Paljon teillä muilla on meno ja paluu lämpötila ero, ja olisiko jollain tietoa mistä tuommoinen ero johtuu?
Sori jos selitin asian epäselvästi.
Vaikuttaisi siltä, että ei kierrä kunnolla vesi lattiassa.
Kiertovesipumppuja isommalle, lämmönjaon roskasihdin tarkistus, lämmönjaon paineiden tarkistus, termostaatit täysille,...
Mitäs lattialämmityksen jakotukilla virtausmittarit näyttää?
Meillä tilanne tällä hetkellä:
Ulkona -17c
Sisällä +21c
Lattiaan menevän veden tavoitelämpötila +29c
Pumpun käynnistyessä paluuveden lämpötila noin +27c.
Kompressorin käydessä käntijakson loppupuolella lattiaan menee +36c ja paluuvesi on noin +30c.
Laminaatti- ja parkettilattiassa ei pinnoitevalmistajien mukaan saisi yli +40c vettä mennä.
Meillä on rajoitettu maks. lämpötila tuohon +40c.