@sailor
Paluuveden lämpötila onkin itse asiassa lattiakierron menoveden lämpötila, mikä onkin järkevämpi. Sekaannusta tulee välillä kun pumpuun on merkitty vaan se väärin paluun nimellä.
Varaajan lämpötila-anturin lanka näyttäisi menevän jonnekin keskiosaan (eristeen läpi). Se näyttää vaihtelevan välillä 40-70 C sen mukaan missä asennossa säätönuppia pitää (ja paljonko on pakkasta).
Säätönuppi on oikeastaan ainut säädettävä asia tässä mallissa. Siinä on lämpötila-asteikko 0-100 C. Yleensä olen pitänyt sitä 45-55 C:n alueella. Nyt olen alentanut sitä 35 C:hen.
Oumanin EH-80:ssä olen käyttänyt säätökäyrää B+, mutta nyt pelkkää B:tä. Minulla oli ehkä sellainen tilanne, että meneoveden lämpötila oli korkean puoleinen ja huonetermarit usein kiinni (paitsi kosteiden tilojen käsisäätöpiirit, joista puski lämpöä oiken kunnolla).
Nyt tilane näyttäisi tasapainoisemmalta.
Käyntijaksot (käyntiaika+pysähdyksissäoloaika) näyttäisivät olevan noin tunnin (ulkona -8C) ja käyntiajat 16-18 min eli kaiketi ok.
Tämä talo reagoi hitaasti muutoksiin ja on kai niin, ettei kannata tehdä muutoksia kovin tiuhaan tahtiin.
Jos nyt käyntisyklit (käynnistyksestä käynnistykseen) ovat noin tunnin luokkaa sekä -10C:ssä että -20C:ssä niin olen tyytyväinen.
terv: Pertti