Kiitos vinkeistä.
Oleva patteri 2-lamellinen 400x2300 (~Purmo Hygiene)
Itse itselleni vastaten:
Kun t_in 50, t_out 43 ja t_huone 20
- em. patteri pukkaa 799 W
- 2 kpl em. rinnan pukkaa 1598 W
- 2 kpl em. sarjassa pukkaa 799+628=1427 (tässä oikaisin hiukan, en viitsinyt laskea lämpötilan laskua toka patterissa, oletin sen olevan 6 astetta ->t-out =37)
- 3-lamellinen Compact antaa 1898 W, ts. 2.29 x nykyinen. Taitaa olla selkein ratkaisu ottaa tämä.
- jos haluan/tarvitsen saman lämpömäärän 3-lamellisesta Compactista kuin kahden sarjassa olevan alkuperäisen antama, voin pudotta tulolämpötilaa 3 astetta.
- jne
Koskien puhallinkonvektorien melua poikani esitti mielenkiintoisen kommentin; melu, vaikka olemme siihen niin tottuneet, että emme sitä enää kuule, rasitta aivoja koske ne joutuvat tekemään koko ajan enemmän työtä kun ne suodattavat melun pois tajuntaan menevästä tiedosta. Tämä ylimääräinen työ lisää stressiä. Miten lienee...
Tuo 32...33 dB'n melu on samaa luokka kuin tehokkaiden nyky kannettavien tiekkareiden tyhjäkäynti melu, ei paha. Kuinka muuttunee kun laakerit väljenee ja siipiin tarttuu likaa. Pyörivien kestoikä on aina kysymysmerkki.
Kaikissa pattereissa näyttää olevan 1/2" liitokset, tämä ei ilmeisesti merkittävästi vaikuta valintaan.