Moi,

Sähkönkulutuksesta oli jo topicci, mutta ei täällä liikaa aiheita ole joten avaan oman johon toivon kommentointia. Minulla on nyt ollut puolitoista vuotta V15 ja huoletonta on ollut. En ole "hifistellyt" yhtään mutta voisin sitä tehdäkkin jos olisi hyviä vinkkejä. Ajattelin ensinnä ostaa oumanin lämpömittarit menevän ja palaavan letkun päälle jotta näen eron koska ei ne kovin kalliilta vaikuttaneet. Ja ehkä oumanin palikan jolla saan mahdolliset hälyt kännykkään. Onko mittareista kokemusta kun näytti olevan kolmea erihintaista mallia tarjolla?


kWh mittari on ollut nyt 11kk pumpun etupuolella ja kulutus on ollut 7100kWh joka on paljon vähemmän kuin pelkäsin. Tälle talvelle ei ole vielä täällä Oulun korkeuksilla kunnon pakkasia ollut (parikymmentä pakkasta enimmillään) mutta sattui niitä melko reilusti viime keväälle. Kokonaiskäyntiaika 2010 elokuusta lähtien on kompuralla ollut 2307. Lämmitettävää on n.240m2 ja vedenkäyttäjiä 7kpl. Kaikki muu pattereilla mutta kosteat tilat lattialämmityksellä. Järjestelmä on kahdella â140m kaivolla.

Tässä tämänhetkiset asetusarvot (olen saattanut näitä jotain muutella käynnistyksen jälkeen joten siksikin haluan kommentteja   :-/ )

L1:            -20= 47c
                   0=  35c
               +20=  19c

L2:            -20= 37c
                   0=  31c
               +20=  20c

Onhan se niin että L1:stä pyörittää pumppu/piiri joka on ovesta katsoen taaempana? ::) Eli L2 on siten lattialämmitys.

Sitten ne muut:
Yöalennus L1, L2 0                
Minimiraja L1, L2 15
Maksimiraja L1 59, L2 45
Syyskuivaus L1,L2 2
Varaajaylämin L1,L2 48
Varaajaalamin L1,L2 41
Vent.Kesäsulk L1 20
SähköYläero L1, L2 10


Mitään muuta en ole tehnyt kuin kaksi kertaa tsekannut sihdin ja siellä ei ole ollut yhtään mitään eli koko pumppuhomma ja hifistelyt on jääneet kokonaan kiireiden alle. Viinaksia ei ole tarvinnut lisätä täyttösäiliöön. Lämmöt ovat olleet sisällä ok joten vaikka varmasti käyrä vaikuttaa "kuumalta" niin se on passannut hyvin. Sisälämmöt n.22c.

Eli jos on vinkkejä/kommentteja sähkönkulutuksen pienentämiseen tai muuten järjettömiin arvoihin joita minulla mahdollisesti on, otan ne kiitollisena vastaan! Kysymyksiäkin taisi tulla jokunen.......
« Viimeksi muokattu: 08.01.12 - klo:23:22 kirjoittanut Tuija_Lampila »

Poissa W10

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
  • Nibe S1255
Re: V15 säädöt ja kulutus, vinkkejä/kommentteja
« Vastaus #1 : 09.01.12 - klo:08:44 »
Lainaus
Moi,

Ajattelin ensinnä ostaa oumanin lämpömittarit menevän ja palaavan letkun päälle jotta näen eron koska ei ne kovin kalliilta vaikuttaneet. Ja ehkä oumanin palikan jolla saan mahdolliset hälyt kännykkään. Onko mittareista kokemusta kun näytti olevan kolmea erihintaista mallia tarjolla?

10k ntc vastus
hinta   50 senttiä  www.Bebek.fi

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: V15 säädöt ja kulutus, vinkkejä/kommentteja
« Vastaus #2 : 09.01.12 - klo:08:46 »
Lainaus
Varaajaylämin L1,L2 48
Varaajaalamin L1,L2 41
Vielä kun kerrot mitä ovat
-Ylä-ero
-Ala-ero
Niin siinä ne tärkeimmät asetusarvot ovatkin.

Ala-minimi on tarpeettoman korkea.
Sen voi hyvin pudottaa pienimpään mahdolliseen arvoon 30C.
Tällöin käyrä hoitaa käynnistykset ja pumppu käy kylmempänä paremmalla hyötysuhteella.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Korpisoturi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V15 säädöt ja kulutus, vinkkejä/kommentteja
« Vastaus #3 : 09.01.12 - klo:22:58 »
Mistä minä ne näen? Oliko nuo ne toleranssit kompuran käynnistykselle ja sammumiselle? En vaan löytänyt niitä tuosta 203GT:stä. Täytyy tutkia tarkemmin. Olenko käsittänyt oikein, että tuo yläminimi on nyt ristiriidassa minun maksimilämmön kanssa jokaon L1:llä 59c?

Olenkohan muuten ainoa lämpöässän asiakas jolla on mekaaninen, pyöritettävä säädin lämpimälle käyttövedelle kun äsken löysin jostain oppaasta neuvot sen säädölle nimenomaan 203GT:llä...? Tähän liittyen vielä sellainen kysymys että millaisilla arvoilla voin olla varma ettei legioonalaisia esiinny meikäläisen putkistossa, vai tekeekö tämä tekniikka niiden jalkautumisen mahdottomaksi vaikka arvot olisi mitä?

Saisin varmaankin jotenkin viritettyä ntc:llä mittarin, heitäppäs W10 hyvä ohje :) Virhe taitaa olla jotain vajaan asteen luokkaa?

Ja kiitos nopeista vastauksista! :)

« Viimeksi muokattu: 09.01.12 - klo:23:00 kirjoittanut Tuija_Lampila »

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Re: V15 säädöt ja kulutus, vinkkejä/kommentteja
« Vastaus #4 : 10.01.12 - klo:07:56 »
Lainaus
Mistä minä ne näen? Oliko nuo ne toleranssit kompuran käynnistykselle ja sammumiselle? En vaan löytänyt niitä tuosta 203GT:stä. Täytyy tutkia tarkemmin. Olenko käsittänyt oikein, että tuo yläminimi on nyt ristiriidassa minun maksimilämmön kanssa jokaon L1:llä 59c?

Ylä ja Ala_eroa pääset säätämään huoltovalikossa. Eli mene huoltovalikko (huoltokoodi kun sitä kysytään on 1324), maalämmitys, täysteh. maalämm.

http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa W10

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
  • Nibe S1255
Re: V15 säädöt ja kulutus, vinkkejä/kommentteja
« Vastaus #5 : 10.01.12 - klo:10:21 »
Lainaus


Saisin varmaankin jotenkin viritettyä ntc:llä mittarin, heitäppäs W10 hyvä ohje :) Virhe taitaa olla jotain vajaan asteen luokkaa?



Ntc vastus laitetaan piitahnalla ja nippusiteellä putkeen kiinni, ja kytketään johonkin vapaaseen lämpötilanmittaukseen(ouman) kiinni.
Sen jälkeen tehdään starttitoiminta oumannin valikosta ja nimetään mittaus.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: V15 säädöt ja kulutus, vinkkejä/kommentteja
« Vastaus #6 : 10.01.12 - klo:11:05 »
Oumanin ohje,jos käytät irto NTC vastusta niin tuossa linkissä on Oumanin NTC:n vastusarvot(NTC10 =10kilo-ohmia/+25C),kannattaa etsiä samanlainen ;)

http://www.ouman.fi/files/datasheetit/tms.pdf
« Viimeksi muokattu: 10.01.12 - klo:13:43 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Korpisoturi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V15 säädöt ja kulutus, vinkkejä/kommentteja
« Vastaus #7 : 21.01.12 - klo:14:20 »
Lainaus
Lainaus
Varaajaylämin L1,L2 48
Varaajaalamin L1,L2 41
Vielä kun kerrot mitä ovat
-Ylä-ero
-Ala-ero
Niin siinä ne tärkeimmät asetusarvot ovatkin.

Ala-minimi on tarpeettoman korkea.
Sen voi hyvin pudottaa pienimpään mahdolliseen arvoon 30C.
Tällöin käyrä hoitaa käynnistykset ja pumppu käy kylmempänä paremmalla hyötysuhteella.

ATS



Eli huoltovalikosta katsottuna:

Varaaja Ylämin 48
Varaaja Yläero 6
Sähkövastus Yläero 10
Varaaja Alamin 41
Varaaja Alaero 6

Kommentteja/suosituksia?

Edelleen en saanut vastausta tuohon lämpimän käyttöveden jakeluun liittyen. Onko muilla LÄ käyttäjillä käsisäätö veden lämpötilalle vai hoitaako Ouman sen kuten Oumanin ohjeesta katsoin?

Mikähän oli huoltovalikon asetuksissa "D aika 0.0s"  Ei taida olla pehmokäynnistys kuitenkaan. Meillä putoaa jännite aina kun kone käynnistyy eli ollaan ns huonossa sähkössä. Voipa laskea käynnistyskerrat kun valot himmenee...... :P

Poissa bubi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: V15 säädöt ja kulutus, vinkkejä/kommentteja
« Vastaus #8 : 30.11.12 - klo:23:28 »
Hei!

Kaipailisin vinkkejä säätöihin jos silla olisi vaikutuksia sähkönkulutukseen:

2011 rakennettu puurakenteinen 2.krs paritalo, kerrosala 150m2x2 yhteensä 300m2 . huoneistoala 134 per asunto.

Huoneistoilla yhteinen pumppu: Lämpöässä v 15.0 203   r407c valm vuosi 2011   3x16a
säädin: 203 gt ver. 3.01  "GSM WEB option"
kallioporakaivo 2x200m      

L1 & L2 arvot samat molemmissa:

säätökäyrät      mittaukset (30.11.2012)   ohjaustavat
miinus 20=34     L1 L2 menovesi 31           autom. säätö
nolla = 28             ulkolämpö -10   
plus 20= 20     varaaja ylä. 53   
yöalennus 0     varaaja ala. 52   
minimiraja 25     kuumakaasu 102   
maksimiraja 38     kompr. Aika 3066   
syyskuivaus 3     sähköv. Aika 183   
vent.kesäsulk 30      
varaajaylämin 55      
varaajaalamin 45      
sähkövYläero 10      

Sähkölasku lokakuussa (kiinteistösähkö jossa ainoastaan pumppu ja muutama gu-10 kannalla oleva ledkulkuvaloa liiketunnistimella)

LUKEMALASKU   01.10.12-31.10.12  (Käytetty 1230 kWh)           
Sähkön siirto                       78,75 e
Sähköenergia                      76,92 e
LUKEMALASKU YHTEENSÄ     155,67 e

Mittari   Ed.lukupvmEd.lukema   Uusi lukupUusi lukema Ker       Mitt.energia Vuosiennuste
336206/1  30.09.12  41388       31.10.12  42618       1              1230 kWh    14778 kWh
SÄHKÖN SIIRTO, YLEISSÄHKÖ 3X25 A SI VL 1

Olisiko tässä jotain puristettavaa sähkönkulutuksen suhteen? Pumpun asetuksia ei ole juurikaan muuta säädetty (sisäänmuutto 08/2011) vuoden aikana muuta kuin -20, 0, +20 käyriä jotka tuntuvat nyt olevan kohdillaan asumismukavuuden osalta. tasaista +21 on sisätiloissa koko ajan ilman huonekohtaisia säätimiä (säätimet ovat seinällä mutta vielä kytkemättä). Jakotukeilla siis hanat täysillä.


as


 
 

Poissa W10

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
  • Nibe S1255
Vs: V15 säädöt ja kulutus, vinkkejä/kommentteja
« Vastaus #9 : 01.12.12 - klo:17:50 »
Onko lattia vai patteri lämmitys?

Jos on lattialämmitys voi varaaja ylämin ja varaaja alamin säätää alas päin. Näin hyötysuhde paranee, kun ei turhaan tehdä liian kuumaa vettä.

Poissa bubi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: V15 säädöt ja kulutus, vinkkejä/kommentteja
« Vastaus #10 : 02.12.12 - klo:18:09 »
Lattialämmitys. Onko suosituksia, tiputetaanko ala/ylä minimejä kerralla 5 astetta. Vai molempia hilataan alaspäin aste kerrallaan ja katsotaan vaikutusta?