Moro!
No niin kysymyksiä viisaammille:
Nyt kun kesäaika ja lämpöisemmät kelit niin olen sulkenut suurimman osan asuintilojen LL - piireistä jakotukilta,
Ainoat missä virtausta on:
-Keittiö
-Eteinen/WC
-pojan makuuhuone (termarin perässä)
- isoin makuuhuone jossa on "päällä" toinen piiri termarin säätämänä
-Kosteat tilat täysi kierto päällä jakotukeista säätämällä.
Sen takia parissa makuuhuoneessa termarien takana lämmitystä, että jos tulisi kylmiä päiviä näin kesälläkin niin ei heti takkaa tarvitse ruveta lämmittämään. <--- onko mitään järkeä pitää tuollain?
Olen säätänyt lämpökäyrän asetus valikosta pumpun tekemään samanlämpöistä LL vettä jokaiselle ulkolämpötilalle +5 --> +20 sen takia, että saisi kosteiden tilojen lattiat pysymään jalalle lämpöisenä ja samalla lattiat kuivaisi tehokkaammin.
Nythän tietenkin sellainen ongelma kun tilavuudeltaan aika pieni osa lämmityksestä käytössä niin IVT käy aika usein (ehkä noin 1 tunnin välein) todella lyhyitä jaksoa ehkä n. 10min ja sen jälkeen kun sammuu niin LJ Paluu lämpötila alkaa tippumaan "silmissä" eli 0,1astetta lähtee 10 sek. välein pois paluu lämpötilasta.
Ihmetyttää tuo LJ paluu lämpötilan niin nopea putoaminen (eikö se varaaja / käytössä oleva putkisto muka paremmin varaa lämpöä) eli käytännössä se menee jotenkin näin:
-Pumppu lähtee päälle 28 astetta ja käy n. 10 min pysähtyy kun 31 astetta.
-LJ paluu tippuu nopeasti tuonne 38,3 asteeseen ja siitä eteenpäin sitten ns. "normaalivauhtia"
Onko tässä nyt mitään järkikeinoja parantaa tilannetta? jos kone olisi "vakiosäädöillä" niin olisi kosteiden tilojen lattiat viileät aina kesällä kun ei lämmitystarvetta ole oikeasti.
Olisiko pitänyt laittaa puskuri varaaja piirin, jotta käyntiaika pysyisi sopivana vai häh?
Kytkentäerotusta voisi tietenkin nostaa 3 asteesta, mutta vaikka laittaisi 5 asteeseenkin niin äkkiä se tippuu silti jos se samalla menolla tippuu kun edellä mainittu.
Kiitoksia jos joku vaivautuu lukemaan ja jeesimään.
niin ja laitteistosta sen verran että :
Pumppu:IVT C6
lattialämmitys koko talossa
ei puskurivaraajaa
Kaikki lattialämmitys piirit saman shuntin takana eli ei mahdollisuutta ajaa missään tilanteessa lämpöisempää vettä kosteiden tilojen lattiaan kun muuallekkaan.