Öljyä kului vuodessa noin 4000 l, joskus hieman enenmänkin. Talossa kummallakin puolella neljä henkilöä eli siis 8 yhteensä. Vettä kuluu kahdessa kuukaudessa noin 32 kuutiota.
MAALÄMMITYSLASKELMA (keskisarvovuodelle)
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo Matti Maalämmittäjä Paikkakunta ei tiedossa, oletuksena 33100 Tampere
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V42.16 Tulostuspäivä 24.04.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 26 400 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 8 pers 8 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 34 400 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 200 m2 29,3 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 500 m3 11,7 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 200 m2 132 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 500 m3 132,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 200 m2 26 400 kWh 132 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 230 m2 5500 kWh 39 900 kWh 173 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri )
TALOUSLASKELMA 13,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 4 000 litraa 1,250 €/ltr 5 000 € 86,00%Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 34 400 kWh 0,125 €/kWh 4 300 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 34 400 kWh 0,125 €/kWh 1 485 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 0 kWh 0,125 €/kWh 0 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 34 400 kWh 11 877 kWh 2,9 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 11 877 kWh 1 485 €* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 11 877 kWh 1 485 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 3 515 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 815 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA SAVI 42,4 kWh/m 812 m 0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyys oltava vähintään 230 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 5,7 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 34 400 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle Vuoden alin lämpötila noin-27C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 10,2kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 11,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 13,4 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 15,0 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 16,6 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 18,2 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 12,8 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 13,0 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -23,8 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 646 h 30,2%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Tampere-Pirkkala Kok vuosi 4502 AP, Tammikuu 734 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!...
CTC Ecoheat 12, Antoteho 50° verkosto/0°keruu antoteho on 11,6 kW
Tässä laskettu 13 kW -tehoisella pumpulla.
Täystehoiseksi mitoitetun pumpun tulisi kuluttaa koko kesiarvovuonna noin 11 877 kWh sähköä.
Teillä talven kulutus on jo 16.000kWh, joka on kyllä liikaa.
Pumppunne siis ilmeisesti käyttää aika paljon sähkövastuksia lämmitykseen.
Alimitoitus ei kannata.
Kannattaa valita patteritalolle soveltuva pumpputyyppi.