Olen lukenut tämän foorumin kirjoittelua. Useampi näyttää olevan perillä maalämpöpumpun ja Oumanin tekniikasta ja säädöistä. Osaisiko joku valaista minulle seuraavia asioita:
Olen äskettäin rakentanut talon. Pumppu Lämpöässä V15 on ollut käytössä vuodesta 2007. Säädin Ouman EH-201/GL. Paljon ongelmia. Mennyt pois päältä useamman kerran: kompuran kylmäainevuotoja, itse kompura vaihdettu keväällä 2009, joulukuussa 2009 taas kylmäainevuoto, korjattiin.
No, kaikki meni hyvin eiliseen saakka. Pumppu meni pois päältä, alkoi tulla kylmä. Pumpussa asetukset siten, että kytkin Auto-asennossa. Vastus oli päällä. Sain pumpun käymään pääkytkimestä, eli virrat pois, pumppu kävi vähän aikaa, ei nostanut lämpöjä. Mikään hälytysvalo ei palanut, toisin kuin aikaisemmin.
Nyt huoltoon soittamisen jälkeen käänsin kytkimen Maalämpö-asetukseen. Pumppu käynyt tämän jälkeen. Lämmöt nousee tosi hitaasti. Sain neuvot uusiksi asetusarvoiksi.
Varaajan ylä ja ala min asetukset olivat lähellä toisiaan, kuten oli aikaisemmin ohjeistettu.
Miksi pumppu ei käynyt Auto-asennossa?
Miten saan nostettua varaajan normaalilämpötasoon? (Pakkasta -23C)
Olen jo pienentänyt termostaattien säätöjä.
Nyt ohjaimessa on seuraavat arvot:
Varaajan ylä min 55
Varaajan ala min 35
Pitävätkö seuraavat asiat kutinsa:
Lämpöpumpun asetusarvot
Talviaika - Nämä varsinkin, jos on kovat pakkaset
-kovemmilla pakkasilla käytä arvoa 55, lievemmillä arvoa 50)
Varaajan ylä min 55-50
Varaajan ala min 35
Kesäaika
Varaajan ylä min 40
Varaajan ala min 45, eli alaminimiarvo on suurempi kuin ylä. Pitää muuttaa jos lämmin
käyttövesi loppuu.
Kun kotona, kytkin asennossa "Maalämpö", jos lähtee talvella pois kotoa, tällöin "Auto"-asentoon.
Jos on tullut häiriötila, vastus mennyt päälle, pitää kytkin kääntää asentoon
"Maalämpö"-muuten varaajan lämmöt ei nouse riittävän ylös.
Kuumakaasu nousee ad. 95-100 (ja yli), kun varaajan lämpötila on normaali.
Kiitoksia neuvoista jo etukäteen!
*****************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!***************
Lisään tähän näitä tietoja:
L1 Arvot
Yöalennus 0
Minimiraja 20
Maksimiraja 45
Syyskuivaus 1
VentKesäsulku 19
VaraajaYläMin 55
VaraajaAlaMin 35
yläohjausraja 70
Ja Sitten tämänhetkinen lämpökäyrä:
L1
-20 = 38
0 = 31
+20= 22
Tuo nollan arvo on varmaan liian korkea. Talossa laattalattiolla (Keittiö, sisääntuloaula ja Wc) vesi ei kiertänyt lattioissa (kylmät). Muuton jälkeen nostelin lämpökäyrän arvoja ennenkuin tajusin tarkistaa jakotukit. Warmian kaverin neuvojen jälkeen avasin tietyt piirit täysille ja olen hakenut sopivaa läpötilaa pikkuhiljaa virtausta pienentämällä. Säätökäyrään en ole tehnyt muutok¨sia.
Niin saunan, kodinhoitohuoneen, puhuoneen ja kuivaustilan ohjausta säädellään eri säätimellä, mikä LÄ:n kyljessä on. Tämäkin Ouman, tässä piirissä kiertää nyt 33 asteinen vesi, sama joka muissakin. Tällä saan ohjattua kesällä ja syksyllä tarvittaessa lämpimämpää liuosta näihin kosteisiin tiloihin (Ja taas..olisiko hoitunut L2 piiriä käyttämällä).
En tiedä miten nämä säädöt kannattaisi taloon nyt oikeasti ajaa sisälle.
No edetään pikkuhiljaa hyvien neuvojen kera