Meillä oli aamulla 17 astetta talossa lämmintä ja koko ajan on laskemaan päin.
Jäähtyminen alkoi eilen iltapäivällä. Yritimme ohjekirjasta pläräämällä keksiä mikä on syynä, kun pumppu ilmoittaa, että häiriö TG9 (tai jotain sen suuntaista).
Vaihtoehtoina oli että lämpökäyrä on säädetty liian jyrkäksi. Meillä on käyrä 2,2 eikä mitään hienosäätöjä.
Sitten se ehdotti, että lattialämmitys/patterit on väännetty kiinni. No ei ole.
Yksi vaihtoehto oli että pumpun paluulämpötila on liian korkea. Tämä osuu oikeaan. Paluulämpö ei saa nousta yli 54 asteen tai pumppu sammuu ja ilmoittaa häiriötä. No, meillä oli yli tuon 54 asteen ja siihen se nousee vähän väliä. Menopuolikin on jotain 57 asteen paikkeilla.
Aamusta soitin heti jälleenmyyjälle, joka käski ensitöiksi puhdistaa mutapussit sekä lämpöpuolelta että keruupumpun puolelta. Näin tehtiin ja olihan siellä hiukan roskaa, mutta ei tukossa. Pumppu tekee kuitenkin taas ihan samaa. Häiriö kilahtaa päälle ja pumppu sammuu ja kun katsoo, niin taas on saapuva lämpö kiertovesipumpussa yli 54 asteen.
Taas soitto jälleenmyyjälle, joka epäili sitten että pumppu on jäätynyt. Miten se on mahdollista? Jotain alkoholilitkuahan siellä kiertää, miten se voi jäätyä? Jälleenmyyjä käski odotella jonkin aikaa ja katsoa sitten uudestaan.
Onko kellään käynyt samaa? Olisko mitään vinkkejä mikä siinä voisi olla? Pitääkö meidän nyt lasten kanssa lähteä evakkoon vai voidaanko me jotain vielä itse kokeilla?
Pumppu siis reilu vuosi sitten asennettu Carrierin 30NQE7XP.