Kirjoittaja Aihe: Porakaivon/putkien pituus  (Luettu 4725 kertaa)

Poissa Rillo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • IVT C7/ porakaivo/ 235 m2/
Porakaivon/putkien pituus
« : 25.02.06 - klo:12:50 »
Minulle suunniteltiin ja porattiin 180 m porakaivo ja putkien pituudeksi tietysti sama. Poratessa jo todettiin että kallio on todella rikkonainen, vettä tuli aivan älyttömästi. Poraaja arvioi että vähontään kuutio minuutissa.

Ongelmat alkoivat kun putkia alettiin pudottaa reikään. Ensin meni vain 20 metriä, putket ylös, poraus, uusi yritys, meni jo yli 100 metriä, putket ylös, poraus. Kolmannella kertaa putket saatiin 160 metriin saakka.

Eli kaivo on 180 metriä mutta putket on vain 160 metrissä. Edustaja vakuutti kovasti että tuokin riittää koska kaivossa on vettä noin runsaasti. Onko minulle mitään iloa lämmöntuoton kannalta tuosta 20 metriä putkia syvemmästä kaivosta? Ilmeisesti ei. Lämmitettäviä neliöitä on 185 talossa ja 49 ulkorakennuksessa. Pumppu on Ivt.n C7.

Kommentteja asiaan kaivataan.

Poissa Porari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
Re: Porakaivon/putkien pituus
« Vastaus #1 : 25.02.06 - klo:13:36 »
Lainaus
Minulle suunniteltiin ja porattiin 180 m porakaivo ja putkien pituudeksi tietysti sama. Poratessa jo todettiin että kallio on todella rikkonainen, vettä tuli aivan älyttömästi. Poraaja arvioi että vähontään kuutio minuutissa.

Ongelmat alkoivat kun putkia alettiin pudottaa reikään. Ensin meni vain 20 metriä, putket ylös, poraus, uusi yritys, meni jo yli 100 metriä, putket ylös, poraus. Kolmannella kertaa putket saatiin 160 metriin saakka.

Eli kaivo on 180 metriä mutta putket on vain 160 metrissä. Edustaja vakuutti kovasti että tuokin riittää koska kaivossa on vettä noin runsaasti. Onko minulle mitään iloa lämmöntuoton kannalta tuosta 20 metriä putkia syvemmästä kaivosta? Ilmeisesti ei. Lämmitettäviä neliöitä on 185 talossa ja 49 ulkorakennuksessa. Pumppu on Ivt.n C7.

Kommentteja asiaan kaivataan.
Ei mitenkään harvinainen ongelma. Pintaruhjeet pystyttäisiin eristämään suojaputkella mutta syvemmällä oleville ei oikein mahda mitään. Hyvä "tuottoisesta" 160 metrisestä reiästä saadaan enemmän Watteja kuin kuivasta 180 metrisestä. Eipä teille mitään hyötyä ole tuosta 20 metristä mutta toisaalta tuo 160 metrinen "hyvätuottoinen" reikä on riittävä valitsemallesi pumpulle.  

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Re: Porakaivon/putkien pituus
« Vastaus #2 : 25.02.06 - klo:18:29 »
Porari puhui vakuuttavasti.

Voisi tuohon lisätä vielä senkin, että takuulla pohjavesi liikkuu tuolla välillä 160 - 180 metriä ja siirtää osaltaan lämpöä ylemmäksi putken ulottuviin.

Tuo syvällä oleva ruhje merkitsee myös sitä, että sillä alueella pohjavesi voi liikkua paremmin vaakatasossa ja tuoda lämpöä laajemmalta alueelta kuin umpikalliossa.

Poissa Ransu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Porakaivon/putkien pituus
« Vastaus #3 : 28.02.06 - klo:11:42 »
Lainaus
Ongelmat alkoivat kun putkia alettiin pudottaa reikään. Ensin meni vain 20 metriä, putket ylös, poraus, uusi yritys, meni jo yli 100 metriä, putket ylös, poraus. Kolmannella kertaa putket saatiin 160 metriin saakka.

Miltä putket näytti kun niitä oli vedetty 240 (20 +20 +100 +100) metriä porareijän seinää vasten? Oliko pahoja kulumia?