Kirjoittaja Aihe: Lämpimän käyttöveden lämmitys 45 tai 60 asteeseen?  (Luettu 4094 kertaa)

Poissa Päiväkummun mies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Moi!

Nyt on sitten tuo upouusi Stiebel Eltronin maalämpösysteemi (WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL - 500 litran käyttövesivaraaja ja SBP 200 E - 200 litran puskurivaraaja) asennettuna ja jo jonkin aikaa käytössä.

Mietin tässä, että miten minun kannattaisi säätää tuo käyttöveden lämmitys;
a) Tavoitelämmöksi 45 astetta ja hystereesiksi 5 astetta. Legionella tapetaan kerran viikossa lämmittämällä vesi 60 asteeseen.
b) Tavoitelämmöksi 50 astetta ja hystereesiksi vastaavasti maksimimäärä, eli 10 astetta. Legionellantappo tässäkin tapauksessa myös kerran viikossa.

Minusta tuntuisi, että tuo b-vaihtoehto olisi hyvä pitempien käyntiaikojen ja taukojen takia. Vaan miten on tuon energiatehokkuuden/-säästön laita, onko se parempi vai huonompi verrattuna a-vaihtoehtoon? Osaisiko joku laskea? Edes karkeasti.

Legionellantappo kerran viikossa sen takia, kun tossa Stiebelissä ei voi säätää sitä viikkoa pidemmälle aikavälille. Tässäkin on käytetty pientä kikkailua tuon legionellantapon kanssa. Stiebelissähän, kun laitetaan tuo legionellantappo päälle, niin se lämmittää kv-varaajaa joka yö klo 01 alkaen kahden tunnin ajan 60 asteeseen. Tätä ei siis voi muuten muuttaa kuin laittamalla se "pois päältä" / "päälle" -tilaan.

Huomasin sitten, että Stiebelissä voi laittaa käyttövedelle erikseen yö- (45 astetta) ja päivälämpötilat (60 astetta) ja sen lisäksi päiväkäytölle voi laittaa viikkokelloajastimen, että milloin se on päällä/pois päältä. Säädin sen päiväohjelman sitten käymään sunnuntaisin kahdeksi tunniksi ennen saunaa. Muutoin se on yöohjelmalla. Tässä on ideana se, että lämmin käyttövesi on 60 asteessa ennen saunaa ja saunomisen jälkeen vielä yli määriteltyn alarajan 40 astetta (tavoite 45 ast. miinus hystereesi 5 astetta), jolloin pumppu ei rupea heti lämmittämään käyttövettä saunomisen aikana/jälkeen, mikäli kv-varaajan lämpötila on edelleen yli 40 astetta. Näin pitäisi säästyä yksi tai kaksi käynnistyskertaa per viikko. ;)
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.