälämpönä
pidetty 18'C kunnes muutettiin sisään 31.12.2006 jonka jälkeen lämpö ollut 22'C.

Ilmanvaihto toistaiseksi tehdään nopeana ristivetotuuletuksena 2x päivässä.
Sekä lisäksi kellarissa on poistopuhallin 150m3/h 18asteista ilmaa (LTO 0%, eli hukkaa noin alle 1kW)

Liuosputket on eristetty EPS kourulla (50mm) ja kurvien osalta solumuovilla (13mm).
Kaivo suojattu villakääreellä ja muovipaljulla.
Maapeittoa 20cm eristeiden päällä (poislukien 1.5 metriä ennen kaivoa ja 0.5 metriä ennen seinää,
jossa vain 13mm eriste + lumiläjä silloin kun lunta on.

Onko ideaa missä mättää kun paluuneste menee noin viileäksi?
Ei kai vain keruuputkea ole reiässä jostain syystä liian vähän?
Onko vaaraa että kaivo jäätyy ja putket puristuu rikki?

(sunnuntaina täytin kaivon, sinne meni muutama sata litraa vettä &
alettiin lämmittää leivinuunia lämpöpumpun avuksi)
***********

Oon tässä hieman p*ska jäykkänä jotta miten käy kun pakkaset alkaa...

Pitänee alkaa saumaamaan nuo takan klinkkerit & asentelemaan luukut & lähteä polttopuun hankintaan...

SH9:
Mikähän on kaivoon menevän nesteen lämpötila?

Ei luulisi kuitenkaan kaivon menevän kovin helposti jäähän.

Keruupiirissä ilmaa?

KimmoK:
menolitku on pakkasella

Eli putken alapinnalla olevat vesipisarat on jäässä käyntijakson loppupuolella.

Silloin kun paluulämpö on 1 aste ei menopuolikaan ole vielä pakkasella.

Jos keruupiirissä olisi ilmaa niin se ei kait lämpökaivosta palaavan veden lämpöä laskevasti voi vaikuttaa?


Kun muutin alaeron 10:stä takaisin 6:een asteeseen (eli lyhensin rajusti käyntijaksoa) näyttäisi siltä (aamulla tarkistin) että   paluu ei kerkiä tipahtaa nollille eikä menokaan aina kerkiä jäätyä.


(olisi hyvä jos tuossa masiinassa vois ohjata koneen sähkövastukselle & liospumpun pyörimään päiväksi jotta mahdolliset jääkikkareet saisi irti keruuputkesta)

Puutarhaletkulla koetin myös fiilistellä että siellä missä vesi tuli kaivossa vastaan ei ollut ainakaan jääkantta.

pete:
KimmoK,
Todennäköisin syy on että sinulla on ns. kuiva kaivo. Mitattu veden tuotto voi olla kuinka suuri tahansa, ja silti
vesi ei kaivossa vaihdu, Tämä voi johtua esim. siitä, että kaivon kohdalla olevat pohjavesivirtaukset ovat vähäisiä.
Yleensä kai lämpökaivot pyritään mitoittamaan ns. kuivan kaivon mukaan, eli sen pitäisi silloin toimia ongelmitta, vaikka vesi ei kaivossa vaihdukaan.

KimmoK:
@pete

Jees. Veden tuotto oli kuulemma vähäinen ja siksi porattiin syvemmäksi.

Mutta sulpun ohjeilla laskettuna noin 175m kuiva kaivo ois pitänyt riittää....?   (ja Geopron laskuopilla jopa 150m ois pitänyt riittää)

Porarit on lomalla pari päivää, saanen heidän vastauksensa loppuviikosta.