Kiertovesipumppu toimii. Ongelmana on, että menoveden lämpötila onkin huomattavasti korkeampi (34) kuin lämpökäyrän mukaan pitäisi olla ja myös korkeampi kuin maksimiarvoksi asetettu lämpötila. Eli lämmityspiiri (oleskelutilat) nostaa huonelämpötilan liian korkeaksi (termostatteja ei kaikissa tiloissa).
Joko suntti ei toimi, tai sitten sen johdot on väärinpäin kytketty. Eli yrittää laittaa sunttia kiinni, mutta johtojen nurinkurisuudesta johtuen avaakin sen selälleen. Jos paikallistat sen suntin ja se on äärisennossa, niin muuta se käsiajolle ja vedä toiseen ääriasentoon. Mikäli lämmöt laskee niin sitten vaan sähkäri paikalle kytkemään johdot oikeinpäin.
Suntin käyntiä ohjaa lämpötila-anturi, joka pitäisi olla lämmönjakoon lähtevässä putkessa suntin jälkeen, onko? Ja onko anturi kunnolla putkessa kiinni?
Onko kysymyksessä uusi vai vanha v-malli? Miltä vuodelta kone on?