Pannuhuone erillisessä rakennuksessa. Pannuhuoneessa Thermia Diplomat 8 (D. Matkaa pannuhuone -->talo 12 m, joka toteutettu Microflex -lämpökanaalilla. Tämän vuoksi pumpussa käyttövesikierto. Ei erillistä varaajaa, vain mlp:n oma 150 L varaaja. Tämä kierto sotkee pumpun toimintaa siten, että käyttöveden tekotarve on useammin kuin normaalisti. D8 toimii siten, että kun tehdään käyttövettä, niin lattiapiirissä ei vesi kierrä. Tämän vuoksi vesi lattiapiirissä pääsi jäähtymään liikaa. Tähän korjaavana toimenpiteenä laitettiin by-pass vesipumppu. Se kytkettiin sarjaan mlp:n oman pumpun kanssa. Tämä by-pass pumppu saa siis imupuolelle vettä mlp:n vesipumpulta ja myös lattia paluupiiristä juuri ennen paluupiirin liittymistä mlp:lle. Tarkoituksena siis, että kun käyttövettä tehdään, niin lattiapiirissä kiertää sen lämpötilainen vesi, joka siellä oli juuri ennenkuin käyttövettä alettiin tekemään. Vesi siis kiertää tällä ratkaisulla aina lattiapiirissä ja aina kun käyttövettä ei tehdä, niin mlp syöttää järjestelmään tarvittaessa mukaan lämmintä vettä lisää. Onko kytkentä mielestänne oikein? Olisiko jotain pitänyt tehdä toisin? Kohtuullisesti tuntuu toimivan, mutta mieltäni askarruttaa seuraava asia:
Lämpökäyrä esim 30 astetta. Eli 0 asteessa pitäisi piiriin mennä 30 asteista vettä. Kun seuraan pumpun meno-paluu lämpötiloja niin voi olla esim tilanne meno: 26 ja paluu: 26, ei tarvetta lämpö. Eli vaikka halutaan 30 astetta, niin menee vain 26 ja palaa 26. Tämähän ei täytä käyrän pyytämää arvoa. Pumppu kuitenkaan ei tuota lisää lämpöä...