Pumpun arvokilvessä on ottoteho 6.0 kW, mutta kulutusmittari näyttää pumpun käydessä tehoksi noin 7,5 - 7,8 kW. Kompuran pysähdyttyä tehonkulutus putoaa 0,220 kW:iin, eli 2 x KV-pumppu + Ouman.
Onko tässä nyt mittarissa häikkää vai voiko ottoteho ylittää noin reilusti arvokilpeen präntätyn lukeman ilman että pumpussa on jotain vialla?
Kompressoria pyörittävällä oikosulkumoottoririlla ei ole kiinteää ottotehoa vaan ottoteho vaihtelee ihan sen mukaan miten moottori kuormittuu.
Moottorin tyyppikilpeen leimattu teho on siis maksimiteho millä moottoria voi kuormittaa ja jos kuormitus pienempi niin ottotehokin on pienempi.
Jos moottori pyörisi ilman ulkoista vastusta niin 2,2kw:n moottori ottaisi verkosta jotain 0,2kw:n tehon.
Moottorin tehomittauksessa pelkästään johdon ympäriltä virtaa mittaavat klipsit (virtamuuntajat) antaa hieman liian suuren mittaustuloksen.
Tästä mittaustavasta puuttuu mitattu jännitetieto,se taitaa olla kiinteästi asetettu.
Oikosulkumoottori on induktiivinen kuorma ja siinä sähkövirran jännite- ja virtakäyrät menee cosfiin verran eri tahdissa.
Vastuskuormalla cosfii on tasan 1 ja silloin tuollainen mittarikin näyttää oikein.
Jos moottorin tyyppikilvestä löytyy cosfii lukema niin kertomalla Efergyn näyttämä tehon cosfiillä saadaan oikea teho.
2800r/min 3-vaihemoottorilla cosfii on yleensä 0,9 tai alempi.
Nykyajan pienillä kiertovesipumpuilla cosfii on huomattavasti huonompi,jotain 0,5 saattaa olla lähellä.
Eli Efergyn näyttämä kompressorin teho X 0,9 on likimain oikea.
Kiertovesipumpun teho X 0,5 on suht lähellä oikeaa.