Moi, minulla 610m putkea savimaassa Pirkanmaalla, metrin syvyydessä ja putkien väli 1m. Asensin itse normaalit digimittarit paluu ja menoputkiin, jotta nään todelliset kylmimmät lämpötilat mittarin muistista.
Olen ottanut lämpötilat ylös kerran viikossa ja kylmimmillään piiri on ollut -2,5C maaliskuun alkupuolella. Pumppu pyörii nyt kolmatta talvea. Viime viikon kylmin paluulämpö on ollut -1,5C.
Santerille: Se maapiirin paluu menee pakkaselle koska sun pumppu imee lämpöä sieltä maapiiristä ...heh heh. Joo, ei se pakkasen puolelle meno mitään vaarallista ole, mutta tosiaan jos maasta palaava menee paljon alle -3C, pumpun hyötysuhde putoaa aika alas...Paljonkohan se sulla nyt on miinuksella ?. Sulla on 400 metriä putkea maassa, kerro vielä paljonko sun MLP:n lämpöteho on ?
En olis huolissani lämmön riittävyydestä, koska maapiiri menee käytännössä aina miinuksille talven kuluessa .

-Peca-