ziffy:
Tervehdys foorumilaisille taas pitkästä aikaa. Nyt kun nuo pakkasetkin on jo vähän aikaa tuossa pyörineet ja säätöjä on haettu paikoilleen niin tuli mieleen seuraava asia.

Näissä vaihtoventtiilikoneiden yhden lauhduttimen sovelluksissa taidetaan yleensä pitää sellaista käsitystä yllä että lauhduttimen läpi menevän veden delta-t olisi noin 6 - 8 astetta jotta hyötysuhde olisi siltä osin parhaimmillaan. Tuota on perusteltu mm. R407C kylmäaineen "liuku-ominaisuudella" jotta se lauhtuisi täysin. Toisaalta olen myös lukenut käsityksestä että ainoastaan oikea kylmäainetäytöksen määrä suhteessa laitteiston komponenttien mitoitukseen vaikuttaa lauhtumisen onnistumiseen.

Ja jotkut vastavuoroisesti kertovat että kannattaa pitää mahdollisimman pieni delta-t lauhduttimen yli koska tällöin lauhduttimelta lähtevän veden lämpötila laskee ja täten cop paranisi kun työsentelypaine kompressorilla pienenee.

Olikos täällä sellaisia mlp- käyttäjiä jotka olisivat asentaneet energiamittarin laitteeseen jolla voisi todentaa mitä (ja kuinka paljon) käytännössä tapahtuu hyötysuhteelle jos lauhduttimen delta-t muutetaan vaikkapa 8 asteesta -> 3 asteeseen (kiertovesipumpun nopeutta säätämällä)?

Ainakin zadahilla muistaakseni taisi olla energiamittari asennettuna mutta mahtaakohan lukea aktiivisesti tätä palstaa?

_zadah_:
Kyllähän täälläkin tulee seikkailtua.

Lauhduttimessa kannattaa pitää mahdollisimman suuri virtaus päällä. Eli käytännössä pieni delta t.  Maalämpöpumpun copin määrittää aina lauhtumislämpötila ja tähän päästään kun lauhdutin on aina mahdollisimman "kylmä".

commo73:
Olen seuraillut zadah keskusteluja tuolla toisella puolella, mielestäni hän on erittäin tervetullut  lisä myös tämän foorumin keskusteluihin. Ammattitaito on meinaa sitä luokkaa että on ilo seurata kirjoituksiasi. Olen itse myös lukenut jos oikein muista Thermia huoto-ohjeesta ja siellä myös kerrottiin tuo 7ast ero meno ja paluun välillä. Tässä on nyt joku ristiriita miksi mlp valmistaja kehoittaa 7dt? jos pumpun nopeus on suuri ei vesi kerkeä jäähtyä pattereilla kun se virtaa nopeasti. Tuleeko vesi paluu puolelta tällöin kuumempana, se taas ei laske lauhduttimen lämpötilaa vai laskeeko?

_zadah_:
Tuo 7 asteen dt on aikalailla parasta mihin pystytään kun vedetään pumpusta kuin pumpusta kiertovesipumppu täysille.. Yleensä tuo dt tuppaa kyllä olemaan suurempi ainakin tehokkaissa pumpuissa.

Tuolla ohjeella todennäköisesti haetaan sitä, että mikäli lämpenemä on paljonkin suurempi, tulee omistajan ryhtyä availemaan sihtejä/hakemaan ongelmia järjestelmästä.



sam68:

--- Lainaus ---Tuo 7 asteen dt on aikalailla parasta mihin pystytään kun vedetään pumpusta kuin pumpusta kiertovesipumppu täysille.. Yleensä tuo dt tuppaa kyllä olemaan suurempi ainakin tehokkaissa pumpuissa.

Tuolla ohjeella todennäköisesti haetaan sitä, että mikäli lämpenemä on paljonkin suurempi, tulee omistajan ryhtyä availemaan sihtejä/hakemaan ongelmia järjestelmästä.




--- Lainaus päättyy ---

Tasan näin ja Common kanssa samaa mieltä. Ole aktiivisesti täälläkin ;)