untuvikko:
Meillä oli aamulla 17 astetta talossa lämmintä ja koko ajan on laskemaan päin.  
 
Jäähtyminen alkoi eilen iltapäivällä. Yritimme ohjekirjasta pläräämällä keksiä mikä on syynä, kun pumppu ilmoittaa, että häiriö TG9 (tai jotain sen suuntaista).  
 
Vaihtoehtoina oli että lämpökäyrä on säädetty liian jyrkäksi. Meillä on käyrä 2,2 eikä mitään hienosäätöjä.  
 
Sitten se ehdotti, että lattialämmitys/patterit on väännetty kiinni. No ei ole.
 
Yksi vaihtoehto oli että pumpun paluulämpötila on liian korkea. Tämä osuu oikeaan. Paluulämpö ei saa nousta yli 54 asteen tai pumppu sammuu ja ilmoittaa häiriötä. No, meillä oli yli tuon 54 asteen ja siihen se nousee vähän väliä. Menopuolikin on jotain 57 asteen paikkeilla.  
 
Aamusta soitin heti jälleenmyyjälle, joka käski ensitöiksi puhdistaa mutapussit sekä lämpöpuolelta että keruupumpun puolelta. Näin tehtiin ja olihan siellä hiukan roskaa, mutta ei tukossa. Pumppu tekee kuitenkin taas ihan samaa. Häiriö kilahtaa päälle ja pumppu sammuu ja kun katsoo, niin taas on saapuva lämpö kiertovesipumpussa yli 54 asteen.  
 
Taas soitto jälleenmyyjälle, joka epäili sitten että pumppu on jäätynyt. Miten se on mahdollista? Jotain alkoholilitkuahan siellä kiertää, miten se voi jäätyä? Jälleenmyyjä käski odotella jonkin aikaa ja katsoa sitten uudestaan.  
 
Onko kellään käynyt samaa? Olisko mitään vinkkejä mikä siinä voisi olla? Pitääkö meidän nyt lasten kanssa lähteä evakkoon vai voidaanko me jotain vielä itse kokeilla?
 
Pumppu siis reilu vuosi sitten asennettu Carrierin 30NQE7XP.

Mosse_new:
1. onko ne lämmitysvesiputket kuumia kädellä koetettaessa? on -> vesi ei kierrä tarpeeksi, ei -> anturivika
2. toimiiko lämmityspuolen kiertovesipumppu kun laite on päällä (hiljainen vai kohiseva pumppu, voi olla hankala todeta, jos kerta on ensimmäinen) kohisee -> vika kenties lattialämmitys/patteripiirissa tai kohdan 1 anturivika, ei kohise -> pumppu rikki tai sähköt katkenneet

untuvikko:
1. Lämmitysputket on lämpimiä pieneltä matkalta pumpun yläpuolelta, mutta kauempaa koitettuna haaleita tai jopa ihan kylmiä. Pieneltä matkalta siis lämpimiä. Ihan kuin vesi ei kiertäisi siitä eteenpäin? Vai kuuluuko sen putken ollakin jäähtyneempi kauempaa?  

2. Kiertovesipumppu toimii. Isäntä avasi pumpun (jälleenmyyjän kehoituksesta) ja katsoi, että se kyllä kierrättää.

Muita ehdotuksia?

Ja ensinnäkin... Minä en oikein nyt ymmärrä näitä pumpun ja kiertoveden lämpöjä. Kiertoveden lämmön mukaan siis maalämpöpumppu alkaa toimia ja se on asetettu 2.2 käyrän mukaan eli aamulla olisi pitänyt ulkolämpötilan ollessa pikkupakkasella kiertoveden olla noin 27 asteista. Pumppu alkoikin häiriön kuittaannuttua lämmittää vettä, mutta sitten samaan aikaan tuo kiertovesipumpun antura mittaa saapuvan veden lämpötilaa? Mistä se vesi sitten tulee, kun tuo lämmitysputkista tuleva vesihän on sitä 27 asteista? Ja kun tuo saapuvan veden lämpötila tuossa pumpussa ylittää 54 astetta, pumppu katkaisee toimintansa ja häiriö piippaa hulluna.

Sitten kun homman kuittaa ja lämpötila laskee alle tuon 54:n, pumppu alkaa taas lämmittää kiertoon menevää vettä. Onko tämä 54 asteinen vesi siis tuosta lämmityssysteemistä eli sieltä keruupumpun kautta tulevaa vettä? Eli voiko se vika sitten olla tuossa keruupumpussa?

Olen ihan pihalla, tunnustan.

untuvikko:
Sen verran vielä lisään, että eilen tuo keruuputkiston lämpötilatkin oli ihan omituisia. Meno oli yli 8 astetta ja paluu vajaat 8 astetta. Käsittääkseni lukujen kuuluisi olla huomattavasti pienemmät ja menon pitäisi olla viileämpää kuin tulo, eikä näin kuin meillä oli.

Nyt mutapussin puhdistamisen jälkeen meno oli 1,7 astetta ja paluu 1,2. Oikeaan suuntaan menossa?

seppaant:
Onko kyseessä ns. vaihtoventtiilikone?  
Jos on . Tuleeko kraanasta lämmintä vettä normaalisti ?  
Jos tulee, niin todennäköisesti vaihtoventtiili on jumittunut lämpimän veden tekoasentoon eli kone tekee vain lämmintä vettä vaikka luulee lämmittävänsä taloa.
Ellei ole vaihtoventtiilikone on syy jossain muualla.