Kirjoittaja Aihe: Paluuputken kytkentä varaajalla?  (Luettu 3816 kertaa)

Poissa --Make--

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 208
  • Karhu K8+500L 133m lämpökaivo
Paluuputken kytkentä varaajalla?
« : 02.12.10 - klo:23:28 »
Pitäisikö lämmitysverkon paluuputki olla kytkettynä varaajan alaosaan suoraan? Rupesi epäilyttämään, kun nyt on kytketty varaajalta pumpun vaihtimelle menevään putkeen. Varaajan ja vaihtimen välissä on oma kiertovesipumppu. Mahtaakohan tuollaisesta kytkennästä tulla "ristiriitoja" / paluuveden ohjautumista vaihtimen läpi varaajan keskiosaan..  
« Viimeksi muokattu: 02.12.10 - klo:23:30 kirjoittanut --Make-- »
Trend:  http://personal.inet.fi/koti/karhu/

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Re: Paluuputken kytkentä varaajalla?
« Vastaus #1 : 03.12.10 - klo:23:30 »
Veikkaanpa että tuolla putkikytkennällä on pyritty kasvattamaan varaajan kapasiteettia ja pidentämään käynti/seisontajaksoja.
Toiminta-ajatus ehkä siten että kun lämpöpumppu on käynnissä niin lämmitysverkon paluuputkesta vesi menee pumpun lämmönvaihtimelle ja sieltä lämmenneenä varaajan yläosaan.Siis kierrosta palaava vesi ei jäähdytä varaajaa pumpun käydessä.
Kun lämpöpumppu on pysähtynyt niin paluukierto kääntyy varaajan alaosaan suoraan.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa MM

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpö kertomuksia
Re: Paluuputken kytkentä varaajalla?
« Vastaus #2 : 16.12.10 - klo:12:16 »
moi

Miettisin itsekin samaa asiaa jos muuttaisi kytkentöjä. Tällä hetkellä kun pumppu käy niin se ottaa varaajan alaosasta 39c alussa ja käynnin lopussa 35min päästä 46c kun lämmitysverkon paluupuolelta tulisi koko ajan 37c . Kuinka paljon mahtaisi saada cop parannusta tuolla muutoksella että kytkisin paluupuolen putken suoraan pumpun ottopuolelle ?
Lämpöässä T13  Ouman 203/GL  Varaaja 500L  Porakaivo 220m  Aktiivisyvyys 214m  v.1939 tiilitalo rakennusala 200m2 ja huoneala 151m2/440m3    http://vaskio.dy.fi:1025/