Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia D+by-pass-pumppu+lämmin käyttövesikierto  (Luettu 4414 kertaa)

Poissa mclaine

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Thermia D8, 172m, 150m2+40m2,Wirsbo
Pannuhuone erillisessä rakennuksessa. Pannuhuoneessa Thermia Diplomat 8 (D. Matkaa pannuhuone -->talo 12 m, joka toteutettu Microflex -lämpökanaalilla. Tämän vuoksi pumpussa käyttövesikierto. Ei erillistä varaajaa, vain mlp:n oma 150 L varaaja. Tämä kierto sotkee pumpun toimintaa siten, että käyttöveden tekotarve on useammin kuin normaalisti. D8 toimii siten, että kun tehdään käyttövettä, niin lattiapiirissä ei vesi kierrä. Tämän vuoksi vesi lattiapiirissä pääsi jäähtymään liikaa. Tähän korjaavana toimenpiteenä laitettiin by-pass vesipumppu. Se kytkettiin sarjaan mlp:n oman pumpun kanssa. Tämä by-pass pumppu saa siis imupuolelle vettä mlp:n vesipumpulta ja myös lattia paluupiiristä juuri ennen paluupiirin liittymistä mlp:lle. Tarkoituksena siis, että kun käyttövettä tehdään, niin lattiapiirissä kiertää sen lämpötilainen vesi, joka siellä oli juuri ennenkuin käyttövettä alettiin tekemään. Vesi siis kiertää tällä ratkaisulla aina lattiapiirissä ja aina kun käyttövettä ei tehdä, niin mlp syöttää järjestelmään tarvittaessa mukaan lämmintä vettä lisää. Onko kytkentä mielestänne oikein? Olisiko jotain pitänyt tehdä toisin? Kohtuullisesti tuntuu toimivan, mutta mieltäni askarruttaa seuraava asia:
Lämpökäyrä esim 30 astetta. Eli 0 asteessa pitäisi piiriin mennä 30 asteista vettä. Kun seuraan pumpun meno-paluu lämpötiloja niin voi olla esim tilanne meno: 26 ja paluu: 26, ei tarvetta lämpö. Eli vaikka halutaan 30 astetta, niin menee vain 26 ja palaa 26. Tämähän ei täytä käyrän pyytämää arvoa. Pumppu kuitenkaan ei tuota lisää lämpöä...

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Thermia D+by-pass-pumppu+lämmin käyttövesikier
« Vastaus #1 : 03.01.07 - klo:19:07 »
Jos käyrä tilaa 30C, niin hystereesi määrittelee, että ei laskenut vielä riittävästi ja lämmitys ei ala vielä.  --->  pienennä hystereesi halutuksi.

+-2C hystereesi voisi olla ok ?  
- tilaus 30C  
- sammuu 32C
- käynnistyy uudestaan 28C

Kerro miten muutos vaikutti ?  Paljonko hysteresi nyt ?

IVT:n pumppu lopettaa LV teon välillä, jos linjalämpö alenee liikaa. Uskoisin Thermian toimivan aivan samalla tavalla.  Itsellä on manuaalin mukainen kiinteä jatkuva bypass systeemissä. Virtaussäädettävä bypass olisi ehkä parempi.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Thermia D+by-pass-pumppu+lämmin käyttövesikier
« Vastaus #2 : 03.01.07 - klo:20:57 »
LKV kiertoa ei saa kytkeä suoraan lämpöpumppuun, vaan kierron vaatima energia tehdään erillisellä pienellä varaajalla. Kierto sekoittaa kerrostumat varaajassa ja pumppu tekee käyttövettä vähän väliä.

Toinen vaihtoehto on varaaja vesipisteen vieressä.

Poissa IPA

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • vm14 +200m porakaivo (Ex:V15)
Re: Thermia D+by-pass-pumppu+lämmin käyttövesikier
« Vastaus #3 : 04.01.07 - klo:08:47 »
En tiedä Georpon tai Thermian pumpuista, mutta LämpöÄssässä on liitännät LKV-meno ja -paluu putkille. Molemmat liittimet säiliön päällä, joten ei sotke säiliön lämpötiloja. Luulisin näin olevan myös em. pumpuissa.

LKV kierto on ihan toimiva ja erinomainen ratkaisu jos muistaa eristää putket ja kanaalit hyvin, ettei lämpöenergiaa siirry kiertävästä käyttövedestä lattialämmitykseen.
Siporex (-03), 1,5-kerroksinen n.250m2 ja 1000m3.

Poissa mclaine

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Thermia D8, 172m, 150m2+40m2,Wirsbo
Re: Thermia D+by-pass-pumppu+lämmin käyttövesikier
« Vastaus #4 : 11.01.07 - klo:15:58 »
Hystereesiä ei pysty tietääkseni säätämään. Valikosta ei sellaista arvoa löydy... Käynnistyy vain kun integraali (ns.lämpöpumpun velka) kasvaa liika suureksi tai meno/paluuveden lämpötilaero...