Mahtaisiko foorumilla olla vanhempien V-mallien käyttäjiä. Tarkoitan niitä 90-luvulla tehtyjä, joissa on mäntäkompura ja Ouman 80. Itselläni V-15 vuosimallia 98.
Ongelmana käynnistystiheys. Kun säätönuppia kääntää arvosta 45 C arvoon 35 C niin käynnistykset harvenevat ehkä puoleen, mutta sillä on yleensä käyttöveden lämpötilaa alentava vaikutus.
Lähinnä kiinnostaisi nyt tietää millä asetuksilla käytätte pumppuanne ja miten se niillä käy. Seuraavista tiedoista olisi hyötyä (omat lukemat suluissa):
- pumppumalli (V-15-98)
- talon koko (250 m2, 700 m3)
- lämmönjakotapa (lattia)
- Oumanin säätökäyrä (B+)
- ulkolämpötila (suunnilleen missä ulkolämmössä tilanne katsastettu, +6C)
- lämmönjaon menoveden lämpötila (27C)
- käyntitiheys (kahden käyntiinlähdön välinen aika, kertaa tunnissa tai vuorokaudessa, 4 krt/h, 100 krt/vrk)
- käyntiaika (yhtäjaksoisen käynnin aika, n 3-5 min)
- käyttöveden lämpötila (50-60 C)
- vuotuinen LP:n sähkönkulutus (8000 kWh/v, 30 kWh/m2, 11.6 kWh/m3)
- pumppu käytössä (8 v)
- maapiirin paine (1.1 bar alun perin 1.5)
- maapiirin lämpötilat ja ero (tulo +4..5, meno 0...-1, ero 4...5 C)
- minkälaisia huoltotoimia olette viime aikoina tehneet?
Yritän hakea tällä kyselyllä ymmärrystä tähän käyntitiheysongelmaan. Lisäksi yritän arvioida onko mun laitteessa nyt jokin huoltotarve vai alkaako sen ikä tulla tiensä päähän vai mitä.
Laite toimii ja lämmittää normaalisti. Ainoa huoleni on nämä käyntiajat ja se, että pitäisikö niiden perusteella nyt osata tehdä jotain.
Valmistajan kanssakin on jonkin verran käyty keskustelua, mutta vaikuttaisi vähän siltä, ettei siitä suunnasta taida apua tulla. Mulla ei ole sen erityisempää suhdetta mihinkään huoltofirmaan.
Kun pakkaset tästä alkaa niin tilanne saattaa normalisoitua. Mutta erityisesti näillä nollakeleillä tämä pumpun käynti on tällaista.
(Olisin vielä liittänyt mukaan kuvan, mutta ei se näytä tarttuvan tähän viestiin).