Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« : 29.01.12 - klo:10:17 »
Asun uudessa vastavalmistuneessa omakotitalossa jossa on Nereuksen vesikiertoinen lattialämmitys (laattalattia) Carole jakotukeilla ja Thermian Diplomat Optimum pumppu. Lämpötilan pyyntö on pumpussa 21 astetta ja lämpökäyränä valittu 27.

Ongelmana on se että yksittäisessä huoneessa (12 neliötä) alakerrassa huonelämpötila on 18 astetta kun muissa huoneissa se on luokkaa 22-23. Kokeilin säätää jakotukin kyseisen huoneiston virtauspiiristä ja sainkin aluksi kasvattamalla 2.1:sestä 3.1:seen (yksi kierros lisää) vuorokaudessa lämpötilan nousemaan 19.9 asteeseen. Kun siitä rohkaistuneena kiersin vielä toisen kierroksen auki, laski lämpötila hitusen eli 19.6 asteeseen, tosin ulkona on myös pakkanen noussut rajusti.

Olisiko vinkkejä mitä tässä pitäisi tehdä jotta huoneen lämpötila lähenisi toisia huoneita. Pitääkö minun kiertää kiinni samassa jakotukissa olevista muista piireistä vaiko mitä pitäisi tehdä?

Voiko piirissä olla roskia/ilmaa?

Tavoitteena olisi saada lämpötilat huoneisiin 20-22 asteen väliin...

Niin ja mitä vaikutusta on yleensä tällä virtauksien säädöllä kulutukseen?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #1 : 29.01.12 - klo:11:13 »
Saattaa olla ettei tuon huoneen putkimäärä riitä tuolla menovedenlämmöllä tuon ylemmäs. Veikkaan että on nurkkahuoneesta kyse.

Ainut keino on nostaa huoneasetusta, mutta tottakai se vaikuttaa joka huoneeseen ellei ole termareita.

On muuten hienoa huomata miten helpolla saa tämän lattialämmitys-systeemin toimimaan ilman termareita niin että sisällä on kokoajan ~sama lämpötila vaikka kelit muuttuu nollasta -27:ään. Mulla on Thermiassa käyrä 27 ja huoneasetus 21. Sisällä 21,5-22 aamu/ilta. Käyrän korjaukset nollilla. mukavan tuntuiset lattiat läpi talon.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Utelias Uuno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #2 : 29.01.12 - klo:12:03 »
Oikeassa olet Sami,

kyseessä on tosiaan nurkkahuone. No tämä nykyinen 19-20 asteen lämpötilakin passaa mainiosti huoneessa mutta haluaisin siinä tapauksessa laskea lämpötilaa kaikissa muissa huoneissa niin että lämpötila on korkeintaan 22 astetta eli esim. olohuoneen 23 astetta on liikaa. Ja  huonetermostaatteja en haluaisi käyttää koska ymmärrän että toiminta on täysin kiinni/auki tyyppistä eli siitä seuraisi ikävää lattiapinnan lämmön vaihtelua.

Mitenkäs tämä sitten tapahtuisi, kannattaako kiertää virtauspiirejä pienemmälle, viileneekö tällä olohuone ja onko tällä mitään haittaa?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #3 : 29.01.12 - klo:12:17 »
Lainaus
Oikeassa olet Sami,

kyseessä on tosiaan nurkkahuone. No tämä nykyinen 19-20 asteen lämpötilakin passaa mainiosti huoneessa mutta haluaisin siinä tapauksessa laskea lämpötilaa kaikissa muissa huoneissa niin että lämpötila on korkeintaan 22 astetta eli esim. olohuoneen 23 astetta on liikaa. Ja  huonetermostaatteja en haluaisi käyttää koska ymmärrän että toiminta on täysin kiinni/auki tyyppistä eli siitä seuraisi ikävää lattiapinnan lämmön vaihtelua.

Mitenkäs tämä sitten tapahtuisi, kannattaako kiertää virtauspiirejä pienemmälle, viileneekö tällä olohuone ja onko tällä mitään haittaa?
Tuolla toisaalla oli puhetta että toimilaitteilla on viivettä luokkaa 5min auki>kiinni / kiinni>auki, joten ei se kovinkaan on/off ole...sanoisin aika verkaisaa. Tuo viive on sinänsä ihan järkeenkäypää, sillä saadaan se niksnaks vesikytkentä minimaaliseksi, aika usein varmaan käy niin ettei vesi mene edes kokonaan off kun jo taas aukastaan.
Kiinostais tietää onko tuo viive kaikilla valmistajilla samaa suuruusluokkaa vai onko ne hiukan eriytetty että on pakko ostaa "samaa sarjaa" toimi+ohjauslaitteet?
Moelenhoff taitaa kumminkin olla markkinjohtajamerkki, mikähän lie markkinaosuus%.

Minun mielestä ainakin Warmia+Wehofloor = Moelenhoff, tietääkö joku lisää?

peki

  • Vieras
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #4 : 29.01.12 - klo:13:23 »
Lainaus
Oikeassa olet Sami,

kyseessä on tosiaan nurkkahuone. No tämä nykyinen 19-20 asteen lämpötilakin passaa mainiosti huoneessa mutta haluaisin siinä tapauksessa laskea lämpötilaa kaikissa muissa huoneissa niin että lämpötila on korkeintaan 22 astetta eli esim. olohuoneen 23 astetta on liikaa. Ja  huonetermostaatteja en haluaisi käyttää koska ymmärrän että toiminta on täysin kiinni/auki tyyppistä eli siitä seuraisi ikävää lattiapinnan lämmön vaihtelua.

Mitenkäs tämä sitten tapahtuisi, kannattaako kiertää virtauspiirejä pienemmälle, viileneekö tällä olohuone ja onko tällä mitään haittaa?
Mulla kanssa tuo alaokerran nurkkahuone, joka toimii vierashuoneena on asteen pari viileämpi kuin muut laatalla olevat tilat. Syy on kyllä muijan ostama paksu ja iso matto. Otin koemielessä maton pariksi päiväksi pois ja ero muihin huoneisiin kaventui alle asteeseen.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #5 : 29.01.12 - klo:13:37 »
Roori tuo samanlainen toimilaite on monella valmistajalla ja tietääkseni lähes kaikki toimii samalla periaatteella.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #6 : 29.01.12 - klo:13:45 »
Lainaus
No tämä nykyinen 19-20 asteen lämpötilakin passaa mainiosti huoneessa mutta haluaisin siinä tapauksessa laskea lämpötilaa kaikissa muissa huoneissa niin että lämpötila on korkeintaan 22 astetta eli esim. olohuoneen 23 astetta on liikaa.
Mitenkäs tämä sitten tapahtuisi, kannattaako kiertää virtauspiirejä pienemmälle, viileneekö tällä olohuone ja onko tällä mitään haittaa?
Virtausta vaan pienemmälle. Säätö on todella herkkä eli ole tarkkana sen kanssa. Jos ja luultavasti kun olohuone on kahdella piirillä niin kurista ensin toista "merkityksettömämmän" alueen piiriä puol kierrosta ja anna olla vuorokausi. Jos ei riitä niin sitten toisesta sama homma jne. Pienillä askeleilla..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Utelias Uuno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #7 : 31.01.12 - klo:18:40 »
Todettakoon että nurkkahuoneessa on nyt lämpötila saatu muiden huoneiden kanssa mukavasti tasapainoon eli eroa on enää 1-1,5 asteen luokkaa. Eli kiertämällä virtausta muissa piireissä pienemmälle pikkuhiljaa sekä poistamalla paksuhko matto huoneesta saatiin tilanne korjattua.

Kiitoksia sekä Samille että myös Pekille tuosta mattovinkistä. En olisi uskonut että pelkästään matonn poistolla nousi lämpötila vielä asteella.

peki

  • Vieras
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #8 : 31.01.12 - klo:20:07 »
Itte olen nyt kuukauden huudattanut tuota laatan kiertopumppua täysillä ja sekin kyllä auttaa.
Ei ihan taida riittää kierto kakkosella viimeisiin piireihin asti. Täytyy varmaan mitata lämmöt piiristä pienemmällä nopeudella kun vähän lauhtuu.

Poissa Utelias Uuno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #9 : 01.02.12 - klo:19:34 »
Lainaus
Itte olen nyt kuukauden huudattanut tuota laatan kiertopumppua täysillä ja sekin kyllä auttaa.
Ei ihan taida riittää kierto kakkosella viimeisiin piireihin asti. Täytyy varmaan mitata lämmöt piiristä pienemmällä nopeudella kun vähän lauhtuu.

Mielenkiintoista, minuakin kiinnostaisi käydä tarkistamassa missä asennossa oma kiertopumppu on. Nyt sitten heti perään tyhmä kysymys, minkäs näköinen vempain on kyseessä ja onko kiertopumppu siellä Thermian sisällä vai jossakin muualla :-[ Itsellä siis Thermian Diplomat Optimum.

peki

  • Vieras
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #10 : 01.02.12 - klo:19:40 »
Sellainen esim. mustapunainen värkki siinä pumpulta lähtevässä tai palaavassa putkessa. Siihen yleensä menee vielä sähköjohto kylkeen :)
Ei välttämättä kyllä ole tuota ulkoista pumppua mutta kannattaa tarkistaa. Siinä kyljessä on kolmiasentoinen säädin. Vähän huonosti näkyy ne merkinnät mut taskulamppu on hyvä apu.
Pitäisi löytyä pumpun ulkopuolelta.
« Viimeksi muokattu: 01.02.12 - klo:19:41 kirjoittanut peki »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #11 : 01.02.12 - klo:21:16 »
Lainaus
Mielenkiintoista, minuakin kiinnostaisi käydä tarkistamassa missä asennossa oma kiertopumppu on. Nyt sitten heti perään tyhmä kysymys, minkäs näköinen vempain on kyseessä ja onko kiertopumppu siellä Thermian sisällä vai jossakin muualla Itsellä siis Thermian Diplomat Optimum.

Pitäisi olla kierroslukuohjatut kiertopumput. ;)

http://villenlvi.net/pdf/Optimum_FI.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

peki

  • Vieras
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #12 : 01.02.12 - klo:21:39 »
Kiitti. Voikohan tuossa jotenkin itse "painottaa" kyseisiä pumppuja.
Ts onko minkäänlaista käsisäätömahdollisuutta?

peki

  • Vieras
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #13 : 04.02.12 - klo:00:28 »
Uuno, näetkö mistään paljonko sulla on tulo-meno lämmöt tai niiden dt:n yksittäisestä piiristä noilla tietokone ohjatuilla pumpuilla?

Poissa Utelias Uuno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #14 : 04.02.12 - klo:20:36 »
Lainaus
Uuno, näetkö mistään paljonko sulla on tulo-meno lämmöt tai niiden dt:n yksittäisestä piiristä noilla tietokone ohjatuilla pumpuilla?

Jaa-a, pahan kysymyksen heitit. Rehellisesti ottaen en ole moiseen tietoon törmännyt mutta se ei tarkoita etteikö sitä jostakin voisi löytyä. Olisiko jollakulla muulla asiasta paremmin perillä olevalla tietoa mistä tuota tietoa kannattaisi kaivella jos nyt yleensä se on mahdollista?

Sinällään itseäkin tuo tieto kiinnostaisi ;)

peki

  • Vieras
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #15 : 04.02.12 - klo:21:13 »
Jakotukilta vain joku digimittarin antura teipaten esim olohuoneen menoputkeen kiinni ja lukema ylös. Sitten saman piirin paluuputkesta sama homma. Please :)

Poissa Utelias Uuno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Yksittäisen huoneen lämpötilan säätö
« Vastaus #16 : 05.02.12 - klo:09:54 »
Lainaus
Jakotukilta vain joku digimittarin antura teipaten esim olohuoneen menoputkeen kiinni ja lukema ylös. Sitten saman piirin paluuputkesta sama homma. Please :)

Ok, eiköhän tuo onnistu, Pitääpä tässä käydä ostamassa sopiva digimittari kun olemassa olevat ovat perinteisempää mallia.