Tekniset kysymykset > Aurinkolämmitys

Wanha LÄ V-malliin aurinkokeräinten liittäminen

(1/43) > >>

sailor:
Jostain kumman syystä näin vuoden pimeimpään aikaan on alkanut ajatus orastamaan muutaman aurinkokeräimen liittäminen maalämpöön.

Mutta miten ne saisi liitettyä/integroitua tähän vanhaan V-malliin? Onko innovatiivisiä ajatuksia  :o

Jani

tikma:
Erillinen varaaja viereen. Alaosan lämmönvaihtimen etupuolelta haara varaajan alaosaan ja tulistusvaihtimen jälkeen haara varaajan yläosaan. Saattaa vaatia takaiskut lämmönvaihtimiin päin.

sailor:

--- Lainaus ---Erillinen varaaja viereen. Alaosan lämmönvaihtimen etupuolelta haara varaajan alaosaan ja tulistusvaihtimen jälkeen haara varaajan yläosaan. Saattaa vaatia takaiskut lämmönvaihtimiin päin.
--- Lainaus päättyy ---


Ensin ajttelin että tämä homma on ihan selvä:

- 100-200 litran varaaja Saksasta, jossa on kierukka aurinkopaneelia varten. Tämä kytkettäisiin LÄ:n jälkeen, jolloin LÄ:stä kesäajaksi sähköt pois ja ovi auki, jolloin se toimisi esilämmittimenä käyttövedelle. Tähän tietty ohitus talviaikaa varten.

- aurinkopaneeleita niin että piisaa ja loppu mitä pikkusäiliön lämmityksestä jää jäljelle niin kylmästi dumpataan maapiiriin. Joka aste kaivossa sitten tuo sen 0.1-0.125 lisää coppia a´250kWh/vuosi.

Etuna olisi että maalämpöpumpun voisi napsauttaa sähköttömäksi kesäajaksi.

JOS kuitenkin saisin lämmön johdettua LÄ:n tankkiin niin silloin ei tarvitsisi ostaa 400 euron lisävaraajaa, joka vie tilaa ja aiheuttaa "putkihässäköitä".

LÄ:n rosteritankin pohja möllöttää paljaana siinä kompuran yläpuolella, joten:

Onnistuisikohan ulkopuolisella kuparilevy/kierukka + piitahna virityksellä lämmön siirto tankkiin? Toinen vaihtoehto olisi napata aivan tankin alaosassa sijaitseva "hätävaravastus" pois ja korvata se kierukalla. Onko näihin joku standardi (vastus pois- kierukka tilalle)?

Tällöin täytyisi sitten laittaa muutama sähköpuhallin 15 asteen termostaatit perään, jottei kämppä kylmene jos kompura laukee talvella. TAI laittaa retrofit kierukka tilalle, jossa on vesi+sähkökierukka: http://www.raine-or-shine.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_18_19&products_id=127



Jani

EDIT: ei mahdu pohjaan mitään "siirtolevyjä"

tikma:
Mä oon mietteinyt kytkentää justiin toistepäin (toki ajatukset muuttuu vielä kokoajan). Elikkä lisävaraajaa ennen Lässää. Kesällä kuuma vesi esilämmitetään (kevät/syksy) siellä ja tarvittaessa vielä pumpataan kuumaa (keskikesällä) vettä Lässän tankkiin, jos meinaa varaaja lämmetä liikaa.

Talvella sitten imetään varaajaan Lässästä alaosan yläosan vettä (alaosan lämmönvaihtimelta?) ja esilämmitetään kuuma käyttövesi sillä (parempi cop?). Tällöin Lässän varaaja (varsinki yläosa) pysyis kuumempana, lisävaraajan alaosasta sais alaosan lämmönvaihtimelle kylmempää vettä (lauhtumislämpö entistä matalampi?), kahta varaajaa täytettäessä käyntiajat olis entistä pidempiä, täyttäisin varaajaa vain yö-sähköaikana...

Tänään ajatukset näin, huomenna ehkä toisin :) Maksaa vain värkit vähän liikaa vielä, ehkä parin vuoden päästä ajankohtaista :(

Kuumies:
Mielenkiintoisia ajatuksia! Jos erilliseen aurinkovaraajaan päätyy, kannattaa varmaan sijoittaa roposet mahdollisimman isoon, esim 400L varaajaan. Kun käyttövettä alkaa iltasaunassa kuluttamaan, riittäisi sitä koko perheelle, ennenkuin iso airami alkaa taas seuraavana aamuna lataamaan varaajaa.

100L purkki menisi kyllä pieneen tilaan, mutta on nopeasti ehtynyt... ja jos samalla keruuliuos on tullut kaivoa auringolla ladatessa vaikka vähän liian lämpöiseksi, ei lämpöpumppu ehkä suostu yhteistyöhön? No, kai siihenkin joku keksintö löytyy.