Jos asetuslämpötila varaajassa saavutetaan tai T2 max ylittyy, käynnistyy uima-allas A:n veden lämmitys automaattisesti kytkemällä O2 lähtö(rele) pois ja uudelleen ohjaus venttiili U:lla uima-allas A:lle.
Toi O2 on vaihtokosketin rele jota aurinkolämmitys ohjaa,koskettimet:
S2=(C) yhteinen napa
S1=(NC) ilman ohjausta kiinni,avautuva kosketin
S3= (NO) ohjauksella kiinni,sulkeutuva kosketin.
Kun O2 =off niin S2-S1 väli kiinni ja S2-S3 väli auki
Kun O2= on niin S2-S1 väli auki ja S2-S3 väli kiinni.
Maksimi virta 8A koskettimilla joten riittää hyvin kiertopumpun ohjaamiseen.
Tuossa ohjeessa 230V tulee liitinryhmä 04:n liittimestä L releen yhteiselle koskettimelle S2 ja kun rele on päällä niin sähkö on S3 (B) liittimessä.Kun rele on pois päältä niin sähkö tulee S1 (A) liittimeen.
Eli saisiko tuon O2 katkaisun koskemaan tuota kiertovesipumppua, joka pyörittää vettä LÄ:n varaajan sisällä.
Jos kiertovesipumppu on aurinkolämmityksen mukana asennettava(Ei LÄ:n oma) pumppu niin kyllä voi,pitää ottaa sähkö tuolle pumpulle O2 releen S3 (B) liittimestä niin pumppu pysähtyy kun O2 katkaisee.
Jos uima-allas tarvitsee tuossa tilanteessa käynnistyvän pumpun niin sen sähkön saa O2 releen koskettimelta S1 (A)
Sekavaksi menee,jos tuo kuva selventää