Kirjoittaja Aihe: Menoveden lämpötilan säädön ongelma  (Luettu 6315 kertaa)

Poissa Parviainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Menoveden lämpötilan säädön ongelma
« : 08.10.12 - klo:10:04 »
Toinen lämmityspiireistä ei tottele lämpökäyrän ja maksimilämpötilan säätöarvoa (kyseessä lämpöässä v10, Ouman 203). Mistä tämä voisi johtua ja onko jotain helposti tehtävissä?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Menoveden lämpötilan säädön ongelma
« Vastaus #1 : 08.10.12 - klo:12:48 »
Miten tämä "ei tottele" ilmenee?

Yleisohjeet:

Pyöriikö ko. lämmityspiirin kv-pumppu? Laita käsi siihen kiinni ja muuta sen nopeutta. Muuttuuko värinän taajuus?

Jos se toimii niin etsi ko. lämmityspiirin suntti. Muuta se käsiajolle ja väännä se täysin auki, lähteekö kieroon nyt lämmintä vettä?

Onko pintatermostaatti liian pienellä, eli suojaus nappaa kiinni ja lopettaa kv-pumpun toiminnan?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa jhr

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Lämpöässä V9 vm -02
Re: Menoveden lämpötilan säädön ongelma
« Vastaus #2 : 08.10.12 - klo:14:11 »
Lainaus
Toinen lämmityspiireistä ei tottele lämpökäyrän ja maksimilämpötilan säätöarvoa (kyseessä lämpöässä v10, Ouman 203). Mistä tämä voisi johtua ja onko jotain helposti tehtävissä?

No täällähän se tyyppi olikin. Katso vastaus tuosta alta: mitään ei ole tehtävissä, kaikki toivo on mennyt.  ;)

Poissa Parviainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Menoveden lämpötilan säädön ongelma
« Vastaus #3 : 08.10.12 - klo:14:36 »
Kiertovesipumppu toimii. Ongelmana on, että menoveden lämpötila onkin huomattavasti korkeampi (34) kuin lämpökäyrän mukaan pitäisi olla ja myös korkeampi kuin maksimiarvoksi asetettu lämpötila. Eli lämmityspiiri (oleskelutilat) nostaa huonelämpötilan liian korkeaksi (termostatteja ei kaikissa tiloissa).

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Menoveden lämpötilan säädön ongelma
« Vastaus #4 : 08.10.12 - klo:15:04 »
Lainaus
Kiertovesipumppu toimii. Ongelmana on, että menoveden lämpötila onkin huomattavasti korkeampi (34) kuin lämpökäyrän mukaan pitäisi olla ja myös korkeampi kuin maksimiarvoksi asetettu lämpötila. Eli lämmityspiiri (oleskelutilat) nostaa huonelämpötilan liian korkeaksi (termostatteja ei kaikissa tiloissa).

Joko suntti ei toimi, tai sitten sen johdot on väärinpäin kytketty. Eli yrittää laittaa sunttia kiinni, mutta johtojen nurinkurisuudesta johtuen avaakin sen selälleen. Jos paikallistat sen suntin ja se on äärisennossa, niin muuta se käsiajolle ja vedä toiseen ääriasentoon. Mikäli lämmöt laskee niin sitten vaan sähkäri paikalle kytkemään johdot oikeinpäin.

Suntin käyntiä ohjaa lämpötila-anturi, joka pitäisi olla lämmönjakoon lähtevässä putkessa suntin jälkeen, onko? Ja onko anturi kunnolla putkessa kiinni?

Onko kysymyksessä uusi vai vanha v-malli? Miltä vuodelta kone on?
« Viimeksi muokattu: 08.10.12 - klo:15:05 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: Menoveden lämpötilan säädön ongelma
« Vastaus #5 : 08.10.12 - klo:15:43 »
Eihän Oumanissa ole valittuna syyskuivaus toimintoa, jos on niin voisiko tämä vaikuttaa vain toiseen piiriin.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Parviainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Menoveden lämpötilan säädön ongelma
« Vastaus #6 : 08.10.12 - klo:18:47 »
Kyllä vika taitaa löytyä suntista (jotenkin jumissa). Nyt kun suntiin kiinnittää huomiota niin Oumanilla säätökäyrää muutettaessa suntista lähtee epämääräistä naksuvaa ääntä. Täytynee kääntyä huollon puoleen.